4

Probleem met TL circuit

chesini
chesini
#Elektriciteit · 4 jaren geleden

Hallo,

 

Ik heb volgend probleem met een TL circuit. Bij het inschakelen gloeien de uiteinden van de TL lampen heel licht. Maar ze gaan niet meer branden. Het circuit heeft 4 TL armaturen met 6 TL lampen en 4 schakelaars waarmee telkens 2 armaturen aan/uitgeschakeld worden. Op het circuit zit ook 1 gloeilamp met eigen schakelaar. Ook de gloeidraad van deze licht bij inschakelen kortstondig zwak op en dooft dan. 

 

Heel af en toe start er toch een lamp, het rare is dat dan alles terug lijkt te werken, tijdelijk. De TL´s zelf branden nog allemaal - als ze aan slaan - die lijken dus niet defect. Een volgende keer inschakelen lukt dan opnieuw niet meer.

 

De zekering van het circuit springt niet en de verliesschakelaar ook niet.

 

Wat kan er hier defect zijn ? Een starter ? Een schakelaar ? Een andere component ? Wat/waar kan ik het beste meten ?

 

Mvg

Alle reacties

0
Kris M
Kris M
594 3475 Andere particulier
4 jaren geleden

Daar ook de gloeilamp slechts kort oplicht en dan dooft suggereert mij dat je t moet gaan zoeken in de 220V voeding of dat je lampen in serie geplaatst hebt. Begin met na te kijken of bij ingeschakeld licht elke lamp 2V heeft.

0
chesini
chesini
0 3 Andere particulier
4 jaren geleden

Oorzaak gevonden. 1 niko opbouwschakelaar loopt niet goed meer. Als ik die loskoppel loopt alles terug. Kwestie nu van nog een gelijkaardige schakelaar te vinden. Het is al een vrij oude reeks. 

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
4 jaren geleden

Waarom moet dit een oud model zijn? Staat hij samen met een ander schakelaar /stopcontact? Plaats een foto. Ik heb nog wel wat oude modellen van niko liggen. 

Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

AREI: wat je moet weten over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

AREI: wat je moet weten over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Ontdek wat het AREI is, wanneer een keuring verplicht is en hoe je installatie aan de regels voldoet voor optimale veiligheid.

Lees meer

Een energiecontract afsluiten of veranderen van leverancier: tips en handige documenten

Een energiecontract afsluiten of veranderen van leverancier: tips en handige documenten

Ontdek hoe je de juiste keuze maakt tussen een vast, variabel of dynamisch energiecontract en hoe je van energiecontract kan veranderen.

Lees meer

Apart (en voordeliger) elektriciteitscontract voor warmtepomp en laadpaal

Apart (en voordeliger) elektriciteitscontract voor warmtepomp en laadpaal

Vanaf 2026 kun je met een digitale meter een apart elektriciteitscontract afsluiten voor je warmtepomp en laadpaal.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag