Bij verlies op de tweede zekeringkast welke differentieel valt éérst uit?
Bij verlies op de tweede zekeringkast welke differentieelschakelaar valt éérst uit.
Verlies tussen 30ma en 300ma enkel tweede zekeringkast of beide 30ma zekeringkasten
Bij verlies op de tweede zekeringkast welke differentieel valt éérst uit?
Bij verlies op de tweede zekeringkast welke differentieelschakelaar valt éérst uit.
Verlies tussen 30ma en 300ma enkel tweede zekeringkast of beide 30ma zekeringkasten
De kans is zeer groot dat beide 30ma verliesstroomschakelaars uitvallen.Maar waarop zet je de 40A automaat achter de 30mA?Zet deze rechtstreeks achter de 300mA en dan zal bij een fout kleiner dan 300mA in de 2de zekeringkast alleen de diff. van 30mA in dit verdeelbord uitvallen.
0
De kans is zeer groot dat beide 30ma verliesstroomschakelaars uitvallen.Maar waarop zet je de 40A automaat achter de 30mA?Zet deze rechtstreeks achter de 300mA en dan zal bij een fout kleiner dan 300mA in de 2de zekeringkast alleen de diff. van 30mA in dit verdeelbord uitvallen.
0
Is verder ook afhankelijk van de norm IEC 60364-4-41 in TN net (thuisinstallaties).
De maximale uitschakeltijd voor nominale spanningen tussen 230 en 400V is 200 ms (spanning tussen fase en aarde) (voor 120 a 230 = 400 ms)
Is een differentieel veel sneller op dat gebied dan is er een kans dat de andere niet uitschakelt omdat de fout voor deze niet lang genoeg aanwezig is geweest. De kans is wel het grootst dat ze beide gaan uitschakelen.
Daarom is het testen met de testknop wel al een goed begin, maar zou dat in principe moeten aangevuld worden met een extra test die de reactietijd nagaat.
Is verder ook afhankelijk van de norm IEC 60364-4-41 in TN net (thuisinstallaties).
De maximale uitschakeltijd voor nominale spanningen tussen 230 en 400V is 200 ms (spanning tussen fase en aarde) (voor 120 a 230 = 400 ms)Is een differentieel veel sneller op dat gebied dan is er een kans dat de andere niet uitschakelt omdat de fout voor deze niet lang genoeg aanwezig is geweest. De kans is wel het grootst dat ze beide gaan uitschakelen.
Daarom is het testen met de testknop wel al een goed begin, maar zou dat in principe moeten aangevuld worden met een extra test die de reactietijd nagaat.
In thuissituatie zit je wel met tt net he. Tn net is verboden in thuissituatie.
Zoals Idur schrijft zou je beter de tweede zekeringenkast direct aansluiten op de diff 300mA. Probleem opgelost. Maar bij een verlies of kortsluiting blijft het toch altijd gissen wie eerst uitschakelt afhankelijk van de aard en de reeds aanwezige verbruiken of verliesstromen..
Teoretisch bij ergens een latente verliesstroom van 299mA zal de hoofddiferentieel niet uitsschakelen, bij een bijkomend verlies van 2mA in de tweede zekeringenkast zal de diff van 30mA niet reageren maar de hoofddiff van 300mA zal wel uitschakelen.
In thuissituatie zit je wel met tt net he. Tn net is verboden in thuissituatie.
Klopt. Oud worden zeker. Ik moet dringend mijn foto aanpassen.
Download onze gratis zonnepanelengids
Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!
Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject
Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.
Ontdek wat het AREI is, wanneer een keuring verplicht is en hoe je installatie aan de regels voldoet voor optimale veiligheid.
Lees meerOntdek hoe je de juiste keuze maakt tussen een vast, variabel of dynamisch energiecontract en hoe je van energiecontract kan veranderen.
Lees meerVanaf 2026 kun je met een digitale meter een apart elektriciteitscontract afsluiten voor je warmtepomp en laadpaal.
Lees meerVraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen