Bij verlies op de tweede zekeringkast welke differentieel valt éérst uit?

6

Bij verlies op de tweede zekeringkast welke differentieel valt éérst uit?

Gokay
Gokay
#Elektriciteit · 4 jaren geleden

Bij verlies op de tweede zekeringkast welke differentieelschakelaar valt éérst uit.

Verlies tussen 30ma en 300ma enkel tweede zekeringkast of beide 30ma zekeringkasten 

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64128/20201231165757-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=7c8b8eb04ce2cb04762f2b857870b435
1
idur
idur
174 842 Andere professioneel
4 jaren geleden

De kans is zeer groot dat beide 30ma verliesstroomschakelaars uitvallen.Maar waarop zet je de 40A automaat achter de 30mA?Zet deze rechtstreeks achter de 300mA en dan zal bij een fout kleiner dan 300mA in de 2de zekeringkast alleen de diff. van 30mA in dit verdeelbord uitvallen.

0

Alle reacties

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
4 jaren geleden

De kans is zeer groot dat beide 30ma verliesstroomschakelaars uitvallen.Maar waarop zet je de 40A automaat achter de 30mA?Zet deze rechtstreeks achter de 300mA en dan zal bij een fout kleiner dan 300mA in de 2de zekeringkast alleen de diff. van 30mA in dit verdeelbord uitvallen.

0

0
nivaOne
nivaOne
28 389 Andere professioneel
4 jaren geleden

Is verder ook afhankelijk van de norm IEC 60364-4-41 in TN net (thuisinstallaties).
De maximale uitschakeltijd voor nominale spanningen tussen 230 en 400V is 200 ms (spanning tussen fase en aarde) (voor 120 a 230 = 400 ms)

Is een differentieel veel sneller op dat gebied dan is er een kans dat de andere niet uitschakelt omdat de fout voor deze niet lang genoeg aanwezig is geweest. De kans is wel het grootst dat ze beide gaan uitschakelen.

Daarom is het testen met de testknop wel al een goed begin, maar zou dat in principe moeten aangevuld worden met een extra test die de reactietijd nagaat.

0
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 260 Andere professioneel
4 jaren geleden

Is verder ook afhankelijk van de norm IEC 60364-4-41 in TN net (thuisinstallaties).
De maximale uitschakeltijd voor nominale spanningen tussen 230 en 400V is 200 ms (spanning tussen fase en aarde) (voor 120 a 230 = 400 ms)

Is een differentieel veel sneller op dat gebied dan is er een kans dat de andere niet uitschakelt omdat de fout voor deze niet lang genoeg aanwezig is geweest. De kans is wel het grootst dat ze beide gaan uitschakelen.

Daarom is het testen met de testknop wel al een goed begin, maar zou dat in principe moeten aangevuld worden met een extra test die de reactietijd nagaat.

In thuissituatie zit je wel met tt net he. Tn net is verboden in thuissituatie. 

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
4 jaren geleden

Zoals Idur schrijft zou je beter de tweede zekeringenkast direct aansluiten op de diff 300mA. Probleem opgelost. Maar bij een verlies of kortsluiting blijft het toch altijd gissen wie eerst uitschakelt afhankelijk van de aard en de reeds aanwezige verbruiken of verliesstromen..

Teoretisch bij ergens een latente verliesstroom van 299mA zal de hoofddiferentieel niet uitsschakelen, bij een bijkomend verlies van 2mA in de tweede zekeringenkast zal de diff van 30mA niet reageren maar de hoofddiff van 300mA zal wel uitschakelen.

0
nivaOne
nivaOne
28 389 Andere professioneel
4 jaren geleden

In thuissituatie zit je wel met tt net he. Tn net is verboden in thuissituatie. 

Klopt. Oud worden zeker. Ik moet dringend mijn foto aanpassen. 

Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

AREI: wat je moet weten over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

AREI: wat je moet weten over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Ontdek wat het AREI is, wanneer een keuring verplicht is en hoe je installatie aan de regels voldoet voor optimale veiligheid.

Lees meer

Een energiecontract afsluiten of veranderen van leverancier: tips en handige documenten

Een energiecontract afsluiten of veranderen van leverancier: tips en handige documenten

Ontdek hoe je de juiste keuze maakt tussen een vast, variabel of dynamisch energiecontract en hoe je van energiecontract kan veranderen.

Lees meer

Apart (en voordeliger) elektriciteitscontract voor warmtepomp en laadpaal

Apart (en voordeliger) elektriciteitscontract voor warmtepomp en laadpaal

Vanaf 2026 kun je met een digitale meter een apart elektriciteitscontract afsluiten voor je warmtepomp en laadpaal.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag