Een aardingsmeting en een isolatiemeting zijn 2 totaal verschillende metingen.
Bij een aardingsmeting, ga je een lage weerstand meten, die ervoor zorgt dat stroom vlot naar de aarde kan afgevoerd worden, als er een probleem is in de installatie of in een van je toestellen.
Bij een isolatiemeter, meet je een zeer hoge weerstand, omdat je niet wil dat er stroom gaat vloeien tussen draden onderling.
Een isolatiemeting gebeurd met een megaohmmeter, ook wel eens megger genoemd, en dat is hier niet van toepassing omdat het hier gaat om een aardingsmeting.
Als het gebouw zich in België bevindt, zijn Belgische normen van toepassing, en niet de Nederlandse NEN normen.
Nu is het wel zo dat Megger een merknaam is van meettoestellen, die vooral bekend zijn voor hun isolatiemeters, maar sommige toestellen combineren een isolatiemeter en een aardingsmeter in 1 enkel toestel, maar dat zijn dan nog 2 totaal verschillende metingen die niets met elkaar te zien hebben.
Het creëert alleen maar verwarring als 2 zaken door elkaar gehaald worden.