gemengde kring volledig 2.5mm²
Moet een gemengde kring een volledige bekabeling van 2.5mm² en 16A zekering hebben? Mag de bekabeling in het inbouwdoosje met een stopkontakt overgaan naar de schakelaar en lamp met een kabel van 1.5 mm² ?
gemengde kring volledig 2.5mm²
Moet een gemengde kring een volledige bekabeling van 2.5mm² en 16A zekering hebben? Mag de bekabeling in het inbouwdoosje met een stopkontakt overgaan naar de schakelaar en lamp met een kabel van 1.5 mm² ?
Ja, moet volledig in 2,5mm2 met 16A automaat of 10A smeltzekering. Je mag een 20A automaat plaatsen maar dan moet je ook 16A schakelaars installeren, die dingen die heel stroef inschakelen.
Nee, 1,5mm2 mag niet.