Hoeveel Watt mag ik aansluiten op een penzekering van 16 A?

14

Hoeveel Watt mag ik aansluiten op een penzekering van 16 A?

gilberto
gilberto
#Elektriciteit · 3 jaren geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Hello,

Ik heb een vraagje.

In mijn living zijn twee elektrische convectors aangesloten op twee penzekeringen in de aparte zekeringkast van Masser. Elke convector heeft een vermogen van 1500 W.

Volgens mijn beperkte kennis over elektriciteit weet ik dat de berekening wordt gedaan op de volgende manier: 16 A x de spanning op het netstroom 220V of 230 V.

Dit resulteert op een totaal toegelaten vermogen van 16Wx 230V = 3600 W.

Nu vraag ik me af of ik een convector met een vermogen van 2000 W mag aansluiten te samen met een convetor van 1500 W?

En als je twee elektrische convectoren van 2000 W aansluit, dus een totaal vermogen van 4000 W, mag dit op twee automatische penzekeringen van 16 A?

De stroomleidingen zijn 2,5 mm  waarop de convectors zijn op aangesloten.

Graag uw advies hierover.

Grtz,

gilberto

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71078/gil-elektrische-convector-1500-w-4-nov-2021.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=6e82aa2aad163cb22638989004842d5d
1
Aannemer ruwbouw & totaalrenovaties
Aannemer ruwbouw & totaalrenovaties
1 28 Andere professioneel
4 maanden geleden· Bedankje ontvangen

Beste,

Houd altijd als vuistregel aan dat er maximaal 3500 W aan stroom door een groep mag lopen.

Voor kabel 2,5mm² een automatische zekering van 20A geplaatst wordt. Indien je smeltzekeringen zou gebruiken mag je voor dezelfde kabelsectie maar 16A gebruiken.

Convector met een vermogen van 2000 W + een convetor van 1500 W = 3500 W. In theorie kan het, in praktijk eerder af te raden.

2 x 2000 W convectoren op 2 aparte circuits (2 x 16 A) - dat mag en het is aan te raden in plaats van het bovenstaande.

Met vriendelijke groeten

Hristov

1
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Zwaar belaste smeltzekeringen geven er na een tijd ook de brui aan. Smeltzekeringen veroorzaken nogal eens problemen rond de contacten van de zekering en de aansluitingklem van de draad 2.5². Best vervang je de smeltzekeringen en hun basis door automatische zekeringen van 20A. Vermoedelijk is de zekeringhouder reeds op een standaard DIN-rail gemonteerd en is deze gemakkelijk uit te wisselen.

1
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Nog een afbeelding van de zekeringkast voor de verwarmingsinstallatie.

De mini-jump zekeringen 16A kan je probleemloos vervangen door het type 20A voor zover de vertrekkende leidingen 2,5mm2 sectie hebben. Dit type van zekeringen is bij langdurige vollast gevoelig voor veroudering en kan dan ontijdig uitschakelen. 

Nu, die zekeringenkast lijkt mij in zijn geheel wat voorbijgestreefd. Ik zou eerder opteren voor een nieuwe zekeringenkast met vaste automatische zekeringen van 20A per circuit.

1
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Door de veelvuldige toepassingen van nieuwe moderne elektrische apparaten in de gezinswoning, die vroeger niet aanwezig waren zowel in de keuken als de overige lokalen is de norm opgedreven tot 20 A voor een zekering voor het stopkontakt. 

Dit heeft niets te maken met moderne aparaten maar met het verschil in uitschakelcurve tussen een zekering en een automaat. Een C20 automaat schakelt bij een stroom van 40A af in ongeveer 10 sec, terwijl een 20A smeltveiligheid afhankelijk van het type slechts doorsmelt in 200 sec.

Een C20 is dus qua uitschakelgedrag eerder vergelijkbaar met een 16A zekering ipv een 20A.

1
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen


Ik las onlangs op het internet dat in België de stroomdraad voor verlichting installaties nu 2,5 mm² moet zijn in de plaats van 1,5mm². Is dit een fout bericht of is dit juist? 

Het AREI spreekt niet over verlichting maar enkel over kringen en  contactdozen. 
- Kringen met stopcontacten ook al is er dat maar 1, minstens 2,5mm2

- Kringen zonder stopcontacten minstens 1,5mm2

Daar bestaan dan nog uitzonderingen op voor bepaalde toestellen in het AREI van 1981 en geleiderkeuze ifv vermogen in het nieuwe AREI van 2020 

1
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Wat is de oorzaak dat de penautomaat 16A zo warm is geworden, want de laatste tijd springt de rechtse pinautomaat af en toe uit en valt er één elektrische convector in de living uit.

Dat die belast wordt en de andere niet of tenminste heel weinig. 

Een 16A zekeringautomaat verbruikt bij maximum belasting ongeveer een watt of 3 en dat voel je, zeker als die kast zijn warmte niet kwijt kan.

Het feit dat die regelmatig uitvalt betekent dat die reeds licht overbelast is of mogelijk defect. Dat beide op dezelfde kring zijn aangesloten is onmogelijk anders vielen die allebei uit. Ik neem dus aan dat 'lijn' hier iets anders betekent. 

 

1
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Gilberto,

Een goede raad laat u zekering kast vervangen voor het eens heel warm gaat worden .

Die al ouder dan 40 jaar" dus wat gaat er noch zolang mee.

Alle reacties

0
Aannemer ruwbouw & totaalrenovaties
1 28 Andere professioneel
4 maanden geleden· Bedankje ontvangen

Beste,

Houd altijd als vuistregel aan dat er maximaal 3500 W aan stroom door een groep mag lopen.

Voor kabel 2,5mm² een automatische zekering van 20A geplaatst wordt. Indien je smeltzekeringen zou gebruiken mag je voor dezelfde kabelsectie maar 16A gebruiken.

Convector met een vermogen van 2000 W + een convetor van 1500 W = 3500 W. In theorie kan het, in praktijk eerder af te raden.

2 x 2000 W convectoren op 2 aparte circuits (2 x 16 A) - dat mag en het is aan te raden in plaats van het bovenstaande.

Met vriendelijke groeten

Hristov

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Zwaar belaste smeltzekeringen geven er na een tijd ook de brui aan. Smeltzekeringen veroorzaken nogal eens problemen rond de contacten van de zekering en de aansluitingklem van de draad 2.5². Best vervang je de smeltzekeringen en hun basis door automatische zekeringen van 20A. Vermoedelijk is de zekeringhouder reeds op een standaard DIN-rail gemonteerd en is deze gemakkelijk uit te wisselen.

0
gilberto
gilberto
0 606 Andere particulier
3 jaren geleden

Vriendelijk bedankt voor de deskundige inlichtingen.

De 2 huidige elektrische convectoren zijn van het Scandinavische Merk Nobo Electro AS- NORWAY 

Type: E4E 15- 112 A 1x

1500 W- 230 V- IP24

Ral 0010  Pure White

Deze zijn aangesloten op een zekeringkast met 16 A zekeringhouders en 16 A automatische penzekeringen van Vynckier.

Als ik de 2 automatische penzekeringnen van 16 A  vervang door 2 smeltzekeringen van 20 A, is dit toegelaten. Weer iets bijgeleerd.

Tot op heden heb ik bij de firma Thermocomfort.be en Dimplex deze elektrische converters zien staan. De benaming is: convector NOBO TOP NTL4T 15 1500 W

Maar ..... deze convectors hebben een lengte van 1025 mm en een hoogte van 400 mm. Dus 100 mm minder in de lengte dan mijn huidig verwarmingstoestel.

De convector van 2000 W heeft echter wel dezelfde lengte als mijn huidige convector 1125mm.

Op beide webshops staan dus enkel electrische convectoren met een vermogen van 2000 W, die aan  dezelfde lengte en hoogte voldoen als mijn huidige convectoren in de living.

Waarom de lengtemaat en hoogtemaat voor een elektrische convector van 1500 W nu is gewijzigd, en 10 cm kleiner is in de lengte weet ik niet en begrijp ik niet. Verkoopstechniek, uitsparing op het materiaal?

Natuurlijk is dit geen ramp, een convector met een vermogen van 1500 W met een lengte van 1025mm en een hoogte van 400 mm voldoet ook aan mijn eisen, en zal daarom niet veel minder warmte afgeven in mijn living.

Maar ik blijf het raar vinden.

Ik hoop dat de afstand tussen de 2 ophangpunten op de achterzijde van de convector ook 600 mm zijn zoals op mijn huidige convectors, zodat ik geen nieuwe gaten moet boren.

grtz,

gilberto

0
gilberto
gilberto
0 606 Andere particulier
3 jaren geleden

Nog een afbeelding van de zekeringkast voor de verwarmingsinstallatie.

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71113/gil-zekeringkast-masser-voor-verwarming-5-nov-2021-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=3df232ff7dec5b789ee4a01213594597
0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Nog een afbeelding van de zekeringkast voor de verwarmingsinstallatie.

De mini-jump zekeringen 16A kan je probleemloos vervangen door het type 20A voor zover de vertrekkende leidingen 2,5mm2 sectie hebben. Dit type van zekeringen is bij langdurige vollast gevoelig voor veroudering en kan dan ontijdig uitschakelen. 

Nu, die zekeringenkast lijkt mij in zijn geheel wat voorbijgestreefd. Ik zou eerder opteren voor een nieuwe zekeringenkast met vaste automatische zekeringen van 20A per circuit.

0
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
3 jaren geleden

Beste, vervang die zekering kast maar als u met convectors gaat verwarmen die zijn niet gemaakt voor 20 A.

0
gilberto
gilberto
0 606 Andere particulier
3 jaren geleden

Thanks.

Voor een leek is he tme wat onduidelijk geworden.

Vooreerst lees ik dat de vuistregel is voor  2 convectoren x 1500 W dat het totaal vermogen niet de 3500 W mag overschrijden.

Dat klinkt logish.

Nu kom ik te lezen dat 2 convectors x 2000 W geen probleem is ondanks dat de limiet van 3500 W wordt overschreden met 500 W.

De nadruk op het toepassen van penzekeringen van 20 A vindt ik persoonlijk wat overdeven.

Sorry, ik zeg daat gewoon omdat de convectoren van Masser Klimaat NV meer dan 40 jaar goed hebben gewerkt met zekeringen van 16 A.

De huidige 2 Scandinavische convectoren Nobo Bali van 1500 W werken ook reeds verschillende jaren uitstekend met de penzekeringen van 16 A. 

Door de veelvuldige toepassingen van nieuwe moderne elektrische apparaten in de gezinswoning, die vroeger niet aanwezig waren zowel in de keuken als de overige lokalen is de norm opgedreven tot 20 A voor een zekering voor het stopkontakt.

En het feit dat je zonder moeite nog altijd zekeringen kunt kopen van 16 A staaft mijn redenering hierover. 

Het is een voortschrijdend proces van vernieuwing waardoor de nieuwbouw zich moet aanpassen aan de vereisten, die nu worden opgelegd voor de goedkeuring van een nieuwe elektrische woon installatie. 

Ik las onlangs op het internet dat in België de stroomdraad voor verlichting installaties nu 2,5 mm² moet zijn in de plaats van 1,5mm². Is dit een fout bericht of is dit juist?

Graag uw uitleg hierover. 

grtz,

gilbert

 

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Door de veelvuldige toepassingen van nieuwe moderne elektrische apparaten in de gezinswoning, die vroeger niet aanwezig waren zowel in de keuken als de overige lokalen is de norm opgedreven tot 20 A voor een zekering voor het stopkontakt. 

Dit heeft niets te maken met moderne aparaten maar met het verschil in uitschakelcurve tussen een zekering en een automaat. Een C20 automaat schakelt bij een stroom van 40A af in ongeveer 10 sec, terwijl een 20A smeltveiligheid afhankelijk van het type slechts doorsmelt in 200 sec.

Een C20 is dus qua uitschakelgedrag eerder vergelijkbaar met een 16A zekering ipv een 20A.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen


Ik las onlangs op het internet dat in België de stroomdraad voor verlichting installaties nu 2,5 mm² moet zijn in de plaats van 1,5mm². Is dit een fout bericht of is dit juist? 

Het AREI spreekt niet over verlichting maar enkel over kringen en  contactdozen. 
- Kringen met stopcontacten ook al is er dat maar 1, minstens 2,5mm2

- Kringen zonder stopcontacten minstens 1,5mm2

Daar bestaan dan nog uitzonderingen op voor bepaalde toestellen in het AREI van 1981 en geleiderkeuze ifv vermogen in het nieuwe AREI van 2020 

0
gilberto
gilberto
0 606 Andere particulier
3 jaren geleden

Thanks for the reply.

Het is heel juist wat je schrijft over de C20 automaat en de tijdsduur van het uitschakelen die veel korter is dan bij een smeltzekering van 20A. 

Het AREI spreekt niet over verlichting maar enkel over kringen  en  contactdozen. 
- Kringen met stopcontacten ook al is er dat maar 1, minstens 2,5mm2

- Kringen zonder stopcontacten minstens 1,5mm2

https://www.youtube.com/watch?v=TvLSokFmfjU

In de video wordt gesproken over "verlichting" voor de 1,5 mm² of carré en "stopkontakten" voor de 2,5mm². Die moeten dan ook hun video aanpassen volgens het AREI.

In de zekeringkast van Masser Klimaat voor de verwarmingstoestellen zijn alleen automatische penzekeringen van 16 A geplaatst, zoals u kunt zien op bovenstaande afbeelding. 

Ik zal dus de 2 penautomaten van 16 A vervangen door 2 penautomaten van 20 A.

Hiervoor zal ik wel de gepaste alvéoles of hulzen voor de penautomaat van 20 A moeten kopen.

De huidige alvéoles zijn dus niet geschikt om er een penautomaat van 20 A in te steken.

grtz,

gilberto

 

 

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen
Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Elektrische installatie in huis: tips, kosten en verplichte keuring

Elektrische installatie in huis: tips, kosten en verplichte keuring

Ontdek alles over de elektrische installatie: onderdelen, kosten, keuring en veiligheidstips. Zorg voor een veilige en efficiënte stroomvoorziening.

Lees meer

Slim besparen met de zon: zo verbruiken je wasmachine, droogkast en vaatwasser minder stroom

Slim besparen met de zon: zo verbruiken je wasmachine, droogkast en vaatwasser minder stroom

Verbruik minder stroom met je vaatwasser, wasmachine en droogkast. Ontdek slimme tips, ideaal voor de lente en bij gebruik van zonnepanelen.

Lees meer

Veilig én handig: alles wat je moet weten over buitenstopcontacten

Veilig én handig: alles wat je moet weten over buitenstopcontacten

Ontdek alles over buitenstopcontacten: van veiligheid tot installatie, kenmerken, prijs, slimme opties en onderhoud.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag