Hoeveel Watt mag ik aansluiten op een penzekering van 16 A?

14

Hoeveel Watt mag ik aansluiten op een penzekering van 16 A?

gilberto
gilberto
#Elektriciteit · 3 jaren geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Hello,

Ik heb een vraagje.

In mijn living zijn twee elektrische convectors aangesloten op twee penzekeringen in de aparte zekeringkast van Masser. Elke convector heeft een vermogen van 1500 W.

Volgens mijn beperkte kennis over elektriciteit weet ik dat de berekening wordt gedaan op de volgende manier: 16 A x de spanning op het netstroom 220V of 230 V.

Dit resulteert op een totaal toegelaten vermogen van 16Wx 230V = 3600 W.

Nu vraag ik me af of ik een convector met een vermogen van 2000 W mag aansluiten te samen met een convetor van 1500 W?

En als je twee elektrische convectoren van 2000 W aansluit, dus een totaal vermogen van 4000 W, mag dit op twee automatische penzekeringen van 16 A?

De stroomleidingen zijn 2,5 mm  waarop de convectors zijn op aangesloten.

Graag uw advies hierover.

Grtz,

gilberto

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71078/gil-elektrische-convector-1500-w-4-nov-2021.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=6e82aa2aad163cb22638989004842d5d
1
Aannemer ruwbouw & totaalrenovaties
Aannemer ruwbouw & totaalrenovaties
1 28 Andere professioneel
4 maanden geleden· Bedankje ontvangen

Beste,

Houd altijd als vuistregel aan dat er maximaal 3500 W aan stroom door een groep mag lopen.

Voor kabel 2,5mm² een automatische zekering van 20A geplaatst wordt. Indien je smeltzekeringen zou gebruiken mag je voor dezelfde kabelsectie maar 16A gebruiken.

Convector met een vermogen van 2000 W + een convetor van 1500 W = 3500 W. In theorie kan het, in praktijk eerder af te raden.

2 x 2000 W convectoren op 2 aparte circuits (2 x 16 A) - dat mag en het is aan te raden in plaats van het bovenstaande.

Met vriendelijke groeten

Hristov

1
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Zwaar belaste smeltzekeringen geven er na een tijd ook de brui aan. Smeltzekeringen veroorzaken nogal eens problemen rond de contacten van de zekering en de aansluitingklem van de draad 2.5². Best vervang je de smeltzekeringen en hun basis door automatische zekeringen van 20A. Vermoedelijk is de zekeringhouder reeds op een standaard DIN-rail gemonteerd en is deze gemakkelijk uit te wisselen.

1
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Nog een afbeelding van de zekeringkast voor de verwarmingsinstallatie.

De mini-jump zekeringen 16A kan je probleemloos vervangen door het type 20A voor zover de vertrekkende leidingen 2,5mm2 sectie hebben. Dit type van zekeringen is bij langdurige vollast gevoelig voor veroudering en kan dan ontijdig uitschakelen. 

Nu, die zekeringenkast lijkt mij in zijn geheel wat voorbijgestreefd. Ik zou eerder opteren voor een nieuwe zekeringenkast met vaste automatische zekeringen van 20A per circuit.

1
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Door de veelvuldige toepassingen van nieuwe moderne elektrische apparaten in de gezinswoning, die vroeger niet aanwezig waren zowel in de keuken als de overige lokalen is de norm opgedreven tot 20 A voor een zekering voor het stopkontakt. 

Dit heeft niets te maken met moderne aparaten maar met het verschil in uitschakelcurve tussen een zekering en een automaat. Een C20 automaat schakelt bij een stroom van 40A af in ongeveer 10 sec, terwijl een 20A smeltveiligheid afhankelijk van het type slechts doorsmelt in 200 sec.

Een C20 is dus qua uitschakelgedrag eerder vergelijkbaar met een 16A zekering ipv een 20A.

1
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen


Ik las onlangs op het internet dat in België de stroomdraad voor verlichting installaties nu 2,5 mm² moet zijn in de plaats van 1,5mm². Is dit een fout bericht of is dit juist? 

Het AREI spreekt niet over verlichting maar enkel over kringen en  contactdozen. 
- Kringen met stopcontacten ook al is er dat maar 1, minstens 2,5mm2

- Kringen zonder stopcontacten minstens 1,5mm2

Daar bestaan dan nog uitzonderingen op voor bepaalde toestellen in het AREI van 1981 en geleiderkeuze ifv vermogen in het nieuwe AREI van 2020 

1
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Wat is de oorzaak dat de penautomaat 16A zo warm is geworden, want de laatste tijd springt de rechtse pinautomaat af en toe uit en valt er één elektrische convector in de living uit.

Dat die belast wordt en de andere niet of tenminste heel weinig. 

Een 16A zekeringautomaat verbruikt bij maximum belasting ongeveer een watt of 3 en dat voel je, zeker als die kast zijn warmte niet kwijt kan.

Het feit dat die regelmatig uitvalt betekent dat die reeds licht overbelast is of mogelijk defect. Dat beide op dezelfde kring zijn aangesloten is onmogelijk anders vielen die allebei uit. Ik neem dus aan dat 'lijn' hier iets anders betekent. 

 

1
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Gilberto,

Een goede raad laat u zekering kast vervangen voor het eens heel warm gaat worden .

Die al ouder dan 40 jaar" dus wat gaat er noch zolang mee.

Alle reacties

0
gilberto
gilberto
0 606 Andere particulier
3 jaren geleden

Nog een vraagje.

Toen ik gisteren eens met mijn vingers de penautomaat 16 A aanraakte die op de sectie van de twee electrische convectoren(elk 1500 W) in de living zit, voelde deze heel warm aan.

De overige penautomaten van 16 A in de zekeringkast waren koel .

Wat is de oorzaak dat de penautomaat 16A zo warm is geworden, want de laatste tijd springt de rechtse pinautomaat af en toe uit en valt er één elektrische convector in de living uit. 

Als de uitgevallen convector (steeds de rechtse terwijl de linkse nooit uitvalt terwijl die op dezelfde lijn is aangesloten),is dan de oorzaak te zoeken bij het apparaat dus de rechtse elektrische convector of is het iets anders wat de zekering doet uitschakelen?  

Graag uw advies hierover.

Grtz,

gilberto

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Wat is de oorzaak dat de penautomaat 16A zo warm is geworden, want de laatste tijd springt de rechtse pinautomaat af en toe uit en valt er één elektrische convector in de living uit.

Dat die belast wordt en de andere niet of tenminste heel weinig. 

Een 16A zekeringautomaat verbruikt bij maximum belasting ongeveer een watt of 3 en dat voel je, zeker als die kast zijn warmte niet kwijt kan.

Het feit dat die regelmatig uitvalt betekent dat die reeds licht overbelast is of mogelijk defect. Dat beide op dezelfde kring zijn aangesloten is onmogelijk anders vielen die allebei uit. Ik neem dus aan dat 'lijn' hier iets anders betekent. 

 

0
gilberto
gilberto
0 606 Andere particulier
3 jaren geleden

Bedankt.

Toen ik kind was las ik graag de boeken van De Rode Ridder. Op mijn zolder ligt nog altijd een exemplaar van De Rode Ridder.

Ik heb ondertussen de penautomaat die warm wordt geruild voor een andere penautomaat van 16 A.

Deze wordt niet meer zo warm en is ook nog niet uitgevallen.

Ik ben een leek en leid mijn veronderstelling af omdat ik onlangs de contactdoos van de rechtse convector heb losgemaakt. Ik heb de draden ontkoppelt en deze afgeschuurd met schuurpapier.

Er zitten twee rode draden (fase 1)bij elkaar  en twee blauwe draden (fase2)bij elkaar. Dan is er nog de aardgeleider (groengele terre draad).Deze draden zitten in een blok van lusterklemmen. 

Omdat ik dus veronderstel dat er een rode fase draad van de zekeringkast van Masser Klimaat NV komt naar de rechtse convector, en er een tweede rode draad bij deze draad zit bijgestoken in dezelfde lusterklem die uit dezelfde  pvc buis komt als de eerste rode draad. 

Dit is zo ook met de blauwe draad waarbij ook een tweede blauwe draad uit dezelfde pvc buis komt en die ook in dezelfde lusterklem van de tweede draad is bijgestoken, er een verbinding hierdoor wordt gemaakt met de linkse convector. Ik weet niet of mijn redenering juist is.

Ik denk dat ik maar drie draden mag zien :een rode en een blauwe en een geelgroene voor de rechtse convector . 

Of er zou meer dan één verwarmingselement moeten zijn ingebouwd met  twee weerstanden.

Wat denk jij hierover?

Grtz,

gilberto

0
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Gilberto,

Een goede raad laat u zekering kast vervangen voor het eens heel warm gaat worden .

Die al ouder dan 40 jaar" dus wat gaat er noch zolang mee.

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Krijg je in 2025 een digitale meter? Aandachtspunten voor zonnepaneeleigenaars

Krijg je in 2025 een digitale meter? Aandachtspunten voor zonnepaneeleigenaars

Zonnepaneeleigenaars konden de installatie van een digitale meter weigeren tot eind 2024. Ontdek wat er verandert als jij dit jaar overschakelt.

Lees meer

Groepsaankoop energie: bespaar honderden euro's per jaar op gas en elektriciteit

Groepsaankoop energie: bespaar honderden euro's per jaar op gas en elektriciteit

Besparen op je energiefactuur? Livios organiseert in samenwerking met Wikipower een groepsaankoop voor gas en elektriciteit. Registreer je gratis.

Lees meer

10 tips om stopcontacten te plaatsen

10 tips om stopcontacten te plaatsen

Waar plaats je stopcontacten in en rond je huis? Denk hier goed over na voor je aan de elektriciteitswerken begint. We helpen je op weg met deze tips.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag