hallo

Sinds kort is er een onverklaarbare stijgende druk in ons regenwaterrecuperatie-systeem. Wanneer we een toilet doortrekken, valt de druk naar 0 bar, pomp slaat aan, pompt bij, slaat af en er is een druk van 4 bar af te lezen. Wanneer we enkele uren later terug gaan kijken, staat de druk op 6 bar. We dachten eerst aan een defecte manometer. Ondertussen getest met een andere meter in het bijzijn van een loodgieter en deze gaf net hetzelfde aan. Op het einde van het systeem zit er een afsluitklep (rode hendel rechts onderaan op de foto). Wanneer ik deze dicht zet blijft de druk constant ronde de 4,3 bar. Wanneer ik deze na enkele uren weer open zet, stijgt de druk heel snel naar 6 bar (of misschien zelfs meer aangezien de meter maar tot 6 kan...). Als ik de afsluitklep open laat, stijgt de druk over een tijdspanne van enkele uren heel zachtjes naar 6 bar. Ondertussen al 2 loodgieters langsgeweest en beiden kunnen er geen verklaring voor geven. Hoe kan de druk zo plots stijgen als ik de afsluitklep open zet? Dan zou die normaal toch net moeten dalen omdat het aanwezige water dan "weg" kan naar de leidingen van de toiletten en de buitenkraan in de tuin?! We hebben ook gezien dat de pomp zelf onderaan een heel klein beetje lekt, echt zeer zelden, dus 9/10 keren niet. Weet niet of beide zaken met elkaar verband houden. Desondanks, bij een lekkage moet de druk toch zeker zakken? We zijn ten einde raad... . Welke verklaring zou er kunnen zijn dat de druk langzaam maar zeker stijgt? Het is een DAB aquaprof basic 30/50 (centrifugaalpomp).

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72740/img4159-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=17d61924c57469efd41584113147b37f

Alle reacties

0
Nick 61
Nick 61
222 1623 Andere professioneel
3 jaren geleden

De kraan en koperen leiding rechts onder de pompgroep,  waar gaat deze leiding naartoe? Gaat deze rechtstreeks naar de tappunten of eerst naar een verdeler/collector en van daaruit individueel naar de tappunten, kan je daar eens een foto van maken en posten?

0
Goor
Goor
0 10 Andere particulier
3 jaren geleden

IK heb de test met de toevoer van het stadswater uitgevoerd. Geen verschil, druk blijft stijgen... . De koperen leiding gaat eerst naar een verdeler/collectorn zie foto 4485. Zie nu wel dat er 4 aftappunten zijn (2 toiletten, 1 buitenkraan, 1 kraan op de eerste verdieping voor eventueel wasmachine op aan te sluiten). Waar is de toevoer naar die verdeler/collector dan??? Of zou die samen zitten met een van die 4 aftappunten? Ik heb ook nog een foto toegevoegd van de andere collectoren beneden, zie foto 4486... . Wordt die toevoer mss van daar ergens afgetakt? Zou me wel verbazen... .

Druktest met de bolkraan op die koperen leiding rechts onder de pompgroep geeft wel een bizar resultaat. Als ik die een aantal uren dichtzet, blijft de druk ongewijzigd op 4,5 bar. Als ik die dan open zet, schiet de druk naar 6 bar (of meer?, manometer gaat maar tot 6 max). Zou dus wel kunnen dat het probleem daar ergens zit tussen die leiding en de collector of tussen de collector en de verdeling naar de aftappunten? Als er daar ergens een klein lek zou zijn vanwege gebarsten leiding, zou ik dit niet merken op mijn meter van het stadswater aangezien ik nu op regenwater zit. Tevens zou ik het ook niet merken aan de meter van het stadswater als ik op stadswater zou zitten en het lek te miniem zou zijn om dit te kunnen vaststellen via de meter? En natuurlijk, een lek zou toch drukvermindering moeten geven? Of een gebogen leiding waardoor er dus een obstructie zou zitten??? 

Ik weet het ook niet meer en de 3 loodgieters die ik gecontacteerd heb weten het ook niet meer...

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73002/img4485.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=94f6797001c33e4a9a8251e4aa2f760ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73002/img4486.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=05c1f980d505ea73c6d1b19af95847d5
0
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
3 jaren geleden

Als je de rechtse bolkraan onder de pompgroep dichtdraaide blijft de druk op 4,5 bar en zodra als je die opendraait gaat de druk naar 6 bar. Dan ligt het natuurlijk niet aan de pompgroep. Zou best kunnen dat er een leiding van de verwarming naast die van het regenwater ligt. Dan zal het water in de regenwaterleiding opwarmen en gezien er geen expansie mogelijk is zal de druk dan verhogen. Een paar graden verschil kan de druk dan enorm verhogen. Je zal eens moeten kijken of je dat nog hebt in de zomer als de verwarming uit staat. Als je het dan niet meer hebt dan kan je een klein expansievat monteren na die bolkraan. Indertijd heeft mijn firma testen uitgevoerd op dat soort buizen met ééngreepsmengkranen. Als je die snel dicht slaat kan je een drukpiek krijgen van wel 120 bar!!

0
Goor
Goor
0 10 Andere particulier
3 jaren geleden

Heb getest of de druk ook stijgt met de verwarming uit (thermostaat op 16 graden gezet) en de druk steeg opnieuw naar 6 bar na een 2-tal uren. Misschien moet de verwarming langer uit staan? Een aantal dagen of weken om het effect ervan te kunnen testen?

ik zal sowieso een expansievat laten installeren na de pompgroep. En misschien nog een drukregelaar op de hoofdkraan. Ze komen in de loop van deze week testen hoeveel bar er zit op de hoofdkraan. 

0
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
3 jaren geleden

De verwarming moet inderdaad langer uitstaan. Je hebt toch nergens een kraan staan met warm/koud water (ééngreepsmengkraan) waar het regenwater is op aangesloten? Het is duidelijk dat het niet van de pompgroep komt. Als je een expansievat monteert dan zal je pomp ook minder vlug aanslaan, wel een inox expansievat gebruiken, die zijn wit van kleur!

0
Nick 61
Nick 61
222 1623 Andere professioneel
3 jaren geleden

Een drukvat bijplaatsen gaat geen oplossing brengen, temeer omdat de pomp uitgerust is met een presscontrol, de werkingstijd gaat net zolang blijven duren als zonder een vat. Het oplopen van de druk in dit geval zal wat langer duren maar de einddruk zal wat langer op zich laten wachten maar uiteindelijk hetzelfde blijven. Het vat zal wel wat waterslang opvangen maar dat is hier niet aan de orde.

0
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
3 jaren geleden

Nick 61,

Een expansievat monteren zal effectief de werkduur van de pomp niet verminderen maar als je een kraan openzet met een klein debiet dan zal de pomp niet telkens aanslaan als de druk iets verminderd. Zo kan bij een Wc de pomp soms 3 keer aanslaan. Je bedoeld met waterslaNg zeker waterslag, in het Frans "coup de bélier". En effectief, een expansievat kan dat opvangen, maar er bestaan daarvoor veel kleinere toestellen.

0
Nick 61
Nick 61
222 1623 Andere professioneel
3 jaren geleden

Sanipro,

is het probleem van de drukverhoging dan opgelost want dat is de kern van dit topic?

Trouwens, de pomp in deze topic zal niet verschillende keren aanslaan maar vanaf er een drukverschil is, zal deze blijven draaien tot bijvoorbeeld een toilet gevuld is en dan pas afslaan of je moet me eens aanduiden waar er bij deze pomp een drukvat zit en een drukregelaar.

0
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
3 jaren geleden
Nick, Er is daar geen drukvat, maar er zal wel een drukregelaar inzitten anders zou de pomp niet stoppen. Als de pomp een groter debiet heeft dan wat er afgenomen wordt zal die stoppen om daarna terug op te starten. Water kan je namelijk niet samenpersen. En effectief dat lost het probleem van de drukverhoging niet op. Maar die drukverhoging komt sowieso niet van zijn pomp en zoals ik al zij: het kan best zijn dat zijn leiding naast een verwarmingsleiding loopt. Zo kan je een boiler laten scheuren met het water enkele graden te verhogen als er geen veiligheidsklep op staat. En dat is niet uit mijn duim gezogen maar effectieve labo testen gedaan op Ero boilers.
0
Nick 61
Nick 61
222 1623 Andere professioneel
3 jaren geleden

Een pomp zoals deze is uitgerust met een presscontrol die bij drukverschil, hoe klein ook, blijft draaien, een drukregelaar is op een bepaalde druk ingesteld en dan moet de pomp met een drukvat voorzien zijn maar deze discussie leidt helaas weer nergens heen en leidt de aandacht van het werkelijke probleem af te spijt van de TS

Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ‘Mijn Energie’

Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ‘Mijn Energie’

De mogelijkheden zijn de laatste jaren enorm toegenomen, waardoor het moeilijker wordt om de juiste keuze te maken voor jouw woning. In dit magazine helpen we je graag op weg.

Bestel nu

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Op welke premies heb je recht?

Geef je gemeente in, selecteer een activiteit en vind de premies/subsidies waar je recht op hebt!

Vind je premies

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Zo filter je regenwater: van werking, soorten filters tot de prijs en het onderhoud

Zo filter je regenwater: van werking, soorten filters tot de prijs en het onderhoud

Regenwater kan je recupereren als je het eerst filtert. Welke regenwaterfilters zijn er? Hoe onderhoud je een filterset en wat is de prijs?

Lees meer

Stinkt het regenwater uit je regenwaterput? Dit kan je doen bij geurhinder

Stinkt het regenwater uit je regenwaterput? Dit kan je doen bij geurhinder

Heeft het regenwater een troebele kleur of vind je dat het regenwater stinkt? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Wij lijsten ze voor je op.

Lees meer

Douchen met regenwater: mag het en waarop moet je letten?

Douchen met regenwater: mag het en waarop moet je letten?

Regenwater kan je gebruiken voor een aantal huishoudelijke taken, maar mag je ook douchen met regenwater? En waar moet je dan op letten?

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag