12

Diff 30mA schakelt uit

Frankske
Frankske
#Elektriciteit · 4 jaren geleden

Ik heb een nieuwe verdeelkast geplaatst met een diff van 300mA en 30mA, vroeger was het enkel een 300mA.

Nu schakelt er altijd een kring uit die onder de 300mA zit en gek genoeg schakelt daarbij steeds de 30mA diff ook uit terwijl deze kring hier niet onder zit.

Wat zie ik over het hoofd en hoe kan dit?

Alle reacties

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
4 jaren geleden· Bedankje ontvangen

"Nu schakelt er altijd een kring uit"bedoel je hier mee dat de zekering afvalt?

0
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
4 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Hi,

Welke toestellen staan achter die bepaalde kring?

Gebeurd dit onmiddellijk of gaat er een tijd over na het resetten van de diff.?

Is het een nieuwe diff. zowel 300 als 30

Al geprobeerd van te localizeren door alle apparatuur uit te schakelen en stelselmatig terug op te zetten?

Heb je een universele meter zodat je elk apparaat eens kan doormeten?

Success

T.

0
Frankske
Frankske
0 2 Andere particulier
4 jaren geleden

Inderdaad, dezelfde zekering valt altijd uit

0
Frankske
Frankske
0 2 Andere particulier
4 jaren geleden

Het rare is dat het een verlichtingskring is die onder de 300mA staat en de 30mA slaat af?

Dit gebeurd onmiddellijk.

Het is een volledig nieuwe verdeelkast en ook nieuwe diff. schakelaars van 300 en 30mA.

Heb idd een multimeter.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
4 jaren geleden

Het rare is dat het een verlichtingskring is die onder de 300mA staat en de 30mA slaat af?

Aardlekschakelaars kunnen defect zijn. Zeker niet uitzonderlijk, ook nieuwe. Waarmee ik niet wil zeggen dat dit hier noodzakelijk het geval is.

0
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
4 jaren geleden

Ja dat klopt maar bij een nieuwe kast zou dit niet moeten voorkomen

Hier heb ik 30mA voor gans de woniçng dus  in dat geval moet de electische installatie zeer goed zijn. 

Toch ergens geen aarding waar stroom op zit zeker of slechte aarding.  

Dan tript zo'n differentiaal zeer snel.

Verlichtingskringen moeten van aarding voorzien worden .

Dus zeker ook buitenlichten met power led , zonder aarding starten die niet eens.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
4 jaren geleden


Het rare is dat het een verlichtingskring is die onder de 300mA staat en de 30mA slaat af?

Kan ook dat die verlichtingskring (deels) fout bedraad is en toch achter die 30mA zit. Met deels bedoel ik dat de nul achter de 30mA zit en de fase voor. 

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
4 jaren geleden

Aan de opmerking van RodeRidder was ik ook aan het denken. Ik heb in mijn professionele loopbaan dit wel meer dan 1 keer zien passeren. 

0
disco stu
disco stu
3 9 Andere particulier
4 jaren geleden
Dacht ik ook eerst, maar je zou dan verwachten dat de topicstarter door heeft dat die verlichtingskring dan toch achter de 30mA zit, want als die 30mA tript, dan zal die verlichtingskring ook niet meer werken totdat je de 30ma terug opzet...
0
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
4 jaren geleden

Als een differentaal springt en tijdens het aanzetten  veel kleine vonkjes kunt zien.

Dan is er iets mis in de installatie.

Volgens arei moet je enkel badkamer van 30 mA differentiaal.

Maar AREI geeft de minste eisen   op  al was de  test  kon die niet volgend met de installatie  omdat er 1 grote 30mA

staat en niks op badkamer. Ik zei er is een 30mA  differetiaal   waar AREI zegt 300mA.

Gekueurd zonder problemen.

Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Keuring van elektriciteit: alles over wettelijke eisen

Keuring van elektriciteit: alles over wettelijke eisen

Alles over de keuring van elektriciteit: wettelijke eisen, frequentie, kosten en waarom een elektrische keuring essentieel is voor je veiligheid.

Lees meer

Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten

Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten

Je energieleverancier inlichten bij verhuis, scheiding of overlijden? Ontdek hoe je de meterstanden doorgeeft met een energieovernamedocument.

Lees meer

Alles wat je moet weten over elektriciteit in je woning: van plan tot keuring

Alles wat je moet weten over elektriciteit in je woning: van plan tot keuring

Elektriciteit leggen? Ontdek tips voor je elektriciteitsplan, aansluiting, keuring, keuze van leverancier en hoe je kan besparen op je verbruik.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag