2de zekeringkast
Hallo, ik heb een paar aanpassingen gemaakt t.o.v. mijn laatste schema een paar weken geleden.
Ik heb mijn schema's in zones ingedeeld om mij als leek beter verstaanbaar te maken
Zones 1 - 2 - 3 = zekeringkast 2 en zone 4 = zekeringkast 3 POMPHUIS.
Kunnen jullie eens nagaan of dit schema strookt met de gangbare regels?
Info : Ik vertrek in Kast 1 van een zekering met een kabel 5 x 10mm².
Al mijn zekeringen zijn van het merk SCHNEIDER type Resi9.
Ik heb meerdere differentieels 30mA geplaatst om niet alles zonder stroom te plaatsen bij een uitval van 1 van de zekeringen.
: Kan ik als HOOFDSCHAKELAAR (zone 1) in kast 2 starten met een 40A zekering i.p.v. een 32A ?
: Kan de Automaat 20A in Zone 3 vervangen worden door een 32A om daarna met een kabel 3 x 6mm² naar KAST 3 POMPHUIS te gaan naar een automaat van 20A en naar een met daarop een 20A automaat?
:Mag deze differentieel een lagere amperage (25A) hebben dan de zekering waarvan hij vertrekt van 32A (indien ik de 20A zou vervangen door een 32A zoals hiervoor aangehaald).
Dank U