Elektrische keuring woning jaren 70
Dag iedereen
Iemand een idee of de inbreuken hieronder makkelijk op te lossen zijn en voor hoeveel ongeveer? Afgezien hiervan zouden er ook nog extra stopcontacten geplaatst moeten worden (ongeveer 1 of 2 per ruimte, dus 8 in totaal).
Alvast bedankt
Opmerkingen:
A1: Aardingsweerstand > 30 Ohm / A1: La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohm - SPREIDINGSWEERSTAND WERD NIET GEMETEN ( GEEN BRUG AANWEZIG )
A6: Aardingsonderbreker niet aanwezig / A6: Il n'existe pas de coupe terre - MEETBRUG PLAATSEN
B6: De continuiteit is niet verzekerd / B6: La continuité n'est pas assurée - STOPC. MET AARDINGSPEN DIENEN VOORZIEN TE ZIJN VAN AARDING (OA KEUKEN,LIVING,..)
E4: Er zijn geen kalibreerelementen geplaatst of deze zijn niet in functie van de draadsectie / E4: Absence d'éléments de calibrage ou inadaptatés en fonction des section des canalisations - LEES: VEROUDERDE KAST
I1: Algemene opmerkingen / I1: Remarques générales - SOEPELE KABEL VOOR VASTE AANLEG IS VERBODEN / VTLMB VERWIJDEREN
J1: Eéndraadschema niet aanwezig / J1: Le schema unifilaire n'est pas présent - OPSTELLEN
J2: Situatieschets niet aanwezig / J2: Le schema de postion n'est pas présent - OPSTELLEN