16

Aarding zonnepanelen in tuin- 100m

Jorrit
Jorrit
#Elektriciteit · 3 jaren geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Ik wil zonnepanelen leggen op schuur. (3fasen, ~9kW ). Staat ongeveer 100m van meterkast. Omvormer in schuur. 5G16 kabel van meterkast ( groep voor PV) naar schuur (forse kabel om verlies te beperken : ligt er al)

hoe nu zonnepanelen te aarden volgens AREI

aarding PV aansluiten op 5G16 kabel naar meterkast (dus samen met aarding omvormer) moet toch op een of andere manier kunnen ? Aparte aard kabel lijkt ridicuul, maar wat mag volgens AREI ?

En verder...moet ik nu een 16mm2 kabel naar dak leggen voor de PV frame isolatie ( AREI zegt minimaal dezelfde diameter -of anders op te lossen?)

1
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 133 Andere particulier
3 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Beste,

Ik neem aan dat de spanning 3x400V+N is. Ja ,je mag de aarding gebruiken van de voedingskabel 5G16.

De sectie van 16mm² van deze kabel is nodig om de spanningsval over de kabel te beperken.

Naar het dak is een VOB 6mm² geel/groen voldoende.

Opmerking:Het dak van de schuur mag niet uit asbestgebonden materiaal bestaan. Het is namelijk verboden om daarop zonnepanelen te leggen.

Alle reacties

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden

Zoiets detecteren in het DC deel is quasi onmogelijk.

Waar ga je die plaatsen, op het dak?
Ga je op het dat kruipen als die uitvalt?
Zelfs als die daar staat, een lek kan ook aan het paneel zelf ontstaan.

0
Jorrit
Jorrit
0 2 Verbouwer
3 jaren geleden

Gaan misschien een beetje off topic, want gaat nu over aarding in algemeen , maar zonnepanelen zitten m.i. altijd achter  de 300mA , eventueel zelfs achter een extra 100mA .  

0
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 133 Andere particulier
3 jaren geleden

Beste,

De zonnepanelen zijn geen bron van aardstroom aangezien ze geïsoleerd opgesteld staan.

(In het geval van een  dubbele aardfout krijgen we kortsluiting in het gelijkstroomgedeelte. Gezien het beperkt kortsluitvermogen van de panelen denk ik niet dat dit aanleiding geeft tot grote stromen.)

De aardstroom wordt geleverd door het voedingsnet en loopt steeds over de differentieel.

Die differentieel nu is verplicht een type dat ook fouten in het DC gedeelte kan opsporen.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden

Gaan misschien een beetje off topic, want gaat nu over aarding in algemeen , maar zonnepanelen zitten m.i. altijd achter  de 300mA , eventueel zelfs achter een extra 100mA .  

Misschien begrijp ik dat verkeerd maar de laatste antwoorden gingen over een aardlek in het DC gedeelte. Uiteraard detecteert de (300mA) hoofdaardlekschakelaar zoiets niet, zoals Makken al zei. Een bijkomede (100mA) aardlekschakelaar in het AC deel mag uiteraard maar is eigenlijk overbodig. Een aardlekschakelaar meet immers het stroomverschil tussen de 2 polen en dat geldt voor alles wat er achter de aardlekschakelaar hangt dus ook de AC zijde van de PV omvormer

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden

1) De zonnepanelen zijn geen bron van aardstroom aangezien ze geïsoleerd opgesteld staan.

2) (In het geval van een  dubbele aardfout krijgen we kortsluiting in het gelijkstroomgedeelte. Gezien het beperkt kortsluitvermogen van de panelen denk ik niet dat dit aanleiding geeft tot grote stromen.)

3) De aardstroom wordt geleverd door het voedingsnet en loopt steeds over de differentieel.

4) Die differentieel nu is verplicht een type dat ook fouten in het DC gedeelte kan opsporen.

1) Kan nog steeds, igv van dubbele isolatiefout. Kans is alleen kleiner. 

2) Als dat zo zou zijn kon een PV paneel uiteraard ook geen noemenswaardig vermogen aan het net leveren.

3) Er staat geen differentieel in de DC zijde, dus kan die ook nooit uitvallen bij een (dubbele) isolatiefout in dat gedeelte. Kan je trouwens heel weinig aan doen, tenzij je + of - pool aan de aarde legt en een aardlekschakelaar op het dak plaatst. Handig is anders. 

4) Is helemaal niet verplicht. Zelfs al heb je een type B die op constante gelijkstroom reageert dan nog zit die aan de AC zijde en niet in het DC gedeelte. 

0
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 133 Andere particulier
3 jaren geleden

Beste

Indien de dc kant galvanisch verbonden is met het net zal de differentieel ook fouten zien aan de dc kant.

Afhankelijk van het type net ( éénfazig of 3-fazig ) en het soort aansturing van de wisselrichter heb je een detctie met een diff. klasse A of B.

Zit er in de omvormer een transfo waardoor de dc kant galvanisch gescheiden is , dan ziet de differentieel geen aardfouten aan de dc kant. 

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Keuring van elektriciteit: alles over wettelijke eisen

Keuring van elektriciteit: alles over wettelijke eisen

Alles over de keuring van elektriciteit: wettelijke eisen, frequentie, kosten en waarom een elektrische keuring essentieel is voor je veiligheid.

Lees meer

Alles wat je moet weten over elektriciteit in je woning: van plan tot keuring

Alles wat je moet weten over elektriciteit in je woning: van plan tot keuring

Elektriciteit leggen? Ontdek tips voor je elektriciteitsplan, aansluiting, keuring, keuze van leverancier en hoe je kan besparen op je verbruik.

Lees meer

Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten

Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten

Je energieleverancier inlichten bij verhuis, scheiding of overlijden? Ontdek hoe je de meterstanden doorgeeft met een energieovernamedocument.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag