11

Type B differentieel ook stroomopwaarts nodig?

RS68
RS68
#Elektriciteit · 3 jaren geleden

Voor de installatie van een 3-fasige laadpaal plaatsen we een 4-polige differentieel type B 40A 30mA in een extra verdeelkast een eind verwijderd van onze hoofdverdeelkast. Omdat die tweede kast gevoed wordt vanuit onze hoofdverdeelkast (vanop een 4-polige 40A automaat) moet blijkbaar de differentieel waarop in onze hoofdverdeelkast de stroom van de meter toekomt ook een type B worden. Nu is dat een 4-polige Type A 40A 300mA, verzegeld.

Dus ga ik ervan uit dat de nieuwe dan een 4-polige Type B 40A 300mA moet zijn. Maar die kan ik bij Schneider (mijn voorkeurleverancier) enkel in 'Distribution' uitvoering vinden en niet in 'Residentieel'. Probleem is dat de Distribution uitvoeringen niet verzegelbaar zijn. Of dat er op zijn minst geen verzegelbare afdekplaatjes bij geleverd worden. Hetzelfde probleem overigens voor een 4-polige Type B 40A 30mA.

Wat moet ik doen? Ik ga ervan uit dat de eerste differentieel in een installatie toch altijd verzegeld moet worden. Of kan dat ook anders?   

Alle reacties

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden

Wat moet ik doen? Ik ga ervan uit dat de eerste differentieel in een installatie toch altijd verzegeld moet worden. Of kan dat ook anders?   

Daar bestaan hier inmiddels verschillende (verhitte) meningen over 😜

Waarom heeft die installateur niet gewoon de hoofdaardlekschakelaar vervangen? Er is immers geen enkele verplichting om een extra aardlekschakelar te plaatsen voor een laadpaal.

0
RS68
RS68
0 5 Verbouwer
3 jaren geleden

Die hoofdaardlekschakelaar vervangen is het idee. Maar wat moet dat dan zijn: 300mA of 30mA? En wat dan met het feit dat die in type B niet (standaard) verzegeld kunnen worden?

0
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 260 Andere professioneel
3 jaren geleden

Wat moet ik doen? Ik ga ervan uit dat de eerste differentieel in een installatie toch altijd verzegeld moet worden. Of kan dat ook anders?   

Daar bestaan hier inmiddels verschillende (verhitte) meningen over 😜

Waarom heeft die installateur niet gewoon de hoofdaardlekschakelaar vervangen? Er is immers geen enkele verplichting om een extra aardlekschakelar te plaatsen voor een laadpaal.

Laadpaal moet altijd achter een 30mA zitten. Of dit een type A of B moet zijn hangt van de laadpaal af. Heb je een enkele laadpaal met 6mA DC lekdetectie in mag je gewoon een A plaatsen. Zit dit er niet in moet je een B plaatsen.

Bij een laadpaal met 2 stekkers in moet je altijd een type B plaatsen omdat in deze laadpaal ook al 2 type B differentieels inzitten. 

0
RS68
RS68
0 5 Verbouwer
3 jaren geleden

Moet zeker een type B zijn. Maar vraag is of ie ook verzegeld moet zijn als het de hoofddifferentieel is.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden

Die hoofdaardlekschakelaar vervangen is het idee. Maar wat moet dat dan zijn: 300mA of 30mA? En wat dan met het feit dat die in type B niet (standaard) verzegeld kunnen worden?

Die 30mA type B die er nu staat maar dan als hoofdaardlekschakelaar en moet idd verzgeld worden 

@ Eendraadsschema.  AREI artikel waar er staat dat dit 30mA moet zijn? 

0
RS68
RS68
0 5 Verbouwer
3 jaren geleden

Maar als ik die 30mA als hoofddifferentieel zet, staat het hele huis daarachter. Is dat wel verstandig? 

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden

Maar als ik die 30mA als hoofddifferentieel zet, staat het hele huis daarachter. Is dat wel verstandig? 

In heel Europa gebruikt men 30mA aardlekschakalaars, enkel in Belgie kent men 300mA 

0
RS68
RS68
0 5 Verbouwer
3 jaren geleden

Als ik als hoofddifferentieel een Type B zet, moet ik dan geen Type B meer in het verdeelbord zetten waar de laadpaal wordt op aangesloten?

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden

Achter een zekeringautomaat zoals alle andere kringen. 

Je hebt hier verschillende opties, beschreven hier en ook in de post van

https://www.smart-living.be/post/differentieelbeveiliging-van-het-laadpunt-voor-een-elektrisch-voertuig-arei-270

Let op in een bepaalde paragraaf wordt gesproken over een 30mA type B, dat is echter een IEC norm en geen AREI vereiste, en waar ik dus met van mening verschil. 

0
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 260 Andere professioneel
3 jaren geleden

Achter een zekeringautomaat zoals alle andere kringen. 

Je hebt hier verschillende opties, beschreven hier en ook in de post van

https://www.smart-living.be/post/differentieelbeveiliging-van-het-laadpunt-voor-een-elektrisch-voertuig-arei-270

Let op in een bepaalde paragraaf wordt gesproken over een 30mA type B, dat is echter een IEC norm en geen AREI vereiste, en waar ik dus met van mening verschil. 

Arei is daarom in augustus daarom aangepast. U verwijst nog naar oud arei maar er is een nieuw ondertussen.

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2022-08-16&caller=list&numac=2022015445

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen
Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Het energiedieet: “Dit is de snelste manier om te besparen op je elektriciteitsfactuur”

Het energiedieet: “Dit is de snelste manier om te besparen op je elektriciteitsfactuur”

Van zuinige apparaten tot zonnepanelen installeren: energie-expert Paul De Vylder geeft praktische tips om te besparen op je elektriciteitsfactuur.

Lees meer

Elektrische installatie in huis: tips, kosten en verplichte keuring

Elektrische installatie in huis: tips, kosten en verplichte keuring

Ontdek alles over de elektrische installatie: onderdelen, kosten, keuring en veiligheidstips. Zorg voor een veilige en efficiënte stroomvoorziening.

Lees meer

Slim besparen met de zon: zo verbruiken je wasmachine, droogkast en vaatwasser minder stroom

Slim besparen met de zon: zo verbruiken je wasmachine, droogkast en vaatwasser minder stroom

Verbruik minder stroom met je vaatwasser, wasmachine en droogkast. Ontdek slimme tips, ideaal voor de lente en bij gebruik van zonnepanelen.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag