Wij staan op het punt een bod te doen voor een huis maar hadden nog wat extra info gewenst over de elektrische keuring. Hieronder alle opmerkingen die op het verslag staan. Zijn deze zaken op te lossen of dient dit volledig opnieuw aangelegd te worden? Ikzelf heb een beetje ervaring zelf met het aanleggen van elektriciteit maar weet niet wat alle puntjes beteken daarom mijn vraag hier ter verduidelijking.

I1.01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

I2.02 De continuïteit van equipotentiaal en/of beschermingsgeleiders zijn niet gewaarborgd. (Boek 1Onderafdeling 5.3.5.3.G. en 5.4.3.5)

I5.02 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.1. en 3.1.3.3.A. en 5.1.6.1)

I5.09 De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn onvoldoende afgeschermd. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 4.2.2.3.)

I7.02 De smeltveiligheidshouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van kalibreerelementen. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.5.A.)

I8.15 Het gebruik van verdeelstekkers is enkel toegelaten bij aansluiting van snoeren op de vaste installatie, vaste aansluiting is dus verboden. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.6.2.)

I9.02 Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen. (Boek 1 Onderafdeling 1.4.1.3.)

Alvast dank bij voorbaat voor de info!

1
mbbs1024
mbbs1024
14 180 Andere particulier
3 jaren geleden

Het technisch regelement waarvan sprake, kan je downloaden op
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/AREI-Bijlage-Boek-1-installaties-op-laagspanning-en-op-zeer-lage-spanning.pdf

Praktisch iedere keuringsinstantie heeft een vereenvoudigde brochure online staan, waar de belangrijkste dingen in beschreven staan die in orde moeten zijn voor de keuring.
Daar staan ook voorbeelden in van eendraadschema en situatieschema.

Op het internet vindt je ook gratis software om die schema's te tekenen, of je kan ze ook met de hand tekenen.

I2.02 gaat over aardingen die niet overal aanwezig zijn

I5.02 in je zekeringskast en op je schema's moeten alle circuits gemarkeerd worden.

I5.09 er is ergens aanrakingsgevaar, dikwijls is dit in je zekeringkast een afdekplaatje dat ontbreekt, waardoor je aan de draden kan met je vingers.

I7.02 calibreerelementen zorgen ervoor dat enkel de juiste zekering in de contacten van je zekeringkast passen.

I8.15 Er is zo een stekkerblok waar je meerdere stekkers kan insteken, vast verbonden aan je installatie,
verwijder die, zulke stekkerblokken mogen niet vast aan je installatie verbonden zijn, enkel met een stekker.

I9.02 mogelijk hangt er ergens een stekker of aftakdoos niet goed vast.

Als ik de lijst zie, valt het allemaal heel goed mee, en kan zonder grote kosten eenvoudig opgelost worden.
Begin met op de website van een keuringsorganisme zo een installatiebrochure te downloaden en door te lezen, dan zal een en andere je al heel wat duidelijker worden.  
Bvb deze  https://btvcontrol.be/nl/Bestel/Klare-Taal

Alle reacties

0
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
3 jaren geleden

Ziet er doenbaar uit. Niks speciaal meen ik. 
Als je dit weinig zegt dan best via elektricien oplossen. Je kan ondertussen al eens met de keurder bellen om wat meer detail te hebben zodat je niks over het hoofd ziet. 

0
mbbs1024
mbbs1024
14 180 Andere particulier
3 jaren geleden

Het technisch regelement waarvan sprake, kan je downloaden op
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/AREI-Bijlage-Boek-1-installaties-op-laagspanning-en-op-zeer-lage-spanning.pdf

Praktisch iedere keuringsinstantie heeft een vereenvoudigde brochure online staan, waar de belangrijkste dingen in beschreven staan die in orde moeten zijn voor de keuring.
Daar staan ook voorbeelden in van eendraadschema en situatieschema.

Op het internet vindt je ook gratis software om die schema's te tekenen, of je kan ze ook met de hand tekenen.

I2.02 gaat over aardingen die niet overal aanwezig zijn

I5.02 in je zekeringskast en op je schema's moeten alle circuits gemarkeerd worden.

I5.09 er is ergens aanrakingsgevaar, dikwijls is dit in je zekeringkast een afdekplaatje dat ontbreekt, waardoor je aan de draden kan met je vingers.

I7.02 calibreerelementen zorgen ervoor dat enkel de juiste zekering in de contacten van je zekeringkast passen.

I8.15 Er is zo een stekkerblok waar je meerdere stekkers kan insteken, vast verbonden aan je installatie,
verwijder die, zulke stekkerblokken mogen niet vast aan je installatie verbonden zijn, enkel met een stekker.

I9.02 mogelijk hangt er ergens een stekker of aftakdoos niet goed vast.

Als ik de lijst zie, valt het allemaal heel goed mee, en kan zonder grote kosten eenvoudig opgelost worden.
Begin met op de website van een keuringsorganisme zo een installatiebrochure te downloaden en door te lezen, dan zal een en andere je al heel wat duidelijker worden.  
Bvb deze  https://btvcontrol.be/nl/Bestel/Klare-Taal

0
GyllieGyllie
GyllieGyllie
0 1 Andere particulier
3 jaren geleden

Bedankt voor de info, was zeer handig!

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Groepsaankoop energie: bespaar honderden euro's per jaar op gas en elektriciteit

Groepsaankoop energie: bespaar honderden euro's per jaar op gas en elektriciteit

Besparen op je energiefactuur? Livios organiseert in samenwerking met Wikipower een groepsaankoop voor gas en elektriciteit. Registreer je gratis.

Lees meer

Krijg je in 2025 een digitale meter? Aandachtspunten voor zonnepaneeleigenaars

Krijg je in 2025 een digitale meter? Aandachtspunten voor zonnepaneeleigenaars

Zonnepaneeleigenaars konden de installatie van een digitale meter weigeren tot eind 2024. Ontdek wat er verandert als jij dit jaar overschakelt.

Lees meer

Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden

Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden

Ontdek hoe een digitale meter werkt, hoe hij inzicht geeft in je verbruik en hoe je je digitale meter slim kan maken om energie te besparen.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag