Vraag over Vaillant Exlusive 436/5-7
Hallo,
Ik heb een vraagje in verband met onze gaswandketel van het type Vallaint Exlusive 436/5-7.
Deze ketel werd geplaatst samen met onze nieuwbouw in 2020.
Sinsdien hebben we al vaak problemen wanneer er matig tot veel wind waait (zoals vandaag).
Door de wind moduleert de ketel niet meer waardoor mijn huis niet meer warm wordt (start en stopt omdat het maximum temp snel bereikt wordt). In de info op het paneel krijg ik ook "S.58 brander modulatie begrenzer".
Ik heb zeker 10 vaillant techniekers over de vloer die diverse instellingen hebben doorgevoerd.
De enige wijzinging dat wat resultaat bleek te hebben is de offset min en max van de toerental te wijzigen (D.50 en D.51).
Nadat ze dit gewijzigd hebben heb ik alleen nog last van de S.58 code wanneer het heel fel waait.
Kan er mij iemand zeggen of het wijzigen van min en max offset toerental invloed heeft op het feit dat de ketel niet in brander modulatie begrenzer gaat bij felle wind en of deze wijziging geen negatief invloed heeft (verbruik)?
alvast bedankt en groeten,
Sam