4

Alle reacties

0
Kris M
Kris M
594 3501 Andere particulier
2 jaren geleden

Zo ver als haalbaar zeker.  

Toen ik in 1995 als een der eerste belgen residentieel een D-ventilatie plaatste was weinig info beschikbaar.  Afvoer en aanvoer staan ongeveer een meter uit elkaar en k leef nog altijd ;-)

0
Joris1987
Joris1987
0 1 Bouwer
2 jaren geleden

Bij ons staat het momenteel nog geen halve meter uit elkaar waardoor de uitvoer terug binnen gezogen wordt. En dan de ene persoon horen we minstens 2m en de andere zegt 5m. Vandaar men vraag hier

0
Kris M
Kris M
594 3501 Andere particulier
2 jaren geleden

k Zou zeggen, hoe verder uiteen hoe beter.  Kijk wat kwa buizenleggen haalbaar is.

0
WOLFFF
WOLFFF
6 52 Andere professioneel
2 jaren geleden

WTCB/Buildwise raadt volgende aan:

1) De plekken waar je de verse lucht aanvoert en de vervuilde lucht afvoert moeten minstens drie meter uit elkaar liggen. Maar liefst wel zo dicht mogelijk bij de unit.

Respecteer minimaal volgende afstanden:

2) 2 meter van de afvoeren van dampkap en gasverwarming

3) 10 meter van hout- en stookolieverbrandingstoestellen

4) 70 cm boven het maaiveld of de beplanting

Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ‘Mijn Energie’

Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ‘Mijn Energie’

De mogelijkheden zijn de laatste jaren enorm toegenomen, waardoor het moeilijker wordt om de juiste keuze te maken voor jouw woning. In dit magazine helpen we je graag op weg.

Bestel nu
Ventilatiesysteem plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Ventilatiesysteem plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Kies voor een efficiënt ventilatiesysteem en vergelijk vandaag nog gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen in jouw buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

7 vooroordelen over raamroosters: waarheid of fabel?

7 vooroordelen over raamroosters: waarheid of fabel?

Hoe meer je isoleert, hoe belangrijker ventilatie is. Dubolimburg en Renson willen komaf maken met een aantal misverstanden over raamroosters.

Lees meer

Ventilatiesysteem C: een slimme keuze voor gezonde lucht in bestaande woningen

Ventilatiesysteem C: een slimme keuze voor gezonde lucht in bestaande woningen

Ontdek hoe ventilatiesysteem C werkt, wat het kost, de voor- en nadelen en waarom het ideaal is voor bestaande woningen.

Lees meer

Centrale of decentrale ventilatie in je badkamer? Zo zorg je voor gezonde lucht

Centrale of decentrale ventilatie in je badkamer? Zo zorg je voor gezonde lucht

Efficiënte ventilatie in je badkamer zorgt voor gezonde lucht en voorkomt schimmel. Ontdek het juiste systeem voor je woning en de prijs ervan.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag