Allen,

ik wil mijn zekeringskast merk hager uitbreiden van 36 modules naar 54 om airco,zonnepanelen,infrarood paneel en autolader bij te kunnen plaatsen 

zijn 18 modules extra voldoende

Ik moet het merk vynkier nemen nu om te passen in mijn kast met de bestaande zekeringen van het merk Hager mag dit

Volgens mijn airco verkoper moet ik een xvb 3G 6mm2 met een afstand van 20m voorzien en een zekering van 25A naar de buitenunit van 5,5kw

moet deze achter de diferentieel van 30ma vochtige ruimtes geplaatst worden bij de kring van de badkamer,wasmachine enz of is dit niet nodig

mag een xvb ipv vob rechtstreeks in een zekeringskast komen en is de xvb 6mm2 niet te zwaar voor de zekering 25a

moet een infrarood paneel tegen het plafond in de badkamer achter de 30ma geplaatst worden met een zekering van 20a en xvb 2,5mm2

alvast bedankt voor jullie feedback

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84248/a159729b-b816-42b7-b0ab-75fd535b77df.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=5d83c1b6bb86f58b814516951ebbe47a
1
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
2 jaren geleden

1) Zijn 18 modules extra voldoende

2) Ik moet het merk vynkier nemen nu om te passen in mijn kast met de bestaande zekeringen van het merk Hager mag dit

3) Volgens mijn airco verkoper moet ik een xvb 3G 6mm2 met een afstand van 20m voorzien en een zekering van 25A naar de buitenunit van 5,5kw

4) moet deze achter de diferentieel van 30ma vochtige ruimtes geplaatst worden bij de kring van de badkamer,wasmachine enz of is dit niet nodig

5)mag een xvb ipv vob rechtstreeks in een zekeringskast komen en is de xvb 6mm2 niet te zwaar voor de zekering 25a

6) moet een infrarood paneel tegen het plafond in de badkamer achter de 30ma geplaatst worden met een zekering van 20a en xvb 2,5mm2

1) Alleen jij weet dat 

2) Ja, om het even welk merk 

3) 4mm2 is voldoende, maar die verkoper neemt het zekere voor het onzekere. Volg je dus best. 

4) Nee, is niet nodig 

5) Ja, dat mag. Nee is nooit te zwaar, kan wel te licht zijn 

6) Ja, moet achter een aardlekschakelaar van max, 30mA. 2,5mm2 is verplicht als deze aangesloten is via een stopcontact OF het vermogen van dat paneel die 2,5mm2 verreist, > als 4kW Toch hou je best het zekere voor het onzekere en hou je minstens 2,5mm2 aan, zo vermijd je problemen achteraf. 

Alle reacties

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
2 jaren geleden

1) Zijn 18 modules extra voldoende

2) Ik moet het merk vynkier nemen nu om te passen in mijn kast met de bestaande zekeringen van het merk Hager mag dit

3) Volgens mijn airco verkoper moet ik een xvb 3G 6mm2 met een afstand van 20m voorzien en een zekering van 25A naar de buitenunit van 5,5kw

4) moet deze achter de diferentieel van 30ma vochtige ruimtes geplaatst worden bij de kring van de badkamer,wasmachine enz of is dit niet nodig

5)mag een xvb ipv vob rechtstreeks in een zekeringskast komen en is de xvb 6mm2 niet te zwaar voor de zekering 25a

6) moet een infrarood paneel tegen het plafond in de badkamer achter de 30ma geplaatst worden met een zekering van 20a en xvb 2,5mm2

1) Alleen jij weet dat 

2) Ja, om het even welk merk 

3) 4mm2 is voldoende, maar die verkoper neemt het zekere voor het onzekere. Volg je dus best. 

4) Nee, is niet nodig 

5) Ja, dat mag. Nee is nooit te zwaar, kan wel te licht zijn 

6) Ja, moet achter een aardlekschakelaar van max, 30mA. 2,5mm2 is verplicht als deze aangesloten is via een stopcontact OF het vermogen van dat paneel die 2,5mm2 verreist, > als 4kW Toch hou je best het zekere voor het onzekere en hou je minstens 2,5mm2 aan, zo vermijd je problemen achteraf. 

0
Bikertje
Bikertje
0 9 Andere particulier
2 jaren geleden

Beste bedankt voor uw antwoord ik ben nu weer wat slimmer geworden 

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Elektrische installatie in huis: tips, kosten en verplichte keuring

Elektrische installatie in huis: tips, kosten en verplichte keuring

Ontdek alles over de elektrische installatie: onderdelen, kosten, keuring en veiligheidstips. Zorg voor een veilige en efficiënte stroomvoorziening.

Lees meer

Slim besparen met de zon: zo verbruiken je wasmachine, droogkast en vaatwasser minder stroom

Slim besparen met de zon: zo verbruiken je wasmachine, droogkast en vaatwasser minder stroom

Verbruik minder stroom met je vaatwasser, wasmachine en droogkast. Ontdek slimme tips, ideaal voor de lente en bij gebruik van zonnepanelen.

Lees meer

Een elektriciteitsplan is onmisbaar voor elke elektrische installatie: hier moet je op letten

Een elektriciteitsplan is onmisbaar voor elke elektrische installatie: hier moet je op letten

Ontdek waarom een elektriciteitsplan cruciaal is voor elke elektrische installatie en leer de belangrijkste stappen om er zelf één op te stellen.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag