Voeding fornuis.
Voedingsspanning 3 fasen + neutre.
automaat 20A
Mag ik een 5g2,5 gebruiken van de kast naar de aansluitdoos?
Geen verplichting meer om een 5g4 te gebruiken?
Voeding fornuis.
Voedingsspanning 3 fasen + neutre.
automaat 20A
Mag ik een 5g2,5 gebruiken van de kast naar de aansluitdoos?
Geen verplichting meer om een 5g4 te gebruiken?
Wat is het vermogen???
Ik denk dat het 5g4 moet zijn. Een kleinere sectie is enkel toegelaten in geval van specifieke montage.
Beste,
De aansluiting dient conform het AREI te gebeuren.
Wij raden aan om een krachtige inductie kookplaat op een aparte kring te plaatsen en bij mono fase aansluiting op een 32A zekering met bedrading in 6mm².
Bij 3 fase kan een aansluiting wel in 4mm² op een aparte zekering van 25A.
Met vriendelijke groeten
Hristov

Download onze gratis zonnepanelengids
Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Wil je later nog tuinverlichting aanleggen zonder grote graafwerken? Ontdek hoe je in de ruwbouwfase al een wachtbuis voor elektriciteit plaatst.
Lees meer
Ontdek hoe een digitale meter werkt, hoe hij inzicht geeft in je verbruik en hoe je je digitale meter slim kan maken om energie te besparen.
Lees meer
Hoe ontstaan stroompannes en wat moet je doen als er een stroompanne is? Volg ons handige stappenplan.
Lees meerVraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen