Die 400V moet je m.i. interpreteren als zijnde de maximumspanning om te refereren naar 3F stopcontacten en niet dat er effectief 400V op dat stopcontact moet staan. Vind je het zelf niet vreemd dat die uitzonderingsmaatregel dan zou gelden voor 3 fasen stopcontacten in een 3x400V+N net maar niet voor een 3x230V net?
- Heb jij ooit een keurder gehad die zo een Vynckier stopcontact achter de keuken afkeurt, ook de 3P versie hiervan?
- Men verkoopt die dingen bovendien bij Brico?
Ik heb enkel de informatie bezorgd uit het AREI.
Hoe je dit zelf interpreteert alsook de keurder, daar heb ik geen invloed op.
Wat je verteld over de 400V klopt, het stopcontact moet geschikt zijn voor 400V. Die stopc. van vynckier(ABB) 2p+A en 3P+A hebben ook een toegekende spanning van 400V.
Maar een inbouw kookplaat is geen VERPLAATSBAAR toestel met vaste standplaats. Een fornuis wel.
Dus dien je een aansluitdoos te plaatsen indien je je wil houden aan het AREI.
Bovendien begrijp ik niet waarom je een inbouw kookplaat op een stopcontact wil aansluiten, voor een fornuis begrijp ik het wel aangezien je er achter wil kuisen. De inbouw kookplaat kan je afleggen in je verdeelbord als dat de bedoeling is van het stopcontact.
Maar iedereen doet natuurlijk wat hij wil.
Ik laat het hier verder rusten, de vraagsteller is voldoende geïnformeerd.