Gemende kring
Huidige situatie
Gemengde kringen 8 punten
Maar met draad van 2.5mm schoonvader zei dat mag ... nog steeds oke ?
+ sta ook op een zekering van 20/35A
Ook oke ?
Evt veranderingen aan te pas ?
Alvast bedankt vervoort David
Gemende kring
Huidige situatie
Gemengde kringen 8 punten
Maar met draad van 2.5mm schoonvader zei dat mag ... nog steeds oke ?
+ sta ook op een zekering van 20/35A
Ook oke ?
Evt veranderingen aan te pas ?
Alvast bedankt vervoort David
- 2,5mm2 is niet alleen OK, is de minimum doorsnede voor een gemengde kring. Lager dan 2,5mm2 is niet OK.
- Zekering van 20A is niet OK en 35A al helemaal niet. Moet een automaat zijn van maximum 16A of smeltzekering van 10A. Je mag een automaat van 20A (16A zekering) gebruiken maar dan moeten de schakelaars ook geschikt zijn, wat zelden het geval is.
@RodeRidder, ik kom nog even terug op de opzet van een gemengde kring.
Heel duidelijk je antwoord hierboven, maar wat is de logica van de verplichting om minimum 2,5 mm² draad te benutten?
Geen idee, maar ik vermoed dat de logica van de wetgever is dat de verleiding altijd bestaat om de zekering bewust of onbewust naar 20A te verzwaren vanwege die stopcontacten.
Dit heb ik ooit van Fod economie gehad:
Beste,
Betreffende de gemengde stroombanen (contactdozen/verlichtingen) in huishoudelijke installaties werd sinds 1 juni 2020 met de inwerkingtreding van het nieuwe AREI het voorschrift aangepast.
- Vóór 1 juni 2020 (artikel 250 van het oude AREI – 02. Onderbreking): De schakelaars voor sturen en scheiding moeten de gelijktijdige onderbreking (homopoliaire onderbreking) van alle fazegeleiders verzekeren. In huishoudelijke installaties is het toegelaten enkelpolige schakelaars, teleruptors, relais of dimmers aan te wenden in eenfasige stroombanen voor de voeding van verlichtingstoestellen, contactdozen en hulpstroombanen voor zover het een vaste aansluiting betreft en hun nominale stroom niet groter is dan 16A.
- Sinds 1 juni 2020 (onderafdeling 5.3.5.4 Boek 1 nieuw AREI – b. Onderbreking): De schakelaars met scheidingsfunctie verzekeren de gelijktijdige onderbreking van alle fasegeleiders. Als een tweepolige onderbrekingsinrichting met scheidingsfunctie stroomopwaarts voorzien is in de elementaire stroombaan, is het gebruik van enkelpolige besturingsinrichtingen stroomafwaarts van deze onderbrekingsinrichting toegelaten.
Het is dus toegelaten om een gemengde stroombaan met een automaat van 20A te beveiligen. De schakelaars en andere bedieningstoestellen in de stroombaan moeten geschikt zijn voor de te onderbreken stroom.
De voorschriften van toepassing op de gemengde stroombanen zijn deze betreffende de stroombanen met contactdozen, zoals bv. : De elektrische leiding moet over een doorsnede van 2,5mm² beschikken. De regel van 8 punten is van toepassing (Elk verlichtingstoestel wordt gelijkgesteld met een contactdoos).
Meer informatie betreffende het AREI vind je hier: https://bit.ly/39x3g3H.
Fijne dag!

Download onze gratis zonnepanelengids
Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Ontvang tips om energie besparen met 500, 5.000 of 10.000 euro. Verlaag je verbruik met advies van energie-expert Paul De Vylder.
Lees meer
Ontdek de verschillende soorten stopcontacten, samen met de prijs en tips voor het plaatsen van stopcontacten en het onderhoud.
Lees meer
Welke schakelaar kies je? Leer meer over soorten schakelaars, de prijs, de plaatsing en de verschillende designs.
Lees meerVraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen