Situatieschets o.k?
Dag specialisten,even schetsen: enkele jaren terug deed een firma de volledige vernieuwing van de elektriciteit in het huis van mijn schoonzoon. Hoofdverdeelbord : 3x400 V + N.Voor de zolder die later nog moest afgewerkt worden werd toen achter de hoofddifferentieel van 300 mA een voedingskabel XVB 5G6 mm2 vanuit het hoofdbord naar de zolder voorzien en die in het hoofdbord is afgezekerd met een 4-polige automaat van 25 A/ curve C (6000/3)Intussen zijn die zolder-en badkamer/annex sauna werken volop aan de gang.Op zolder hebben wij een tweede (gerecupereerde)verdeelkast geïnstalleerd waar die voedingskabel op zolder aangesloten is op een (gerecupereerde) 4 polige automaat van 25 A die dient als aan/uitschakelaar om de kast spanningsloos te kunnen plaatsen.
Stroomafwaarts zijn achter die automaat enkele automaten geplaatst voor de verlichting en stopcontacten van de zolderruimte, alsook een 4-polige differentieelschakelaar van 30 mA voor een saunakachel plus daarachter een 4-polige automaat van 16A curve C die bedoeld is voor de voeding van de saunakachel.Bijkomend en stroomafwaarts komt er voor de badkamer/sauna de differentieelschakelaar van 30 mA een 2-polige differentieelschakelaar van 10 mA met daarachter een tweepolige automaat van 10A curve C voor de bediening van een lavabo-stopcontact in de badkamer en de lavabo verlichting alsook nog twee LED strips (12V) voor de verlichting in de sauna.Vraag: is dit schema correct ? ik twijfel namelijk of de differentieelschakelaar van 10 mA niet achter de 4-polige automaat (uitschakelaar) moet komen, dus achter de 300 mA vanuit de hoofdkast in plaats van achter de diff. van 30 mA in kast 2.Alvast hartelijk dank voor jullie raad !mvg DVSirius