21

Alle reacties

0
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
2 jaren geleden

Ik heb het uitgelijnd om een beter zicht te hebben....is er hier een wissel van fase en nul???

Klopt de tekening?

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90682/livios-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9d21478260feabb9ac7ba0d24a878795
0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
2 jaren geleden

Sorry. Uiteraard moet die 6 en 7 omgedraaid worden

0
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
2 jaren geleden

Als ik nu zo voorstel is het dan ook correct?

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90686/paneelmeter.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7ddfab777ca181e95d4d4da38b011654
0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
2 jaren geleden

Nee, dat is gegarandeerd vuurwerk. 

0
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
2 jaren geleden

Als je het nu in werkelijkheid ziet, dan klopt het toch?

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90688/aansluiting-zp-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c2bae989d2880e2fbae0b08080304fa4
0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
2 jaren geleden

Dat zie je niet echt op de foto, maar als dat aangesloten is zoals je laatste schema dan is het knal en de kWh meter zelfs om zeep. 

Voor zover ik kan zien is het aangesloten zoals in je voorlaatste schema met 6 en 7 omgewisseld dan.

Dat is volledig hoe het moet.

Begrijp echter nog steeds niet wat het probleem is. Die kWh meter kan nooit de aardlek doen uitvallen. 

0
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
2 jaren geleden

Hier zie je kabels duidelijker op ze zijn gemarkeerd, daar is toch niets fout aan?

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90718/aansluiting-zp-1-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0952fd803ce1052cb529f7e252e56eef
0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
2 jaren geleden

Dat zeg ik toch.

Ik begrijp eigenlijk niet meer wat het probleem nu is? 

0
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
2 jaren geleden

De vraag of de energiemeter een kortsluiting kan veroorzaken

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90721/f-meter.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=91e33dc766c1ffee348b73e2e2b69412
0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
2 jaren geleden

Die veroorzaakt dus een kortsluiting? Welke automaat valt dan uit? 

Heel eenvoudig, maak de twee omcirkelde draden in jouw vorige foto los en verbindt die tijdelijk door met een klem. Dan kan de kWh nooit meer de oorzaak zijn. 

Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids
Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

In de kijker: stopcontact dat verdwijnt in je wand

In de kijker: stopcontact dat verdwijnt in je wand

Ontdek Orbis: het onzichtbare stopcontact dat naadloos opgaat in natuursteen, solid surface en keramiek. Perfect voor je wand of werkblad.

Lees meer

Haal je energiefactuur omlaag met slimme toestellen en deze energie-apps

Haal je energiefactuur omlaag met slimme toestellen en deze energie-apps

Geld en energie besparen met een energie-app en slimme toestellen? Ontdek hoe je eenvoudig je stroomverbruik optimaliseert.

Lees meer

Je zekeringkast stap voor stap verbinden met de meterkast

Je zekeringkast stap voor stap verbinden met de meterkast

Als je je zekeringkast hebt voorzien van de nodige aansluitingen en kringen, moet je ze nog koppelen aan de meterkast. Zo pak je dat stap voor stap aan!

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag