Bolai,
Klopt volledig. Geen vvw verplicht, wel een afgitesysteem op lage temperatuur.
Radiatoren op een regime 40/30 zijn dus LT radiatoren (gedimensioneerd om te werken op een lage temperatuur). Om het zelfde vermogen te halen als bij 70/50 zullen deze radiatoren veel groter moeten zijn.
Ha neen.
Zoals ik al zei, je hebt een zeker volume van radiator nodig om de nodige warmte af te staan.
hoe lager de toevoer temperaturen, hoe groter dat volume.
LT radiatoren zijn identiek dezelfde als de gewone, met,dat verschil dat men het afgifte vermogen specificeert bij een regime van 40/30 of 45/35 en niet bij 70/60 zoals bij de 'gewone' radiatoren. het gaat dus niet om dimensioneren maar om het juiste afgifte vermogen te kennen bij een specifiek regime. Je haalt met een LT radiator echt niet meer vermogen uit dan bij klasssieke radiatoren bij eenzelfde regime. De wet van energie is voor elke radiator dezelfde hoor 😃
op deze manier hoeft men het afgiftevermogen niet meer te herberekenen in geval men een regime 40/30 of ander laagafgifte systeem kiest.