Differentieelschakelaar 40A na hoofdschakelaar 50A
Ik ben een leek, vandaar volgende vraag:
In mijn zekeringskast zit een differentieelschakelaar van 40A/300mA (en 40A/30mA) na de hoofdschakelaar van 50A.
Is dit veilig?
Differentieelschakelaar 40A na hoofdschakelaar 50A
Ik ben een leek, vandaar volgende vraag:
In mijn zekeringskast zit een differentieelschakelaar van 40A/300mA (en 40A/30mA) na de hoofdschakelaar van 50A.
Is dit veilig?
Normaal leidt dat tot afkeur... je zal uw hoofddifferentieel (300mA) moeten vervangen door één van 63A (50A bestaat niet).
Voor de gevoelige diff. (30mA) is 40A OK omdat daar toch maar een beperkt vermogen achter zit (badkamer, wasmachine,...).
Ok, da's duidelijk.
Is dit echter schadelijk (onveilig) om dit voorlopig (het gaat om een tijdelijke situatie) zo verder te gebruiken?
Je leest links en rechts dat dit wel vaker voorkomt... het is pas onveilig als je continu zeer veel vermogen trekt (>8kW), het differentieel zou daardoor kunnen gaan smelten en bijv. brand veroorzaken...

Download onze gratis zonnepanelengids
Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Ontdek alles over buitenstopcontacten: van veiligheid tot installatie, kenmerken, prijs, slimme opties en onderhoud.
Lees meer
Ontdek waarom een elektriciteitsplan cruciaal is voor elke elektrische installatie en leer de belangrijkste stappen om er zelf één op te stellen.
Lees meer
Wat betekent een digitale meter voor zonnepaneeleigenaars? Gert deelt zijn ervaringen, van piekverbruik tot een mogelijke thuisbatterij.
Lees meerVraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen