Electriciteits keuring afgekeurd
Beste , er is een electriciteitskeuring gedaan echter kan iemand mij in mensentaal uitleggen wat dit wilt zeggen en ruw geschat wat de kosten hiervoor zijn om dit op te lossen?
inbreuke
• eendraadsschema was niet aanwezig situatie plan is niet aanwezig ( waren ze vergeten maar zijn er wel)
• Metingen
de meetwaarde van de isolatieweerstand RI van 1 of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5 mega ohm (100x Utest). (b1;6 4 5 1 )
• Equipotentiaal verbindingen
hoofd -equipotentiale verbindingen ontbreken , zijn onvolledig of doornsnede onvoldoende - Gasleiding te aarden
• Algemene differentieelschakelaar A.D.S. En bijkomende differentieelschakelaar B .D.S
- De werking van de differentieelschakelaar(s) voldoen niet met testknop en/of stroominjectie
• Leidingen Doorsnede -Kleur en PÉ - verbindingen
- Electrische Leidingen zijn niet op voldoende afstand geplaatst van niet electrische leidingen
De invoer der geleiders is niet correct uitgevoerd zodat een continue bescherming verzekerd is (wartelinvoer)