Dauwpuntbewaking werkt niet bij Arotherm/uniTower Pure warmtepompsysteem
Beste,
Ik heb een vraag over ons Vaillant warmtepompsysteem. We hebben een warmtepomp en uniTower Pure (binnenunit) die gestuurd wordt met een SensoComfort thermostaat. We hebben maar 1 zone en 1 circuit. Het is mij inmiddels gelukt om de (automatische) koelfunctie te activeren, met de volgende instellingen in het installateurmenu op de thermostaat (zie ook foto's in bijlage):
- Koelen (afbeelding 1): Modus: Manueel
- Koelen (afbeelding 1): Gewenste temperatuur: 21.5°
- Circuit 1 (afbeelding 3): Koelen mogelijk: ja
- Circuit 1 (afbeelding 3): Dauwpuntsbewaking: ja
- Circuit 1 (afbeelding 3): Min. gew. aanvoertemp koelen: 18°
- Circuit 1 (afbeelding 3): Offset dauwpunt: 2 K
En deze waardes lees ik dan af:
- Status: Koelen
- Actuele dauwpunt:: 18° (afbeelding 4)
- Gew. aanvoertemperatuur: 20° (= som actuele dauwpunt + offset) (afbeelding 2)
MAAR, en daar gaat mijn vraag over, als het koelbedrijf actief is, dan is de ACTUELE aanvoertemperatuur een pak lager, zo lees ik af:
- Actuele aanvoertemperatuur: 17° (soms ook 16°)
Deze laatste waarde vind ik terug onder de menu's "Warmtepomp 1" op de thermostaat (afbeelding 5), maar ook op het scherm van de UniTower Pure binnenunit (afbeelding 6).
Hoe kan dat eigenlijk? dat betekent toch dat die dauwpuntsbewaking niet goed werkt? Ik vermoed dat de berekening van de gewenste aanvoertemperatuur correct verloopt: hij kiest inderdaad de hoogste waarde van enerzijds de minimum gewenste aanvoertemperatuur (18°) en anderzijds de som van actuele dauwpunt en offset (18+2=20°), dus dat is 20°, en dat is ook wat ik aflees. Maar dit wordt dan niet afgedwongen, zo lijkt het wel, omdat de actuele aanvoertemperatuur 17° is, drie graden lager dus dan de gewenste aanvoertemperatuur (20°) en ook zelfs lager dan het dauwpunt (18°) !
PS: af en toe springt het koelbedrijf af, en dan lees ik als status bericht op het scherm van de binnenunit: "S.112. Koelen compressor geblokkeerd." In de handleiding zie ik als uitleg: "de compressor is voor het koelbedrijf geblokkeerd omdat de warmtepomp zich buiten de gebruiksgrenzen bevindt". Nu, ik weet niet of en hoe dit relevant is voor het vraagstuk hierboven. Misschien is dat volkomen normaal.
PS2: ik heb ook al geprobeerd om de gewenste aanvoertemperatuur hoger te zetten, en heb het van 18° naar 21° of 22° verhoogd. Buiten het feit dat de "gewenste aanvoertemperatuur" inderdaad correct verhoogde, veranderde er helemaal niets: het koelbedrijf sprong gewoon terug op met een actuele aanvoertemperatuur van 16° of 17°.
Alvast bedankt!
Tom








.jpeg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&lossless=true&s=ea9fe999a307a611285aa248d4fe784b)

