44

Aardlek slaat uit aan zee

Mark1960
Mark1960
#Elektriciteit · 8 maanden geleden

Als het zoals nu erg nat en dampy weer is dan heb ik er last van dat de aardlek in de pompkamer vlak aan zee meestal na een uur of 4 uitstaat.

In de droge periode gebeurd het nooit.

in de schakelkast zijn de verbindingen gemaakt met WAGO'S

Zijn deze voldoende damp dicht of moet ik ze afkitten of anders beschermen.

Heb vanochtend de schakekast erg goed droog geblazen en goed afgesloten.

Nu lijkt het differentieel het langer vol te houden 

Alle reacties

0
Fdesmet
Fdesmet
0 20 Verbouwer
8 maanden geleden· Bedankje ontvangen

Ja, maar in waterdamp zitten geen minitalen, ook geen zout aan zee. Dat is puur water. 

In praktijk is dat niet zo. 
er zitten wel degelijk opgeloste zouten en mineralen en vrije ionen in waterdamp. 
aan de zee is dat een veel groter probleem dan aan binnenland. 
fat heeft zijn consequenties mbt bepaalde bouwmaterialen die aan de kust beter niet worden gebruikt. 

0
Mark1960
Mark1960
0 178 Andere professioneel
8 maanden geleden

Beste allemaal

Even nog wat extra info delen

Ik heb in de meterkast 3 stuks trafo's 12V geinstalleerd in verband met de zwembadverlichting

Ze hebben het al jaren goed gedaan.

Zou een "rotte" trafo de oorzaak kunnen zijn van de diffetentieel uitval?

En hoe zoek ik uit welke er stuk zou kunnen zijn.

0
Tiramisu
Tiramisu
11 295 Andere particulier
8 maanden geleden

Beste allemaal

Even nog wat extra info delen

Ik heb in de meterkast 3 stuks trafo's 12V geinstalleerd in verband met de zwembadverlichting

Ze hebben het al jaren goed gedaan.

Zou een "rotte" trafo de oorzaak kunnen zijn van de diffetentieel uitval?

En hoe zoek ik uit welke er stuk zou kunnen zijn.

Kan, maar onwaarschijnlijk. Daarvoor moet er isolatie gesmolten zijn en dat zie je alleen direct, maar je zit dan ook met een defecte transformator. Heb je foto's van dat ding. 

0
Mark1960
Mark1960
0 178 Andere professioneel
8 maanden geleden

Het gekje is dat als overdag alles werkt en de 3 groepen ingeschakeld zijn ,dat na een uur of 6 continue gebruik de differentieel er uit klapt

Gek toch

0
Tiramisu
Tiramisu
11 295 Andere particulier
8 maanden geleden

Het gekje is dat als overdag alles werkt en de 3 groepen ingeschakeld zijn ,dat na een uur of 6 continue gebruik de differentieel er uit klapt

Gek toch

Is dat het enige wat er op die kring zit? 

Het kan uiteraard altijd. Koppel dan de transformatoren 1 na 1 los voor een tijdje tot het afvallen stopt. Dat is dan uiteraard de schuldige. 

Die transformatoren zitten daar eigenllijk om twee redenen

- Om te vermijden wat jij aan de hand hebt. De kans op lekken in die poollights is immers erg hoog zonder die scheidingstransformatoren. 
- Om veiligheidsredenen. 230V in dat zwembad is uiteraard geen goed idee. 

0
Mark1960
Mark1960
0 178 Andere professioneel
8 maanden geleden

Ik ga dat wel proberen 

Als de 12 V DC in de lamp kortsluiting maakt,dan valt de differentieel toch niet af ?

0
nivaOne
nivaOne
28 389 Andere professioneel
8 maanden geleden

Heb je al de spanning gemeten tussen de nulleiding en de aarding op de betrokken aardlekschakelaars? Dit onder verschillende omstandigheden bvb met je lichten aan en zonder, etc

0
Tiramisu
Tiramisu
11 295 Andere particulier
8 maanden geleden

Ik ga dat wel proberen 

Als de 12 V DC in de lamp kortsluiting maakt,dan valt de differentieel toch niet af ?

Klopt. Die dingen staan daar precies om te vermijden wat jij aan de hand hebt. Verbaasd mij dan ook. Zie iets bijzonders aan die dingen? Die staan toch droog. Heb je daar een foto van? 

Makkelijker is ook dat je ze allemaal in één keer afkoppelt en dan een na een terug aansluit met tussenpauzes van een dag tot het probleem weer optreedt. 

0
Mark1960
Mark1960
0 178 Andere professioneel
8 maanden geleden

Dank je

Ga nu spanning tussen aarde en nulleiding meten 

0
Mark1960
Mark1960
0 178 Andere professioneel
8 maanden geleden

Beste forum leden

Even een toevoeging aan mijn situatie

Ik had de MCB van dd zwembadpomp ingeschakeld en de MCB van de groep met  gewone verlichting en een paar stopcontacten

Na een uur of 8 sloeg de differentieel uit.

Als ik hem weer inschakelde klapre hij er gelijk weer uit.

Maar nu komt het:

Als ik de schakelaar van de differentieel na inschakelen  2 seconden vast hou blijft hij IN.......

iemand een aanvullend ide 

Fijne dag 

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen
Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Met deze ingrepen bespaar je snel op je energiefactuur

Met deze ingrepen bespaar je snel op je energiefactuur

Je energiefactuur op korte termijn doen dalen, hoeft niet noodzakelijk veel moeite te kosten. Met kleine ingrepen kan je op jaarbasis al heel wat besparen.

Lees meer

Feesten zonder ongelukken: tips voor een veilig eindejaar

Feesten zonder ongelukken: tips voor een veilig eindejaar

De feestdagen staan weer voor de deur. Ieder jaar gebeuren er tal van ongevallen in huis. Met deze tips zorg je ervoor dat alles veilig verloopt.

Lees meer

Wat is het verbruik van een warmtepomp? Bespaar met deze tips

Wat is het verbruik van een warmtepomp? Bespaar met deze tips

Welke factoren beïnvloeden het verbruik van een warmtepomp, hoe bereken je het, wat kost het en hoe kan je besparen? Wij zochten het voor je uit.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag