Aardlek slaat uit aan zee

Mark1960
Mark1960
#Elektriciteit · 1 jaar geleden

Als het zoals nu erg nat en dampy weer is dan heb ik er last van dat de aardlek in de pompkamer vlak aan zee meestal na een uur of 4 uitstaat.

In de droge periode gebeurd het nooit.

in de schakelkast zijn de verbindingen gemaakt met WAGO'S

Zijn deze voldoende damp dicht of moet ik ze afkitten of anders beschermen.

Heb vanochtend de schakekast erg goed droog geblazen en goed afgesloten.

Nu lijkt het differentieel het langer vol te houden 

Alle reacties

0
Tiramisu
Tiramisu
11 341 Andere particulier
1 jaar geleden

Zwembad- vijver- en dompelpompen zijn altijd de eerste verdachten in zo'n situaties.

Dat fenomeen met die aardlekschakelaar klinkt bekend in de oren. Is geen permanente oplossing. Pomp zal je op lek moeten (laten) testen of vervangen. Is vocht ingesijpeld. Eventueel open maken. Als je handig bent kan je dat zelf. 

Soms is aardlekschakelaar zelf defect, maar eerder zeldzaam. 

0
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden

Ik zag inderdaad een tijd geleden dat er vocht onder het display was gekomen maar hij werkt eigenlijk perfect als hij spanning krijgt.

Hoe test je een "lekkende, " zwembadpomp?

0
Tiramisu
Tiramisu
11 341 Andere particulier
1 jaar geleden

Dat vocht hoort daar gewoonweg niet in te zitten, is met heel grote zekerheid de oorzaak.

Afkoppelen, dan met een multimeter tussen aarde en fase of nul. Meet je niet oneindig is het al verdacht. Beter is megger , maar pas op. In die dingen zitten vaak frequentieomvormer die echt niet tegen de hoge spanningen van een megger kan. Misschien is die van jouw gewoon een klassiek motor zonder enige elektronica. 

Als je dat ding makkelijk open krijgt, droogstoken op een radiator en terug meten. Eventueel dichtingen terug aanleggen. Er mag daar gewoonweg geen vocht in zitten. 

0
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden

Beste

Het is een frequentie geregelde pomp

Dus de eerste simpele  test is om alleen de MCB van de pomp aan te zetten en dan te meten tussen de aarde rail en  nul

Multimeter op 700 AC range 

Alles wat ik meet boven 36 Volt indiceert lekstroom

Of meter instellen  op de 200 MOhm stand en meten tussen aarde rail en  fase ?

Alles boven 0,5MOhm is fout?

Moet de pomp dan draaien of niet

Er zit ook nog een BEEPstand op de multimeter

Dus meten tussen aarde rail en fase ?

Moet de pomp dan draaien

Zeg ik het zo goed?

https://vm.tiktok.com/ZMkyncnHw/

Verklaart natuurtlijk ook dat het eigenlijk in het droge seizoen nooit voor komt.

Groet

0
Tiramisu
Tiramisu
11 341 Andere particulier
1 jaar geleden

Nee, dat is helemaal fout.

Aansluiting pomp koppel je best los en draait dus niet

Multimeter in hoogste stand weerstandsmeting (Ohm) 

Meten aan de aansluitklemmen van de pomp tussen fase of nul en het chassis of aardingsaansluiting van de pomp 

Dat moet oneindig zijn of op zijn minst heel hoog, dus geen 500kOhm bv 

Die pomp is aangesloten op die zwembadleidingen, dus kan dat probleem zich wel degelijk voordoen als het niet regent. Staat die pomp buiten? Dan heeft die heel waarschijnlijk last van vochtinsijpeling. 

0
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden

Nee de pomp staat binnen in een pompkamee

Wat bedoelt u met aansluiting pomp koppel je het beste af en draait dus niet.....

Ik heb alleen een schakelaar aan de muur die de pomp in of uitschakeld

Of de mcb in de meterkast die de groep van de pomp in en uit kan zetten

0
Tiramisu
Tiramisu
11 341 Andere particulier
1 jaar geleden

Aan die pomp hangt toch een kabel, niet? Die koppel je af. 

0
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden

Je doet gewoon een spanningsmeting. Alles kan aangesloten blijven. De bedoeling is om te zien of er spanning aanwezig is tussen nulleider en aarding onder de "verschillende" condities die er daar kunnen voorkomen. Zeker niet Ohms meten als er spanning op een circuit aanwezig is. Verwacht ook geen waardes van 200v bvb. Eerder enkele Volts 5 a 20 bvb. 

Een aardlekschakelaar kan dus uitschakelen door het wegvallen of ontstaan van dergelijk potentiaalverschil tussen de nulleiding en de aarde. 

Als je op bepaalde momenten een verschil meet en op andere momenten niet. Dan moet je op zoek gaan naar welke verbruiker in het gebouw daar de oorzaak van is. Je probleem ligt dan daar en dien je daar op te lossen.

PS: de spanning kan dus ook aanwezig zijn door delen van de circuits aan de "andere" zijde van de aardlekschakelaar! Vele oude generatie schakelaars zijn daar gevoelig aan. "Zo ooit een fout opgelost die ontstaan was door een ledlamp in een liftkooi (draad in contact met de kooi) en er voor zorgde dat er continu schakelaars uitschakelden in 9 appartementen!"

Die lift zit niet aangesloten in de kast van die appartementen maar op een compleet andere kring! Het was me plots duidelijk dat de schakelaars uitschakelden telkens het licht in de kooi uitging. Het probleem was daarna voor altijd van de baan.

0
Tiramisu
Tiramisu
11 341 Andere particulier
1 jaar geleden

Aan de kust zijn er veel 3x230V metten zonder N. De N is daar dan geen echte N. Als je de spanning meet tussen fase en N in zo'n net dan meet je ergens om en bij de 130V, met of zonder lek. 

Ook in een 3x400V + N net zegr een spanningsmeting niet noodzakelijk iets omdat die niet alleen afhangt van de lekstroom maar ook van de aardingsweerstand, en die kent hij gewoonweg niet. Bovendien kan, zoals je zelf zegt de oorzaak van die spanning ergens anders liggen, dat is immers het resulaat van alle lekstromen in de installatie. Dan kan die stroom ook nog eens "reactief" zijn. Netfilters, bv in de de FO van de pomp lekken immers ook, maar via de filtercondensatoren. Dat is doelbewust. Dat kan hem op het verkeerde spoor zetten, als hij bv via dit filter een paar mA meet en daaruit zou concuderen dat er iets aan de hand is. Een echt lek is immers ohms en dat kan enkel via een weerstandsmeting, bij voorkeur een megger, maar bij gebrek daar aan een multimeter. 

Bovendien weet hij al dat het quasi zeker de pomp is en dan moet je sowieso een weerstandsmeting uitvoeren. 

Ook lost dat het probleem niet echt op. Dat vocht hoor daar gewoon niet thuis in die pomp. Ze staat niet buiten en komt enkel in contact met water via het pomphuis, dus vermoedelijk via de lagerdichting. Dat is een probleem. Ook al krijg je ze droog, hoogstwaarschijnlijk zit je het jaar nadien met hetzelfde. 

0
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden

Gelukkig veel info

Alleen als ik de kabel van de motor afkoppel dan kan ik toch niets meer meten over de motor?

Die is dan spaningsloos dus ook geen lekstroom

Wellicht begrijp ik het niet door begrips onbekendheid

Ohm meting zoals ik voorstelde is dat nu niet even het simpelste eerste onderzoek?

Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten

Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten

Je energieleverancier inlichten bij verhuis, scheiding of overlijden? Ontdek hoe je de meterstanden doorgeeft met een energieovernamedocument.

Lees meer

Alles wat je moet weten over elektriciteit in je woning: van plan tot keuring

Alles wat je moet weten over elektriciteit in je woning: van plan tot keuring

Elektriciteit leggen? Ontdek tips voor je elektriciteitsplan, aansluiting, keuring, keuze van leverancier en hoe je kan besparen op je verbruik.

Lees meer

Keuring van elektriciteit: alles over wettelijke eisen

Keuring van elektriciteit: alles over wettelijke eisen

Alles over de keuring van elektriciteit: wettelijke eisen, frequentie, kosten en waarom een elektrische keuring essentieel is voor je veiligheid.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag