Deze vraag is goed beantwoord

Situatie momenteel: elektrische vloerverwarming aangesloten op een APARTE voedingskabel vanuit de meterkast (hierin aangesloten op een aparte EXCLUSIEVE achteruitdraaiende nachtteller). Er komen dus 2 verdeelkabels uit de teller(meter) kast: één richting zekeringenkast dagcircuits en één richting zekeringenkast excl-nachtcircuits. Technisch dus 2 volledig gescheiden circuits. Hoe moet ik dit dan combineren bij installatie van de digitale teller binnenkort? In de huidige zekeringenkast van de dagcircuits is geen plaats meer om de exc nachtkabel bij aan te sluiten. Of kunnen beide kabels worden aangesloten op één digitale teller?

1
LDI006
LDI006
1 50 Andere particulier
9 maanden geleden· Bedankje ontvangen

Duidelijk dat er een enorme verwarring is.

1. Naar de meter voor het "dal-piek" tarief gaat een kabel die uit de zekeringkast vanaf de 300mA (verlies)schakelaar komt voor deel stroom van alle apparaten.  (= Licht, stopkontacten,...)

2. Naar de meter voor het "excl-nacht" tarief gaat een kabel die uit de zekeringkast vanaf de 300mA (verlies)schakelaar komt voor deel accumulatieapparaten.

Ik zeg hier duidelijk "naar de meter" want die kabel dient door de eigenaar/bewoner te worden voorzien.

Deze 2 kabels tussen zekeringkast en meterkast worden uiteraard verbonden door Fluvius aan de kant van de meterkast tijdens de installatie van de meters.  Aan de kant van de zekeringkast is het aan de installateur van de huisinstallatie, maar met wat goedwil van de Fluvius installateur kan hij/zij dat misschien ook wel doen.

Opmerkzaam is het wel dat de kabels tussen de zekeringkasten en de meterkasten (4x10m2 zonder aardingsgeleider dus) voldoende lang moeten zijn.  Het kan dus nooit kwaad vóór de in stallatie te voorzien in kabel hiervoor.

1
LDI006
LDI006
1 50 Andere particulier
9 maanden geleden

Duidelijk dat er een enorme verwarring is.

1. Naar de meter voor het "dal-piek" tarief gaat een kabel die uit de zekeringkast vanaf de 300mA (verlies)schakelaar komt voor deel stroom van alle apparaten.  (= Licht, stopkontacten,...)

2. Naar de meter voor het "excl-nacht" tarief gaat een kabel die uit de zekeringkast vanaf de 300mA (verlies)schakelaar komt voor deel accumulatieapparaten.

Ik zeg hier duidelijk "naar de meter" want die kabel dient door de eigenaar/bewoner te worden voorzien.

DEZE 2 KABELS TUSSEN ZEKERINGKAST EN METERKAST WORDEN UITERAARD VERBONDEN DOOR TIJDENS DE INSTALLATIE VAN DE METERS.  AAN DE KANT VAN DE ZEKERINGKAST IS HET AAN DE INSTALLATEUR VAN DE HUISINSTALLATIE, MAAR MET WAT GOEDWIL VAN DE FLUVIUS INSTALLATEUR KAN HIJ/ZIJ DAT MISSCHIEN OOK WEL DOEN.

Opmerkzaam is het wel dat de kabels tussen de zekeringkasten en de meterkasten (4x10m2 zonder aardingsgeleider dus) voldoende lang moeten zijn.  Het kan dus nooit kwaad vóór de in stallatie te voorzien in kabel hiervoor.

Beste Tiramisu,

Het lijkt eerder een aanval op mijn persoon te worden nu.

De kant van de zekeringkast is zoals ik schreef voor de installateur van de huisinstallatie.

De kant van de meterkast is voor de netverantwoordelijke ook zoals ik schreef.

"Deze 2 kabels tussen zekeringkast en meterkast worden uiteraard verbonden door Fluvius aan de kant van de meterkast tijdens de installatie van de meters.  Aan de kant van de zekeringkast is het aan de installateur van de huisinstallatie, maar met wat goedwil van de Fluvius installateur kan hij/zij dat misschien ook wel doen."

Vroeger werd de aansluiting aan de eerste schakelaar in de zekeringkast wel al eens verzegeld, of door de keuringsinstantie, of door de netbeheerder.  Dit lijkt de dag van vandaag eerder een optie dan een verplichting.  Tenslotte wat als die ingangsschakelaat (doorgaans de verliesstroomautomaat van 300mA) defect zou zijn. Die zou je dan niet mogen vervangen?  De toegang tot de meterkast is uitsluitend voor de netbeheerder of zijn aangestelde verantwoordelijke.

Ik denkt dat jij het hier niet begrijpt of gewoon niet wil/kan.  Ik stel voor om de teksten eens deftig te lezen.  Je herhaalt steeds wat gezegd wordt in een negatieve vorm.

Verder heb ik in de meldingen gezien dat ik het goed heb uitgelegd en dat hier nu .

Even tussendoor, ik ben elektrisch (eigenlijk elektronisch) geschoold, heb zelf accumulatieverwarming  en huisinstallatie(s) geinstalleerd.  Zekeringkasten vernieuwd, en dit allemaal met een keuring die direct correct was.

Ik wil maar zeggen.

Alle reacties

0
Tiramisu
Tiramisu
11 324 Andere particulier
9 maanden geleden

Nogmaals, probleem is NIET het tarief of de manier waarop het verbruik wordt gemeten...Wél: het accumulatie-circuit is volledig appart bekabeld, bij loskoppelen van die kabel van de oude meterkast moet ik die dus SAMEN met de kabel van het dagcicuit aan de digitale meter kunnen koppelen. 

Waarom denk je dat Fluvius die 2 kabels niet zou aansluiten? 

0
LDI006
LDI006
1 50 Andere particulier
9 maanden geleden· Bedankje ontvangen

Duidelijk dat er een enorme verwarring is.

1. Naar de meter voor het "dal-piek" tarief gaat een kabel die uit de zekeringkast vanaf de 300mA (verlies)schakelaar komt voor deel stroom van alle apparaten.  (= Licht, stopkontacten,...)

2. Naar de meter voor het "excl-nacht" tarief gaat een kabel die uit de zekeringkast vanaf de 300mA (verlies)schakelaar komt voor deel accumulatieapparaten.

Ik zeg hier duidelijk "naar de meter" want die kabel dient door de eigenaar/bewoner te worden voorzien.

Deze 2 kabels tussen zekeringkast en meterkast worden uiteraard verbonden door Fluvius aan de kant van de meterkast tijdens de installatie van de meters.  Aan de kant van de zekeringkast is het aan de installateur van de huisinstallatie, maar met wat goedwil van de Fluvius installateur kan hij/zij dat misschien ook wel doen.

Opmerkzaam is het wel dat de kabels tussen de zekeringkasten en de meterkasten (4x10m2 zonder aardingsgeleider dus) voldoende lang moeten zijn.  Het kan dus nooit kwaad vóór de in stallatie te voorzien in kabel hiervoor.

0
LDI006
LDI006
1 50 Andere particulier
9 maanden geleden

Ik zeg niet dat Fluvius het "niet" zou doen, het is eigenlijk niet hun taak maar van de installateur van de huisinstallatie.

Maar zoals ik zei, met "goodwill" van de Fluvius installateur kan het wel.  Ik zou zeker niet uitgaan van een "niet doen" situatie.

0
Tiramisu
Tiramisu
11 324 Andere particulier
9 maanden geleden

Ik zeg niet dat Fluvius het "niet" zou doen, het is eigenlijk niet hun taak maar van de installateur van de huisinstallatie.

Maar zoals ik zei, met "goodwill" van de Fluvius installateur kan het wel.  Ik zou zeker niet uitgaan van een "niet doen" situatie.

Dat mag de installateur zelf niet eens. De meterkast is verzegeld!! 

Ik begin de indruk te krijgen dat dit nachtnet niet begrepen wordt. 

Dat nachtnet is een kabel die uit de meterkast komt en enkel onder spanning staat vanaf 21 of 22u tot 6 of 7u 's morgens en niet hetzelfde als dal/piek tarief. Daarom heet dat ook exclusief nacht. 

0
LDI006
LDI006
1 50 Andere particulier
9 maanden geleden

Duidelijk dat er een enorme verwarring is.

1. Naar de meter voor het "dal-piek" tarief gaat een kabel die uit de zekeringkast vanaf de 300mA (verlies)schakelaar komt voor deel stroom van alle apparaten.  (= Licht, stopkontacten,...)

2. Naar de meter voor het "excl-nacht" tarief gaat een kabel die uit de zekeringkast vanaf de 300mA (verlies)schakelaar komt voor deel accumulatieapparaten.

Ik zeg hier duidelijk "naar de meter" want die kabel dient door de eigenaar/bewoner te worden voorzien.

DEZE 2 KABELS TUSSEN ZEKERINGKAST EN METERKAST WORDEN UITERAARD VERBONDEN DOOR TIJDENS DE INSTALLATIE VAN DE METERS.  AAN DE KANT VAN DE ZEKERINGKAST IS HET AAN DE INSTALLATEUR VAN DE HUISINSTALLATIE, MAAR MET WAT GOEDWIL VAN DE FLUVIUS INSTALLATEUR KAN HIJ/ZIJ DAT MISSCHIEN OOK WEL DOEN.

Opmerkzaam is het wel dat de kabels tussen de zekeringkasten en de meterkasten (4x10m2 zonder aardingsgeleider dus) voldoende lang moeten zijn.  Het kan dus nooit kwaad vóór de in stallatie te voorzien in kabel hiervoor.

Beste Tiramisu,

Het lijkt eerder een aanval op mijn persoon te worden nu.

De kant van de zekeringkast is zoals ik schreef voor de installateur van de huisinstallatie.

De kant van de meterkast is voor de netverantwoordelijke ook zoals ik schreef.

"Deze 2 kabels tussen zekeringkast en meterkast worden uiteraard verbonden door Fluvius aan de kant van de meterkast tijdens de installatie van de meters.  Aan de kant van de zekeringkast is het aan de installateur van de huisinstallatie, maar met wat goedwil van de Fluvius installateur kan hij/zij dat misschien ook wel doen."

Vroeger werd de aansluiting aan de eerste schakelaar in de zekeringkast wel al eens verzegeld, of door de keuringsinstantie, of door de netbeheerder.  Dit lijkt de dag van vandaag eerder een optie dan een verplichting.  Tenslotte wat als die ingangsschakelaat (doorgaans de verliesstroomautomaat van 300mA) defect zou zijn. Die zou je dan niet mogen vervangen?  De toegang tot de meterkast is uitsluitend voor de netbeheerder of zijn aangestelde verantwoordelijke.

Ik denkt dat jij het hier niet begrijpt of gewoon niet wil/kan.  Ik stel voor om de teksten eens deftig te lezen.  Je herhaalt steeds wat gezegd wordt in een negatieve vorm.

Verder heb ik in de meldingen gezien dat ik het goed heb uitgelegd en dat hier nu .

Even tussendoor, ik ben elektrisch (eigenlijk elektronisch) geschoold, heb zelf accumulatieverwarming  en huisinstallatie(s) geinstalleerd.  Zekeringkasten vernieuwd, en dit allemaal met een keuring die direct correct was.

Ik wil maar zeggen.

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen
Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Welke droogkast kies je het best? Expert geeft advies

Welke droogkast kies je het best? Expert geeft advies

Hoeveel verbruikt een droogkast eigenlijk? En hoe kan je de droogkast zo energiezuinig mogelijk gebruiken? We vroegen het aan Kris Hellebuyck van Miele.

Lees meer

Een energieleverancier kiezen voor elektriciteit en aardgas: zo maak je de juiste keuze

Een energieleverancier kiezen voor elektriciteit en aardgas: zo maak je de juiste keuze

Hoe kies je een leverancier voor elektriciteit en/of aardgas? Ontdek hoe je energieleveranciers kan vergelijken en hoe je gemakkelijk verandert.

Lees meer

VEKA lanceert tool om automatisch energie te besparen met je digitale meter

VEKA lanceert tool om automatisch energie te besparen met je digitale meter

VEKA lanceert een tool om het beste energiebeheersysteem (EMS) te vinden. Bespaar op je energiefactuur en verhoog je zelfverbruik zonder ingewikkelde apps.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag