Reeds jaren valt onze Viessmann ketel steeds uit tijdens het winterseizoen. Tijdens lente/zomer/herfst periode loopt alles vlot. Daalt de temp naar het vriespunt dan valt de ketel constant uit. Viessmantechniekers hebben reeds jaren achter de oorzaak gezocht en ondertussen al ALLE te vervangen onderdelen  MEERMAALS opnieuw vervangen maar vind de oorzaak niet. Dit heeft ons ondertussen al heel wat faktuurkosten meegebracht,  waardoor wij het vertrouwen in Viessmann verloren zijn.

Meestal is het storing F2 maar heel zelden F5.

Is er misschien iemand die hier echt een helpende hand kan bieden aub?  

Daar wij reeds oudere gepensioneerden zijn, staan wij hier volledig machteloos tegenover zo een imperium als Viessmann. 

Alle reacties

0
Nick 61
Nick 61
222 1628 Andere professioneel
9 maanden geleden

F2 geeft een oververhitting van de ketel aan en f5 is meestal een probleem met de cv pomp wegens slechte circulatie,  waarschijnlijk zijn filters in of rond de ketel de oorzaak. Heb je enig idee of de interne pomp ooit vervangen is?

0
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
9 maanden geleden

F2 is zoals gezegd een oververhitting dat soms voorkomt, bij mij enkele keren per jaar, Viessemann Vitodens 200

Geen technieker die er een oplossing voor heeft.

Daar maak ik geen probleem meer over omdat het waarschijnlijk afhangt hoe de installatie gemaakt is naar bepaalde normen....ook zo een oplopende hitte in dat kleine keteloppervlak dat weg moet geraken..dat komt s'winters wel meer voor.

Als dat gebeurt duw ik de reset knop in en hij bolt weer verder.

De F5 heb ik nog niet voorgehad.

0
Nick 61
Nick 61
222 1628 Andere professioneel
9 maanden geleden

Indien dit meermaals voorkomt is er duidelijk een probleem met een te gering waterdebiet door de ketel, resetten zal waarschijnlijk helpen omdat de ketel dan wat afgekoeld is maar het blijft abnormaal. Waarschijnlijk zitten er filters in de retour van de ketel en is/Zijn deze gedeeltelijk verstopt.

0
Ani
Ani
0 3 Andere particulier
9 maanden geleden

Wij zullen dit inderdaad moeten gaan geloven  maar na een lange tijd resetten valt deze volledig uit en krijgen wij deze niet meer opgestart. Het grootste probleem is dat dit altijd gebeurt tijdens de bar koude winterweken (vorst/sneeuw)

0
Ani
Ani
0 3 Andere particulier
9 maanden geleden

zou kunnen maar na het vervangen loopt het goed maar de winterperiode breekt aan en hij valt weer uit 

0
Ani
Ani
0 3 Andere particulier
9 maanden geleden

Het waterdebiet zakt soms wel maar wordt dagelijks opgevolgd. Ook alle leidingen van en naar zijn allemaal vervangen/vernieuwd om zeker te zijn. 

0
Nick 61
Nick 61
222 1628 Andere professioneel
9 maanden geleden

Post je eens een paar foto's van de ketel en leidingen aan de ketel

0
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
9 maanden geleden

Ik ben ook benieuwd naar wat foto's, eigenlijk zou je de frontplaat moeten afnemen en er ook foto's van maken.

0
GretaVdV
GretaVdV
0 7 Andere particulier
7 maanden geleden

Wij hadden een aantal jaren geleden ook een gelijkaardig probleem met onze vitodens.  Het foutnummer weet ik niet meer.  De oorzaak was een onderdeel dat "ondersteboven" teug gemonteerd was bij het 2-jaarlijks nazicht.  Een viesmann technieker heeft dit opgelost.  Mogelijk vind je onze post nog ergens terug hier bij Livios, wij konden de tip toen redelijk beschrijven aan een lotgenoot en die was hiermee geholpen.  Maar zoals gezegd, de ketel is van 2013 het kan dus al 8 à 10 jaar geleden zijn. Onze post was iets jonger, 5 à 6 jaar?  Succes!

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Vloerverwarming plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Vloerverwarming plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Laat vloerverwarming installeren door experts en ontdek de voordelen voor jouw woning. Vraag gratis offertes aan!

Offertes aanvragen
Download gratis onze airco-gids

Download gratis onze airco-gids

Alles wat je moet weten over airco’s: van soorten en installatie tot tips voor optimaal rendement. Inclusief handige checklists!

Download nu gratis jouw gids

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Airco in huis: in welke kamer is het slim en waar juist niet?

Airco in huis: in welke kamer is het slim en waar juist niet?

Airco installeren? Ontdek in welke kamers het een goed idee is en waar je beter andere oplossingen overweegt.

Lees meer

Verwarming in de slaapkamer: dit zijn de beste opties en hun prijskaartje

Verwarming in de slaapkamer: dit zijn de beste opties en hun prijskaartje

Kies je voor hoofd- of bijverwarming in je slaapkamer? Ontdek welke verwarming het meest geschikt is voor jouw slaapkamer en het prijskaartje ervan.

Lees meer

Temperaturen dalen: met deze 5 tips hou je het warm in huis

Temperaturen dalen: met deze 5 tips hou je het warm in huis

Moet 's nachts de verwarming aan of uit nu de temperaturen dalen? En op hoeveel zet je de thermostaat het beste? Met deze tips hou je het warm in huis.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag