Er is nog steeds verwarring over het begrip kookgroep of fornuis groep
Graag na het lezen uw reactie
Ik heb een 5 polig perilex stopcontact waar ik een 5 x 2,5 mm kabel op ga aansluiten.
Dat was idd al duidelijk.
Maar je hebt een 3-fasige 3x400V+N voeding. Waarom gebruik je die 5g2,5 + 5 polig stopcontact samen met een 4-polige automaat of alamat dan niet om die 3 fasen naar die kookplaat te brengen en daar dan die plaat op aan te sluiten zoals quasi iedereen dat zou doen? Dat is ook altijd de orginele bedoeling van dit Perilex stopcontact geweest en niet 2 fase en 2 nullen gebruiken. https://en.wikipedia.org/wiki/Perilex
Wat is dan de reden dat die kook- of fornuisgroep maar door je hoofd blijft spoken?
Die kookgroep is een manier van aansluiten die je enkel in NL gaat vinden en bovendien heel erg onlogisch. Vooral de manier waarop ze deze in jouw link in een 3F installatie gebruiken is tegendraads.