Hopelijk zit ik in het juiste forum.

Ons gebouw wordt verwarmd met een oude cv-installatie op aardgas. Deze installatie zal vernieuwd worden (ze dateert nog uit de jaren ’70…).

We merken een constant drukverlies. Het systeem werkt op 3 bar, maar telkens zakt de druk naar 2,2 bar. Als ik water bijvul tot we weer op 3 bar zitten, zakt die druk binnen de week opnieuw naar 2,2 bar — en blijft dan stabiel. Het expansievat is nog maar pas vernieuwd.

Volgens sommigen hebben we ergens een lek, maar waarom zakt de druk dan niet verder dan 2,2 bar? En vooral: niemand klaagt over een lek (dat water moet toch ergens naartoe?). Op de bovenste verdiepingen (6 en 7) hebben we ook veel last van lucht in de leidingen.

Het gebouw bestaat uit 8 verdiepingen, gelijkvloers inbegrepen. De cv-installatie staat op -1 (kelder).

Heeft iemand een idee wat de oorzaak van dit drukverlies zou kunnen zijn, voor we een lekdetectieteam inschakelen?

Laat me weten als ik nog meer info moet voorzien

1
Nick 61
Nick 61
222 1630 Andere professioneel
5 maanden geleden· Bedankje ontvangen

Kan, maar niet noodzakelijk. Lucht heeft een veel lagere dichtheid, en het is mogelijk dat de leiding waterdicht is maar niet luchtdicht. Druk gaat er dan van af. Maar idd lekkende leiding kan ook. 

Een installatie van de jaren 70 zal altijd gemaakt zijn met metalen leidingen, of staal of koper maar hoogstwaarschijnlijk staal. De bewering van waterdicht maar niet luchtdicht is totaal niet aan de orde in dit geval, dit kan alleen indien er kunststof leidingen gebruikt zouden zijn zonder deffuistop, die pas vele jaren later op de markt gekomen zijn.  en dan nog hoe zou de lucht erin komen terwijl er water inzit onder druk. In die tijd werden de stalen leidingen zowel opgebouwd als in de vloer verwerkt, dus hoogstwaarschijnlijk een waterlek op het 6de of 7de verdiep daar men een druk houdt van 2,2 bar aan de ketel gemeten. 10 meter hoogte geeft 1 bar druk, 6 verdiepingen plus kelder zijn er 7 maal een gemiddelde hoogte per etage van 3 meter, geeft 21 meter, gedeeld door 10 is 2,1 bar aan de ketel en vanaf het 6de drukloos, 7de en 8ste ook

Alle reacties

0
Mazeikes
Mazeikes
0 30 Verbouwer
5 maanden geleden

Msch een intern lek ts sanitair en chauffagewater...

0
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
5 maanden geleden· Bedankje ontvangen

Het druk verlies zal waarschijnlijk op 7e of 8e etage zijn vermits de druk op 2,2 bar blijft.

0
Tiramisu
Tiramisu
11 326 Andere particulier
5 maanden geleden

Het druk verlies zal waarschijnlijk op 7e of 8e etage zijn vermits de druk op 2,2 bar blijft.

Nooit bij stilgestaan dat de waterkolom dit op druk houdt. 👍

0
Vincent Kroes
Vincent Kroes
0 2 Andere particulier
5 maanden geleden

En is dat dan CV water die ergens wegsijpelt of wat moet ik bij daarbij voorstellen ? 

0
Tiramisu
Tiramisu
11 326 Andere particulier
5 maanden geleden

En is dat dan CV water die ergens wegsijpelt of wat moet ik bij daarbij voorstellen ? 

Kan, maar niet noodzakelijk. Lucht heeft een veel lagere dichtheid, en het is mogelijk dat de leiding waterdicht is maar niet luchtdicht. Druk gaat er dan van af. Maar idd lekkende leiding kan ook. 

0
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
5 maanden geleden

Heel waarschijnlijk zal de hoofdleiding verwarmt blijven, dan kan er aan een aftakking van het verdiep een kleine lek zijn die dan ook kan verdampen op het warme gedeelte van de leiding.

0
Nick 61
Nick 61
222 1630 Andere professioneel
5 maanden geleden· Bedankje ontvangen

Kan, maar niet noodzakelijk. Lucht heeft een veel lagere dichtheid, en het is mogelijk dat de leiding waterdicht is maar niet luchtdicht. Druk gaat er dan van af. Maar idd lekkende leiding kan ook. 

Een installatie van de jaren 70 zal altijd gemaakt zijn met metalen leidingen, of staal of koper maar hoogstwaarschijnlijk staal. De bewering van waterdicht maar niet luchtdicht is totaal niet aan de orde in dit geval, dit kan alleen indien er kunststof leidingen gebruikt zouden zijn zonder deffuistop, die pas vele jaren later op de markt gekomen zijn.  en dan nog hoe zou de lucht erin komen terwijl er water inzit onder druk. In die tijd werden de stalen leidingen zowel opgebouwd als in de vloer verwerkt, dus hoogstwaarschijnlijk een waterlek op het 6de of 7de verdiep daar men een druk houdt van 2,2 bar aan de ketel gemeten. 10 meter hoogte geeft 1 bar druk, 6 verdiepingen plus kelder zijn er 7 maal een gemiddelde hoogte per etage van 3 meter, geeft 21 meter, gedeeld door 10 is 2,1 bar aan de ketel en vanaf het 6de drukloos, 7de en 8ste ook

0
Vincent Kroes
Vincent Kroes
0 2 Andere particulier
5 maanden geleden

Ok bedankt iedereen voor de input. We gaan er maar een lek detectie team op afsturen zekers. Hopelijk vinden ze het lek en kunnen we er makkelijk aan. Fingers crossed. 

Waar komt al die lucht dan vandaan eigenlijk, op 6 & 7 moeten we bijna om de twee weken ontluchten ? Zelfs bij 2,2 Bar is druk in de leiding hoger dan de omgeving dus dat is me een raadsel als leek. 

Nogmaals bedankt

Vincent 

Vloerverwarming plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Vloerverwarming plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Laat vloerverwarming installeren door experts en ontdek de voordelen voor jouw woning. Vraag gratis offertes aan!

Offertes aanvragen
Download gratis onze airco-gids

Download gratis onze airco-gids

Alles wat je moet weten over airco’s: van soorten en installatie tot tips voor optimaal rendement. Inclusief handige checklists!

Download nu gratis jouw gids
Vraag gratis offertes aan voor een nieuwe condensatieketel

Vraag gratis offertes aan voor een nieuwe condensatieketel

Laat een zuinige condensatieketel plaatsen door ervaren professionals. Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes aan.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Het energiedieet: “Ga je energiezuinig verwarmen, dan bespaar je”

Het energiedieet: “Ga je energiezuinig verwarmen, dan bespaar je”

Ontdek hoe je je huis energiezuinig kan verwarmen en bespaar op energiekosten. Tips over slimme thermostaten, de ideale verwarming en warm water.

Lees meer

In de kijker: awardwinnende warmtepompradiator verwarmt én koelt

In de kijker: awardwinnende warmtepompradiator verwarmt én koelt

Jaga's innovatieve warmtepompradiator wint de prestigieuze Henry Van de Velde Award. Het Briza Net Zero-gamma blinkt uit in design en duurzaamheid.

Lees meer

Kan je vloerverwarming en parket combineren? Deze soorten parket zijn geschikt

Kan je vloerverwarming en parket combineren? Deze soorten parket zijn geschikt

Welke soorten parket zijn te combineren met vloerverwarming? Waarop moet je letten bij de plaatsing? En hoe zit het met keramisch parket?

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag