Ventilatie stookruimte

Derick
Derick
#Verwarming & koeling · 1 maand geleden

Ik ben op zoek naar concrete informatie over ventilatie van de stookruimte in een bestaande woning.

Woning: open bebouwing, plannen 1976, bewoning sedert 1979

Stookruimte: in de kelder, stookolie, eerste ketel CV (vermogen 40 kW)

Er is een offerte gevraagd aan een CV installateur voor de plaatsing van een nieuwe brander.

Deze installateur wist me te vertellen dat er een ventilatie moet bijgeplaatst worden (een buis die tegen de vloer uitkomt en de ruimte van verse buitenlucht voorziet), ofwel in de kelder waar de CV ketel staat, ofwel in de aanpalende kelder.

Ik vind hier helaas geen duidelijke informatie over terug, mogelijk wel te vinden via Buildwise (NBN B61-002 meen ik ?), maar zonder betalend abonnement lukt dat niet.

Moet de stookruimte voldoen aan de normen van "toen" of is het aanpassen van de ventilatie een verplicht iets?

Alle reacties

0
Nick 61
Nick 61
222 1627 Andere professioneel
1 maand geleden

Tja, waarschijnlijk een jonge technieker, die niet mee is in oudere normen, in de jaren 70, 80, 90 waren er geen normen voor verluchting in particuliere woningen, dus niets van aantrekken en als hij erop blijft aandringen, andere technieker laten komen. Trouwens wie deed vroeger het onderhoud? Staat daar iets van op bij de vorige onderhouden en verbrandingsattesten?

0
Jo23
Jo23
2 30 Andere particulier
1 maand geleden

De nieuwste CV branders werken efficiënter (verbruiken minder stookolie), dus ze hebben ook minder zuurstof nodig dan oude exemplaren. De kelders van vroeger waren ook niet echt luchtdicht, dus als de vorige CV brander jarenlang zonder problemen werkte, zal een nieuwe brander normaal gezien in dezelfde ruimte ook correct werken. Het is uiteraard nooit slecht om een verbrandingsruimte voldoende te ventileren, dus kijk zelf eens na of er bestaande luchtspleten zijn. Het aanbrengen van een buis die buitenlucht aanvoert is een kleine ingreep die wellicht niet zo duur is. 

0
Derick
Derick
0 3
1 maand geleden

Tja, waarschijnlijk een jonge technieker, die niet mee is in oudere normen, in de jaren 70, 80, 90 waren er geen normen voor verluchting in particuliere woningen, dus niets van aantrekken en als hij erop blijft aandringen, andere technieker laten komen. Trouwens wie deed vroeger het onderhoud? Staat daar iets van op bij de vorige onderhouden en verbrandingsattesten?

De technieker die vroeger het onderhoud uitvoerde is ondertussen gestopt. Laatste onderhoud werd in 2020 uitgevoerd, op de papieren die toen werden afgeleverd stond geen enkele vermelding mbt de ventilatie.

In de kelder waar de ketel staat is een dubbele raam (rechtstreekse buitenlucht) die uiteraard ook dicht kan, in de aanpalende kelders zijn meerdere open glasdallen (rechtstreekse buitenlucht).

De vorige technieker heeft een te lichte brander geplaatst, ik wil nu de installatie in orde laten zetten door plaatsing van een compatibele (en kwalitatief betere) brander.

Mag ik er dan vanuit gaan dat de huidige normen mbt tot ventilatie niet van toepassing zijn op deze bestaande installatie maar dat deze enkel van toepassing zijn op nieuwe installaties ? Kan ik daar als particulier ergens info over vinden zodat ik dit kan aantonen ?

0
Derick
Derick
0 3
1 maand geleden

De nieuwste CV branders werken efficiënter (verbruiken minder stookolie), dus ze hebben ook minder zuurstof nodig dan oude exemplaren. De kelders van vroeger waren ook niet echt luchtdicht, dus als de vorige CV brander jarenlang zonder problemen werkte, zal een nieuwe brander normaal gezien in dezelfde ruimte ook correct werken. Het is uiteraard nooit slecht om een verbrandingsruimte voldoende te ventileren, dus kijk zelf eens na of er bestaande luchtspleten zijn. Het aanbrengen van een buis die buitenlucht aanvoert is een kleine ingreep die wellicht niet zo duur is. 

Het aanbrengen van die buis is inderdaad een eerder kleine ingreep, maar als het geen verplichting is ga ik dat ook niet doen als de installatie goed functioneert zonder die extra ventilatie.

0
Nick 61
Nick 61
222 1627 Andere professioneel
1 maand geleden

Zoals reeds gezegd, extra ventilatie is niet nodig, hoe kom je erbij dat de geplaatste brander te licht is? Waarschijnlijk is deze goed en heb je veel verbruik maar dit zal dan niet door de brander komen maar door de ketel, indien deze nog altijd de eerste is, gaat het waarschijnlijk om een zeer oude ketel met weinig weerstand, waardoor er zeer veel warmte verloren gaat via het rookgaskanaal, dit kan je weten door de buis eens te meten tussen ketel en schoorsteen, waarschijnlijk gaat dit een diameter van 180 mm hebben, indien dit 150 mm of 130 mm dan gaat mijn redenering niet van toepassing zijn

0
Derick
Derick
0 3
1 maand geleden

Ik heb (eindelijk) de buis tss ketel en schoorsteen kunnen opmeten, deze heeft idd een diameter van 180 mm.

Het vermogen op het typeplaatje van de ketel bedraagt 36 - 42,9 Mcal/h (als ik dat omreken: 41,9 - 49,9 kW)

Het typeplaatje van de brander vermeldt 22 - 33 kW 

Mag daaruit niet besloten worden dat de brander te licht is ?

0
Nick 61
Nick 61
222 1627 Andere professioneel
1 maand geleden

Dan is de brander inderdaad te licht voor de bestaande ketel, wat dom van de persoon die de brander ooit geplaatst heeft. Blijkbaar heeft men ook een ketel geplaatst,ver boven het vermogen dat daadwerkelijk nodig is voor een doorsnee woning, waar 25 a 30 kw nog ruim voldoende zouden zijn. Dan nog het feit dat er een zeer oude wisselbrand ketel staat, gaat het verbruik niet ten goede komen, de roogastemperaruur zal waarschijnlijk de 400 graden benaderen. Een spijtige situatie.

Download gratis onze airco-gids

Download gratis onze airco-gids

Alles wat je moet weten over airco’s: van soorten en installatie tot tips voor optimaal rendement. Inclusief handige checklists!

Download nu gratis jouw gids

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Vraag gratis offertes aan voor een nieuwe condensatieketel

Vraag gratis offertes aan voor een nieuwe condensatieketel

Laat een zuinige condensatieketel plaatsen door ervaren professionals. Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes aan.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Offertes voor warmtepompen vergelijken: met deze factoren moet je rekening houden

Offertes voor warmtepompen vergelijken: met deze factoren moet je rekening houden

Energiezuinig verwarmen met een warmtepomp? Ontdek de soorten en hun prijs, vergelijk offertes en krijg tips om een installateur te vinden.

Lees meer

Koelen met een airco: zo werkt het en dit is de prijs

Koelen met een airco: zo werkt het en dit is de prijs

Met een airco kan je je woning koelen tijdens warme zomermaanden. Maar hoe werkt een airco en welke prijs betaal je ervoor? We maken je wegwijs.

Lees meer

Vloerverwarming in je badkamer? Ontdek meer over de werking, voor- en nadelen, soorten en prijs

Vloerverwarming in je badkamer? Ontdek meer over de werking, voor- en nadelen, soorten en prijs

Is vloerverwarming in de badkamer altijd een goed idee? Welke systemen bestaan er? Wat kost het en hoeveel verbruikt het? We maken je wegwijs.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag