Beste Johan,
Bij elektrische verwarming (het maakt niet uit welk soort) wordt in het EPC rekening gehouden met de transmissieverliezen van het transport van de elektriciteit, alsook met het (gemiddeld) rendement van de elektriciteitscentrale.
Daardoor past de Epact (EPC software) software een factor 2,5 (dacht ik, het kan ook 3 zijn) toe op het theoretisch verbruik van de verwarming.
De wetgever benadeelt elektrische verwarming dus enorm in het EPC.
Lees er meer over in dit artikel: http://www.epcinvest.be/epc-attest-elektrische-verwarming/
Hallo,
Waarom scoort verwarming met electrische accumulatiekachels (die op nachttarief laden) slecht bij EPC keuring?
Toch vreemd als men ziet dat bv electrische wagens wel als ernergievriendelijk en schoon gepromoot worden.
Groetjes, JohanA