Afgekeurde elektrische installatie (wat willen de resultaten zeggen? :-) )

24

Afgekeurde elektrische installatie (wat willen de resultaten zeggen? :-) )

dimitri goossens
dimitri goossens
#Elektriciteit · 13 jaren geleden

Hallo,

We staan op het punt een woning te kopen, en hebben inzage gekregen in de resultaten van de elektrische keuring.
Het blijkt echter dat de elektrische installatie bij controle afgekeurd is.

Weet er iemand wat deze zaken hieronder allemaal in mensentaal willen zeggen, en of we ons hiermee aan kleine of grote kosten mogen verwachten? (sommige zijn natuurlijk wel duidelijk > bv "open aftakdozen sluiten"

Het zou geen probleem zijn, moesten we met een halve/hele dag electricien de problemen kunnen oplossen, maar moest het nodig zijn om het hele huis open te breken is het natuurlijk een ander verhaal..

Hier de opmerkingen :

Inbreuken
R2 : De inwendige afschermplaat aanpassen aan de beschermingsgraad van min. IPXX-B (AREI art.34)
O2 : Spreidingsweerstand van de laagspanningsverbinding is te hoog: verbeteren
O18 : De Hoofdequipotentiaal verbindingen (water-gas-cv-gebinte) ontbreken : te voorzien (AREI art. 78.05) (> Gas)
T3 : Opbouw schakelaars en/of stopcontacten van het "gewone" type (achteraan open) monteren op een montageplaatje (tuinhuis)
M7 : De voetplaten van de zekeringen of automatische schakelaars zijn niet voorzien van calibreerelementen. (AREI art.251.01)
D1 : Schema's voorzien (AREI art. 16.1)
D3 : Alle stroombanen in het bord aanduiden of de aanduidingen vervolledigen (AREI art. 16.02)
D6 : Bord reinigen en/of vreemnde voorwerpen uit het bord verwijderen (AREI art. 9.0. en 268.1)
D10 : Alleen de aardegeleinder mag stroomafwaarts van de meetklem aangesloten worden. De beschermingsgeleiders en equipotentiaalverbindingen dinenen stroomopwaarts de meetklem aangesloten worden. (AREI art. 28.02 & 70.05)


Nota's
M103 : de open aftakdozen sluiten
D903 : De afwezigheid vd schema's laat niet toe een grondige controle uit te voeren
D102 : Installatie is grondig na te zien en in orde te brengen volgens de geldende voorschriften en de regels van goed vakmanschap.


grts

Alle reacties

0
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
12 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Hallo,

 

Ik ga even op de laatste vraag antwoorden.:

Wellicht is er geen globale aardingsgeleider en dus ook geen aardingsonderbreker aanwezig. Dus aardingspinnen steken, aardingsgeleider en aardingsonderbreker voorzien en alle stopcontacten aarden. Zie ook volgende inbreuk.

Je had een toestel klasse I (een toestel dat aarding nodig heeft om veilig te werken, bv broodrooster, afwasmachine, ...) in een stopcontact steken dat niet was uitgerust met een aardingspen. Zie ook vorige inbreuk.

Dit is niet helemaal duidelijk. Wellicht is het stopcontact wel met een aardingspen uitgerust, maar is die niet aangesloten of niet aanwezig in de bekabeling.

302: een aangepaste verliesstroomschakelaar ontbreekt, hoofddifferentieel max. 300mA. Dus een algemene hoofdverliesstroomschakelaar installeren aan het begin van de installatie? Gek dat de gevoelige diff van 30mA voor badkamers etc niet vermeld wordt als inbreuk.

In het bord zelf een beschrijving van de automaten maken. (stopcontacten gelijkvoers, verlichting gang + wc, badkamer, etc)

 

601: de kring is niet voorzien van een overstroombeveiliging.
Kring is afgetakt direct na de meter, dus de overstroombeveiliging van de meter zorgt voor de beveiliging. Dit mag niet. Een automaat op deze kring is te voorzien.

604: de waarde van de beveiliging is niet in overeenstemming met de leiding of verbruiker stroomafwaarts.
Deze kring zijn beveiliging is niet in verhouding met de bekabeling die is aangesloten. Je mag gebruiken voor 1,5mm² 16A automaat (verlichting) en 2,5mm² 20A automaat. (stopcontacten.) 4mm² mag 25A automaat, enkel voor kookplaat.

607 : vermindering van de sectie van de leiding, een aangepaste overstroombeveiliging is te voorzien.
Ergens in de installatie staat een verdeeldoos waar ze van sectie van de kabel veranderen. Dit mag, maar de automaat aan het begin van de installatie moet afgestemd zijn op de dunste sectie. Echter, voor verlichting is 1,5mm² te respecteren en 2,5mm² voor stopcontacten. lagere secties mogen voor 230Vac niet gebruikt worden.

702: kring(en) voor stopcontacten/verlichting: de sectie is niet ten minste 1mm², te verhelpen
1 van de uitzonderingen, indien je installatie van voor 1 oktober 1981 is, is dat dit minstens 1mm² moet zijn. Vandaag de dag is dit 1,5mm². Dus uit te voeren in 1,5mm².

803: het toestel van klasse '1' is niet met een beschermingsgeleider verbonden.
Zie tekst achter inbreuk 207. Uitleg is hetzelfde.

804: elektrische installaties binnen volume 2 (badkamer/douche), gebracht op 1m, zijn niet toegestaan, gepaste maatregelen, verwijzend naar art.86, zijn te nemen.
Stopcontacten en schakelaars binnen een straal van 1m zijn verboden. Een wasmachine dewelke zijn stopcontact buiten de 1m zone staat, maar het toestel zelf staat binnen de 1m is ook niet toegelaten.

900: de manuele (vermoed ik, niet goed leesbaar) stroomsterkte v/d algemene schakelaar is onvoldoende
Er staat MINImale. Verder weet ik niet wat dit exact wil zeggen. Je hebt een aansluiting voor 63A en de algemene schakelaar is maar voor 40A misschien. Hoewel dit niet mogelijk zou mogen zijn

10: Elektrisch bord: de dienstspanning is niet vermeld. En pictogram levensgevaar.
230Vac of 3N400 op het bord schrijven met een stift.
Een foto van een bliksemschicht in een driehoek met gele achtergrond googlen, afrpinten, uitknippen en op het bord plakken.

 

Je hebt hier duidelijk een hele oude installatie die dringend moet up te date gebracht worden.

 

Succes.

 

0
An0ni€m
An0ni€m
0 2 Architect
11 jaren geleden
Zou er mij iemand uitleg kunnen geven wat het volgende betekend: Dit is één van de opmerkingen bij onze keuring en heb me er al suf achter gezocht maar kan er geen antwoord op vinden. 2.0.3: De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0.5M Ohm (art 20) Alvast hartelijk dank!!! Groet Yf,
0
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Beste,

 

1 van de zaken die de keurder nakijkt is of de algemene weestand van de elektrische installatie voldoende hoog is.
Dwz dat er geen "lekken" zijn op de installatie.
Indien de weerstand te laag is duidt dit op een lek in de installatie, veelal zijn dit aangesloten toestellen op stopcontacten die op het randje na defect zijn.
Eventueel is de isolatie van de bekabeling beschadigd, dat is dan een stuk lastiger om te herstellen.

Dus, voor aanvang van de keuring, even ALLE electrische toestellen uit het stopcontact halen. Moest er dan een isolatiefout opgemerkt worden, dan weet je dat het al niet aan een aangesloten toestel ligt. Vraag hem zeker of hij wil nakijken op welke kring de fout zich manifesteerd.

Dit is trouwens niet iets wat de doe-het-zelver kan oplossen, dit vereist een isolatiemeter, of een "megger".
Die dingen wekken 1000Vac op, en dat kan lelijk pijn doen als je hier geen ervaring mee hebt.

 

Succes.

0
Bocicovar eduard
Bocicovar eduard
0 2 Verbouwer
10 jaren geleden

Hallo ik heb ook die probleem en ik begrijp niet alles wat bedoelenzij met die punte 

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/22978/imgo.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=48ae1b3f4c89a7a0676e24b92831ab3b
0
Chipka
Chipka
0 1 Andere particulier
9 jaren geleden

Beste Jo,

Ook wij hebben een attest in het bezit gekregen van een woning waarin wij interesse vertonen:
Helaas ook voor ons Chinees..

0
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
9 jaren geleden

Ook bij jou ontbreken beide schema's... ik heb het eens bij n vriend gedaan en dat duurde me 3 avonden van 4u voor n huis met 2 verdiepingen.
En e beschrijving bij de zekeringen ontbreekt of is verkeerd.

De zekeringen zijn niet kleurgekalibreerd.

De aarding is niet in orde.
De equipotentiaalverbindingen zijn niet in orde. hoewel een huis van voor 1981 dit niet hoeft... 

Een aantal draden is niet reglementair zowel qua aanraakbaarheid als qua kleurcode.

Een electrieker is met dit alles zeker niet op 1 dag klaar....

0
Annelies1974
Annelies1974
0 2 Andere particulier
8 jaren geleden

Beste,

Ik zit ook in een gelijkaardige situatie met de volgende opmerkingen van de controleur en weet geen raad met dit verslag (ik heb alles letterlijk overgetypt van het verslag).  Ik zou het ten zeerste op prijs stellen indien iemand op dit forum dit in mensentaal kan omzetten en mij een inschatting kan geven van de kosten om dit volledig in orde te brengen.  Ik ben een alleenstaande moeder (weduwe) van 2, en zou echt geen onnodige risicos willen nemen, maar ik wil ook niet dat door mijn onwetendheid, ik een electricien over de vloer krijg die mij veel te veel zal willen aanrekenen (heb het al meegmaakt met een automechanieker, waar de prijzen, sinds het overlijden van mijn man, heel snel de hoogte ingingen).  Ik wil wel degelijk betalen voor een eerlijke professional, dus als ik wat richtcijfers heb, dan weet ik in welke buurt de offerte moet zijn.   In ieder geval al van harte bedankt!

Annelies

Inbreuken:

mvg,

Annelies

0
xav22
xav22
0 5 Verbouwer
7 jaren geleden

niet veel antwoorden op deze vragen :-(

Beste,

Ik zit ook in een gelijkaardige situatie met de volgende opmerkingen van de controleur en weet geen raad met dit verslag (ik heb alles letterlijk overgetypt van het verslag).  Ik zou het ten zeerste op prijs stellen indien iemand op dit forum dit in mensentaal kan omzetten en mij een inschatting kan geven van de kosten om dit volledig in orde te brengen.  Ik ben een alleenstaande moeder (weduwe) van 2, en zou echt geen onnodige risicos willen nemen, maar ik wil ook niet dat door mijn onwetendheid, ik een electricien over de vloer krijg die mij veel te veel zal willen aanrekenen (heb het al meegmaakt met een automechanieker, waar de prijzen, sinds het overlijden van mijn man, heel snel de hoogte ingingen).  Ik wil wel degelijk betalen voor een eerlijke professional, dus als ik wat richtcijfers heb, verlichting design dan weet ik in welke buurt de offerte moet zijn.   In ieder geval al van harte bedankt!

Annelies

Inbreuken:

mvg,

Annelies

0
e-bouwer
e-bouwer
3 44 Verbouwer
7 jaren geleden

De gebreken die,Annelies1974 vermeldt zijn uitgebreid. Als ze daar reeds voor allemaal een uitleg nodig heeft dan is het onbegonnen werk om daar zelf iets aan te doen en kan enkel een elektrieker daar helpen.

de kostprijs om dit alles te verhelpen zal niet weinig zijn, omdat ze gaan van herinstalleren van contactdozen (waar het probleem van een niet aanwezige aardingsdraad mogelijk reeds serieuze werken zal vragen, tot herinstalleren van een electriciteitskast, en aanpassingen van deze aarding, trekken vah nieuwe elektriciteitsdraden in een deel van de installatie - waarschijnlijk 1,5 ipv benodigde 2,5.)

Met deze opmerkingen was het duidelijk dat er knoeiwerk geleverd bij deze elektrische installatie. Het zal dan ook niet mogelijk zijn om hier iets zelf aan te passen, omdat zelfs met een uitleg voor als vastgestelde gebreken er niet zelf zou kunnen gezocht worden naar waar in de installatie er dient aangepast te  worden.

Om reeds als start een keuring van de Electriciteit te laten uitvoeren zonder enig schema?

0
e-bouwer
e-bouwer
3 44 Verbouwer
7 jaren geleden

De gebreken die,Annelies1974 vermeldt zijn uitgebreid. Als ze daar reeds voor allemaal een uitleg nodig heeft dan is het onbegonnen werk om daar zelf iets aan te doen en kan enkel een elektrieker daar helpen.

de kostprijs om dit alles te verhelpen zal niet weinig zijn, omdat ze gaan van herinstalleren van contactdozen (waar het probleem van een niet aanwezige aardingsdraad mogelijk reeds serieuze werken zal vragen, tot herinstalleren van een electriciteitskast, en aanpassingen van deze aarding, trekken vah nieuwe elektriciteitsdraden in een deel van de installatie - waarschijnlijk 1,5 ipv benodigde 2,5.)

Met deze opmerkingen was het duidelijk dat er knoeiwerk geleverd bij deze elektrische installatie. Het zal dan ook niet mogelijk zijn om hier iets zelf aan te passen, omdat zelfs met een uitleg voor als vastgestelde gebreken er niet zelf zou kunnen gezocht worden naar waar in de installatie er dient aangepast te  worden.

Om reeds als start een keuring van de Electriciteit te laten uitvoeren zonder enig schema?

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Een laadpaal bij je thuis: werking, installatie en prijs

Een laadpaal bij je thuis: werking, installatie en prijs

Wil je een laadpaal installeren? Dan zit je ongetwijfeld met vragen: waar plaats je die laadpaal thuis, hoeveel kost het en hoe laad je efficient?

Lees meer

Feesten zonder ongelukken: tips voor een veilig eindejaar

Feesten zonder ongelukken: tips voor een veilig eindejaar

De feestdagen staan weer voor de deur. Ieder jaar gebeuren er tal van ongevallen in huis. Met deze tips zorg je ervoor dat alles veilig verloopt.

Lees meer

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Ontdek wat een situatieschema elektriciteit is, hoe je het zelf maakt, waarom het verplicht is en hoe het bijdraagt aan jouw elektrische installatie.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag