Afgekeurde elektrische installatie (wat willen de resultaten zeggen? :-) )

24

Afgekeurde elektrische installatie (wat willen de resultaten zeggen? :-) )

dimitri goossens
dimitri goossens
#Elektriciteit · 13 jaren geleden

Hallo,

We staan op het punt een woning te kopen, en hebben inzage gekregen in de resultaten van de elektrische keuring.
Het blijkt echter dat de elektrische installatie bij controle afgekeurd is.

Weet er iemand wat deze zaken hieronder allemaal in mensentaal willen zeggen, en of we ons hiermee aan kleine of grote kosten mogen verwachten? (sommige zijn natuurlijk wel duidelijk > bv "open aftakdozen sluiten"

Het zou geen probleem zijn, moesten we met een halve/hele dag electricien de problemen kunnen oplossen, maar moest het nodig zijn om het hele huis open te breken is het natuurlijk een ander verhaal..

Hier de opmerkingen :

Inbreuken
R2 : De inwendige afschermplaat aanpassen aan de beschermingsgraad van min. IPXX-B (AREI art.34)
O2 : Spreidingsweerstand van de laagspanningsverbinding is te hoog: verbeteren
O18 : De Hoofdequipotentiaal verbindingen (water-gas-cv-gebinte) ontbreken : te voorzien (AREI art. 78.05) (> Gas)
T3 : Opbouw schakelaars en/of stopcontacten van het "gewone" type (achteraan open) monteren op een montageplaatje (tuinhuis)
M7 : De voetplaten van de zekeringen of automatische schakelaars zijn niet voorzien van calibreerelementen. (AREI art.251.01)
D1 : Schema's voorzien (AREI art. 16.1)
D3 : Alle stroombanen in het bord aanduiden of de aanduidingen vervolledigen (AREI art. 16.02)
D6 : Bord reinigen en/of vreemnde voorwerpen uit het bord verwijderen (AREI art. 9.0. en 268.1)
D10 : Alleen de aardegeleinder mag stroomafwaarts van de meetklem aangesloten worden. De beschermingsgeleiders en equipotentiaalverbindingen dinenen stroomopwaarts de meetklem aangesloten worden. (AREI art. 28.02 & 70.05)


Nota's
M103 : de open aftakdozen sluiten
D903 : De afwezigheid vd schema's laat niet toe een grondige controle uit te voeren
D102 : Installatie is grondig na te zien en in orde te brengen volgens de geldende voorschriften en de regels van goed vakmanschap.


grts

Alle reacties

0
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
7 jaren geleden

Ongeveer alle vragen die hier verchijnen zijn dezelfde als de jouwe:

- Om de aardingsweerstand te kunnen meten moet een toestel geplaatst worden tussen de aardingsdraad die binnen komt in de woning en de aansluiting naar de zekeringkast; Eeen koper "T" stuk waar een koper brugje tussen staat die enkel door moer en bout kan geopend worden.

- Moeilijk woord om te zehhen dat de stekker een aardingspin heeft !

- De aardingsgeleider ( de geel/groene draad, loopt van een stopcontact naar het andere, of van eel lichtpunt naar de andere, vermoedelijk is die ergens losgeraakt zodat de aarding ontbreekt op dit bepaald punt.

- Verkiesstroomschakelaar, beschermt de gehele installatie, staat aan de ingang van het zekeringenbord, en moet afslaan als het stroomverlies ergens de 300mA overschrijd. Best ook nog een ( of staat die er wel) van eenenzelfde schakelaar te plaatsen op de kringen die naar bvb; wasmachine, vaatwasser etc.. gaan , toestellen die ook in contact staan met water!

-  Ofwel is er geen schema ( zgn; eendraadschema, situatie scheme, ofwel staat er op de verschillende zekeringen in de kast niet vermeld voor welk deel van de kringen zij werken ( bvb verlichting van garage, stopcontacten van slaapkamer etc..) zodat je bij werken weet welke zekering af te zetten om geen spanning te hebben als je aan die kring werkt)

- Dus is er GEEN zekering voor een toestel ( lamp/stopcontact/apparaat) Eentje bijplaatsen en de nodige kale/draden naar toe trekken., aangepast aan de zwaarte van het toestel(len) en sectie van de geleider)

- Draden van een bepaalde sectie mogen/moeten met een aangepaste zekering beveiligd worden, een draad van 1,5mm² mag geen zekering van 25A hebben,

Wordt een algemene verbindingsdoos ergens geplaatst, en komt er bvb 4mm& toe, en voedt men van daaruit een toestel met draden van 2,5mm², dan moet een zekering geplaatst worden waar de overgang gebeurd;

- Ik veronderstel dat het huis en de installatie zeer oud zijn, daar er nog draden die kleiner zijn dan 1 mm²! Die moeten eruit en vervangenworden door min; nu 1,5mm² ( verlichting) of 2,5mm² stopcontacten)

- Punt 207 en 803 zijn dezelfde, ontbreken van een stekker mat aarding!

- Het plaatje hier zou je wat moeten inlichten. Er zijn waardes van afstanden tussen iemand die in het bad zit/staat en electrische toestellen, lampen, stopcontacyen, toestellen..

- Vermoed de "nominale" waarde, de minste waarde in functie van je gehele installatie.

Als je heel het vermogen van alle apparaten, toestellen etc.. zou laten werken ( in werkelijke toestand) moet de hoofdzekeing dit kunnen handelen zonder in beveiliging te springen.

Wat werk, dat je zeker zelf kunt doen voor een groot deel, misschien laten helpen voor het trekken van draden; Hopelijk zijn de buizen niet verbogen og geknikt, want dan moeter er nieuwe buizen of kabels gelegd worden.

Zoek een familielid, vriend, kennis of wie, die er wat meer van weet , en laat je uitleggen hoe en wat je dit kunt realiseren

Als je een budget het, een drietal offertes van electriciens vragen, er zit wat verschil op!!!

Sucees alvast..

0
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
7 jaren geleden

Op mijn verslag stond 18 maanden!!

Daarna heeft de eerste EDTC mij een brief geschreven om te vragen of zij mochten komen om nieuwe keuring uit te voeren.

Maar weet dat jij de keuze hebt om een andere keurder aan te spreken.

&ré

0
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
7 jaren geleden

Theoretisch zou de eerste keurder , eens de termijn verlopen, jou mogen vragen van een nieuwe keuring te mogen doen , maar omdat je de vrije keuze hebt een ander firma aan te stellen, is dit antwoord voor hen genoeg. Alhoewel ik ooit de vraag gehad heb van hen een kopie van de keuring op te sturen??

blijkt niet wettelijk te zijn, zuiver commercieel drukkingsmiddel -:)

&ré

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Alles wat je moet weten over elektriciteit in je woning: van plan tot keuring

Alles wat je moet weten over elektriciteit in je woning: van plan tot keuring

Elektriciteit leggen? Ontdek tips voor je elektriciteitsplan, aansluiting, keuring, keuze van leverancier en hoe je kan besparen op je verbruik.

Lees meer

Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten

Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten

Je energieleverancier inlichten bij verhuis, scheiding of overlijden? Ontdek hoe je de meterstanden doorgeeft met een energieovernamedocument.

Lees meer

Keuring van elektriciteit: alles over wettelijke eisen

Keuring van elektriciteit: alles over wettelijke eisen

Alles over de keuring van elektriciteit: wettelijke eisen, frequentie, kosten en waarom een elektrische keuring essentieel is voor je veiligheid.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.