Ik vind je verbruik vrij hoog.
Als vergelijking mijn huis:
- 197 m² verwarmde vloeroppervlakte
- massiefbouw cellenbeton
- K17
- E14
- blowerdoortest n50=1.25
- compactheid 1.83
- warmtepomp lucht-water (COP 3,34) voor CV en SWW + Buffervat 500 liter voor zonneboiler
- berekend warmteverlies: 7794 kW
verbruikscijfers periode 26 Oktober 2013 tot 15 April 2014:
streeftemperatuur dag 21° C, nacht 19° C, SWW buffervat 48° C
1ste jaar in gebruik van het gebouw (verhuisd 26 Oktober 2013)
- gemiddeld verbruik warmtepomp en alle dagelijkse verbruikers 16.45 kW/dag
- gemiddeld verbruik dagelijkse verbruikers: 8.94 kW/dag
=> gemiddeld verbruik warmtepomp: 7.52 kW/dag voor verwarming en Sanitair Warm Water
Je verbruik ligt ongeveer 3,7 maal hoger dan het mijne, rekening houdend met de verwarmde oppervlakte en de gebruikstijd.
Oorzaak moet allereerst gezocht worden in de eigenschappen van de bouw:
- luchtdichtheid, wat is je n50-waarde: bvb bij n50=4 heb je al (=4/1.25) 3,2 maal meer lucht te verwarmen in testomstandigheden
- K-waarde: heb je een K-waarde = K40 dan heb je het dubbele aan warmteverlies door muren en dak
- werd je berekend warmteverlies herberekend en gecorrigeerd met de gemeten n50 waarde na de blowerdoortest?
Dan kan je beginnen je verbruik te vergelijken tussen jouw warmtepomp en een andere warmtepomp of verwarmingssysteem.
Mvg
Luc
PS: ben geen professioneel, maar heb heel wat geleerd in mijn bouwproces van meer dan 3 jaar