Elektrische installatie herkeuring
Hallo,
Ik zou het volgende moeten laten aanpassen na aankoop van onze woning:
- Eéndraad-+ situatieschema’s zijn te voorzien
- Kringen zijn te benoemen in het bord
- Functieopening in het bord af te schermen
- De waarde van de beveiliging komt niet overeen met de sectie stroomafwaarts ( automaat 20A aangesloten met 1,5 mm² è moet min 2,5 mm²) + kring die stopcontacten bevat moet volledig aangelegd met 2.5mm²
- Meetbrug voor de aarding te plaatsen + RA moet < 30 ohm met open meetbrug
- Hoofdequipotentiaalverbindingen niet aanwezig (cv, water, …)
Kan iemand mij vertellen wat ongeveer de kostprijs zal zijn want ik ken er helemaal niets van.
Alvast bedankt voor de hulp!