Teleruptoren defect
Enkele maanden geleden heb ik een installatie voltooid waarin gebruik wordt gemaakt van 12 teleruptoren Vynckier 686104 op een spanning van 24V, 16 A. De stuurspanning van 24V wordt geleverd door een veiligheidstransfo van GE. Ik maak gebruik van zowel potentiaalvrije (4 in een schakelaar op 24V) als gewone drukknoppen van NIKO. De bekabeling is in SVS-draad 8 x 0.8 mm. Tot voor kort werkte alles naar behoren, tot één van de teleruptoren niet meer UIT schakelde. Ik kon nog wel handmatig in/uit schakelen. Bij wijze van test heb ik de betrokken drukknoppen op een andere teleruptor aangesloten en dat werkte prima. Besluit: teleruptor defect: hij schakelt niet meer als er een 24V-impuls op de spoel wordt gezet. Het levert enkel een behoorlijke vonk op, wat mij doet vermoeden dat er een kortsluiting in de teleruptor zit. Twee weken later begeeft een volgende teleruptor. Zelfde fenomeen. Ik ben nog niet bij leverancier geraakt om garantie in te roepen. Ik ben bang dat er nog teleruptoren gaan begeven. Nochtans worden ze niet frekwent gebruikt omdat de woning nog niet bewoond is.
Ik heb intussen wel vastgesteld dat de stuurspanning die uit de trafo komt 29V (onbelast) is ipv 24V. Primair is de spanning 237V. Mogelijk ligt daar het probleem. Is er een mogelijkheid om die spanning te verlagen?