Hallo,
Eerste test: weerstand tussen zekering en ingang van de teleruptor( niet de schakelende draad, maar de geschakelde draad). Is dit ok, dan
Tweede test: schakelt de teleruptor(valt de weerstand van de input uit de eerste test en de uitgaande draad op 0 bij het inschakelen van de teleruptor). Als de teleruptor goed schakelt dan
Derde test: bij ingeschakelde teleruptor, heb je stroom tussen de output (of de input) en de andere pool van je zekering. Indien niet, de andere pool checken op draadbreuk/losse draad
Check misschien ook eerst of je zekering niet stuk is, maar dat zal je al wel gedaan hebben, vermoed ik.
Veel plezier
BekijkHet lijkt mij dat uw transfo niet stevig is aangesloten of stuk is ( onbetrouwbaar) en dus vervangen moet worden, daar het euvel zich voordoet voor al je teleruptoren.
Bekijk