In oude installaties valt het veel voor dat men defecte stopcontacten zonder aarding heeft vervangen door stopcontacten met aarding.
Dat mag niet, want elke aardingspin moet verbonden zijn met de hoofdequipotentiale geleider van de installatie. Er zijn twee oplossingen: ofwel de betreffende stopcontacten vervangen door stopcontacten zonder aarding (wat mag in oude installaties), ofwel aarding bijtrekken naar die stopcontacten. Dat laatste kan meevallen, maar ook zwaar tegenvallen. Dit al naargelang de buizen "goed" (bv. geen korte bochten) gelegd zijn.
Er zullen nieuwe aardingspennen in de grond moeten geslagen worden en een aardingsonderbreker geplaatst.
Zolang je niet meerdere elektrische rolluiken, screens,... met één schakelaar wil gaan bedienen is er geen probleem.
De problemen bij die dingen beginnen als je dat dus wel wilt doen.
Dergelijke buismotoren hebben doorgaans 4 draden nodig:
Een aarding
Een "neutraal" (of gemeenschappelijke geleider in netspanningssystemen zonder neutrale geleider)
Een draad voor linksom draaien.
Een draad voor rechtsom draaien.
Als je nu even niet goed nadenkt en je hangt alle gemeenschappelijke draden aan elkaar en ook de draden voor linksom en dan ook nog eens de draden voor rechtsom. En die schakel je dan aan op zo'n rolluikschakelaar met 3 contacten: één voor de fasedraad en een contact voor linksom en rechtsom.
Als je nu bvb. de rolluiken neerlaat, dan gaan die niet allemaal op hetzelfde moment beneden zijn. Motoren verschillen een beetje, de lengte van je rolluiken verschilt een beetje,... Wel, op dat moment dat er een rolluik nog in beweging is en de andere stopt, kan er door de interne opbouw van die buismotoren stroom door lopen waar die eigenlijk niet zou mogen lopen (kan het wel eens tekenen als er aangedrongen wordt). Gevolg is meestal dat die motoren verbranden. Die zijn op zich al niet erg goedkoop, maar het werk om die eruit te halen en er terug in te stoppen is meestal niet min.
Wees dus op je hoede met buismotoren, ventilatoren met verschillende snelheden, ventilo-convectoren,... die je op één schakelaar wil aansluiten. Best altijd even de leverancier of fabrikant raadplegen.
Gouden raad van een man die het al eens heeft meegemaakt...