1 + 2 : eendraadsschema en grondplan opmaken 3 : aarding is niet overal doorverbonden 4 : verliesstroomschakelaar(s) zijn niet correct aangesloten of zijn te vervangen (testknop werkt niet meer) 5 : de keurder heeft de aardingsonderbreker niet gevonden of niet kunnen bereiken 6 : stopcontacten met een aardpen moeten aangesloten zijn op de aarding
BekijkKDB
Andere professioneelLid sinds 18/01/2013
- 11 vragen beantwoord
- 3 bedankjes ontvangen
Geschiedenis
Beste, De inbreuken vallen echt wel goed mee hoor. Volgens mij moet je je zekeringskast eigenlijk helemaal niet vervangen. 1. Hoofdaarding uitmeten. Indien deze niet < 30 Ohm dan moet er een nieuwe geslaan worden. Dit is een algemene kost voor het appartementsgebouw en moet dus niet volledig door jou betaald worden. 2. Grondplan en eendraadsschema laten opmaken. 3. maximaal 2 equipotentiaalverbindingen plaatsen (1 voor het water en 1 voor de gasleiding) Dit doe je best bij de tellers in de kelder. 4. Openingen in het bord afdichten. 5. Herkableren zekeringskast in cablage met voldoende sectie ttz 6mm² 6. De bedrading van Tl keuken in een verbindingsdoos steken. 7. Herkeuring Dit zal u zeker niet meer kosten dan 1500€ Indien dit appartement zich bevindt aan de kust tussen Oostende en De Panne kan ik een vrijblijvende offerte komen opmaken.
BekijkBeste,
Ik weet niet waar je dat gelezen hebt maar een gewone standaard fitting kan toch 4A ( 4 x 250 = 1000 Watt ) verdragen.
Hieronder de link voor de productiefiche. Je kan duidelijk de 4A en 250V lezen.
http://www.huppertz.be/product.aspx?lg=nl&ID=HUQXKEVD&Header=HUWEXQBS&Description=FITTING%20IN%20THERMO-PLASTIEK%20E27&NodeType=&searchtype=article
Succes er mee!
BekijkBeste,
Volgens mij is dit verbod enkel bij nieuwbouwwoningen.
Electrische verwarming mag toch ook gewoon vervangen worden door een nieuw electrisch toestel?
BekijkDe verwarmingstoestellen van Aterno zijn duur en hun aanpak tot verkoop ter plaatse is nogal dwingend. Een volledig identiek systeem voor ongeveer de helft van de prijs vind je bij de firma LHZ http://www.lhzbenelux.com/ Deze toestellen plaatsen wij nu al 5 jaar met zeer tevreden klanten tot gevolg. Wij plaatsen deze toestellen vooral in appartementen aan de kust, waarvan de eigenaars normaal gezien enkel het weekend komen. (Tijdens het weekend is er continue nachttarief) Voor woningen die permanent bewoond zijn, stellen wij meestal accumulatoren (spaarkachels) voor. Vergeet niet dat de installatiekost van een accumulatiekachel veel hoger ligt (zeulen met zware stenen, aansluiten, aanpassingen in de zekeringskast - 2 tot 4 werkuren) dan die van een LHZ-toestel (4 gaten boren, ophangen en in stopcontact steken max 1 werkuur) De extra opbrengst van de toestellen van LHZ, en dus ook Aterno, is een gevolg van hoe de toestellen gebouwd zijn. Inderdaad 1kW verbruik levert 1kW warmte maar toch even een vergelijk hier : Een strijkijzer van 1,5kW zal nooit een ruimte kunnen opwarmen zoals een verwarmngstoestel van 1,5kW. Ga je naar Batibouw binnenkort dan kun je de stand van LHZ bezoeken. Voor meer info, kun je me contacteren via het forum of reageer in deze thread.
BekijkLarie en apekool, dat dachten wij dus aanvankelijk ook. Op verzoek van de invoerder hebben we dit wel degelijk getest. 2 garageboxen op de 2de ondergrondse verdieping. Beide met een identieke thermostaat en kW-urenteller geinstalleerd als testopstelling. Resultaat na 3 dagen was dat de convector 15% meer verbruikt.
BekijkU zal toch ergens minimum 1500€ moeten investeren om deze gebreken eruit te laten halen.
Bevindt uw appartement zich aan de Westkust, dan kan mijn firma uw hiervoor een vrijblijvende offerte opmaken.
BekijkBeste,
Als ik het goed lees wilt u een kabel leggen van de teller naar de zekeringskast.
Als u dit correct wilt doen dient u geen EXVB kabel (zwart) te gebruiken want EXVB wordt gebruikt om vanaf het electriciteitsnet (wat onder de straat of voetpad ligt) naar uw teller aan te sluiten.
U moet eigenlijk een XVB kabel (grijs) plaatsen om van uw teller naar uw zekeringskast aan te sluiten.
Ik heb het reeds meegemaakt dat EANDIS niet wil aansluiten omdat er EXVB gebruikt werd om van teller naar zekeringskast aan te sluiten.
De reden die opgegeven werd is dat er verwarring kan ontstaan tussen wat binnenkomt in de teller en wat vertrekt van de teller naar de zekeringskast. Daarom ook het verschil in kleur van kabel.
Ook reeds meegemaakt dat EANDIS het opmerkte maar het toch aangesloten heeft.
Zoals reeds vermeld moet u er goed opletten dat er zich geen aardingsgeleider (geel-groen) in de kabel bevindt.