Bij keuring van mijn nieuwbouw kreeg ik van de keurder de opmerking dat een stopcontact binnen de 60cm van mijn bad staat, wat dus niet mag. Hij heeft de installatie goedgekeurd op voorwaarde dat ik dit oplos en een bewijs doorstuur. Hij stelde voor een diff van 10mA te plaatsen zodat de badkamer extra beveiligd is. 

Is het voldoende als ik dus een 2P 10mA 16A type a differentieel plaats achter de 4P 30mA 40A type a differentieel en vóór de automaat van de badkamer? Achter de 30mA diff staan nog 7 andere automaten dus die wil ik gewoon zo laten.

Ik hoor graag jullie mening.