12

Stopcontact te dicht bij bad, beste oplossing?

Kevain90
Kevain90
#Elektriciteit · 4 maanden geleden

Bij keuring van mijn nieuwbouw kreeg ik van de keurder de opmerking dat een stopcontact binnen de 60cm van mijn bad staat, wat dus niet mag. Hij heeft de installatie goedgekeurd op voorwaarde dat ik dit oplos en een bewijs doorstuur. Hij stelde voor een diff van 10mA te plaatsen zodat de badkamer extra beveiligd is. 

Is het voldoende als ik dus een 2P 10mA 16A type a differentieel plaats achter de 4P 30mA 40A type a differentieel en vóór de automaat van de badkamer? Achter de 30mA diff staan nog 7 andere automaten dus die wil ik gewoon zo laten.

Ik hoor graag jullie mening.

Alle reacties

0
LeaD
LeaD
13 242 Andere professioneel
4 maanden geleden

In Nederland ?

0
Paulpp
Paulpp
9 67 Andere professioneel
4 maanden geleden

(Voor België) Of dit een 10mA/16A mag zijn daar twijfel ik sterk aan. Moet volgens mij een 10mA/40A zijn  (diff moet altijd de volledige stroom van de hoofdzekering kunnen schakelen). Verder is dit ok.

Je kan/mag altijd de keuringsinstantie consulteren (om absoluut zeker te zijn).

0
Zelfbouwer2
Zelfbouwer2
2 21 Bouwer
4 maanden geleden

Ik veronderstel in België. Dit is inderdaad voldoende. Je moet deze diff inderdaad voor de 30ma zetten.

0
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 133 Andere particulier
4 maanden geleden

Beste

Ik denk toch dat je het stopcontact moet verwijderen. 10mA diff of niet.

0
Kevain90
Kevain90
0 4 Verbouwer
4 maanden geleden

In België

0
Kevain90
Kevain90
0 4 Verbouwer
4 maanden geleden

Ik veronderstel in België. Dit is inderdaad voldoende. Je moet deze diff inderdaad voor de 30ma zetten.

Ik heb het even schematisch voorgesteld, zo zou het er dan uitzien: 

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96808/20250728-221916.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=29feffdac046268de0df237c7d82918f
0
Kris M
Kris M
594 3491 Andere particulier
4 maanden geleden

Stopkontakt verplaatsen.  Nieuwbouw dus aannemer in gebreke stellen en stopkontakt doen verplaatsen.

0
Paulpp
Paulpp
9 67 Andere professioneel
4 maanden geleden

Schema: 10mA/16A diff en 20A automaat... lijkt mij niet ok, de diff moet ook een 10mA/20A zijn of de automaat een 16A (de kring kan 20A "trekken" terwijl de diff maar 16A kan afschakelen).

0
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 133 Andere particulier
4 maanden geleden

volgens het Arei  onderafdeling 7.1.4.3 en 7.1.5.3 toegelaten indien differentieel met zeer grote gevoeligheid 10mA (/25A) en stopcontact spatwaterdicht IP55 ( zowel inbouwdoos als stopcontact) .

0
Kevain90
Kevain90
0 4 Verbouwer
4 maanden geleden

Schema: 10mA/16A diff en 20A automaat... lijkt mij niet ok, de diff moet ook een 10mA/20A zijn of de automaat een 16A (de kring kan 20A "trekken" terwijl de diff maar 16A kan afschakelen).

Dus als ik na de diff 16A ook een automaat 16A plaats zou het oke moeten zijn.

Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen
Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Een energiecontract afsluiten of veranderen van leverancier: tips en handige documenten

Een energiecontract afsluiten of veranderen van leverancier: tips en handige documenten

Ontdek hoe je de juiste keuze maakt tussen een vast, variabel of dynamisch energiecontract en hoe je van energiecontract kan veranderen.

Lees meer

AREI: wat je moet weten over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

AREI: wat je moet weten over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Ontdek wat het AREI is, wanneer een keuring verplicht is en hoe je installatie aan de regels voldoet voor optimale veiligheid.

Lees meer

Haal je energiefactuur omlaag met slimme toestellen en deze energie-apps

Haal je energiefactuur omlaag met slimme toestellen en deze energie-apps

Bespaar geld en energie met een energie-app en slimme toestellen. Ontdek hoe je eenvoudig je stroomverbruik optimaliseert.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.