Plaats een gevoelige differentieel van 10mA en je mag de stopcontacten en schakelaars plaatsen waar je maar wilt.
BekijkPatrick & Hilde
Andere particulierLid sinds 18/08/2022
- 1 vraag gesteld
- 133 vragen beantwoord
- 4 vragen goed beantwoord
- 14 bedankjes ontvangen
Geschiedenis
Opgelet met de schakelaar. De stopcontacten zijn voorzien voor een stroom van 16A. Een gewone schakelaar is dat niet. Dus je moet een "speciale" schakelaar voorzien die 16A kan schakelen.
Ook alles voorzien in 2,5mm². Ik weet niet of men dit zal goedkeuren.
Dat is moeilijk te berekenen. Het is afhankelijk van je eigen verbruik. Bedenk ook dat van november tot maart de opbrengst van de zonnepanelen minimaal is, en het is op dat moment dat je warmtepomp het meest zult hebben. Afhankelijk waar je woont , Vlaanderen , Brussels Gewest of Wallonie , kan je wel of niet gebruik maken van de terugdraaiende teller. Allemaal elementen die meespelen.
BekijkBeste,
Er is geen gevaar voor straling. Het gaat hier om een verdeelnet op middenspanning (+-15kV). Geen 400kV net.
Alle leidingen zijn ondergrondse kabels.
Bekijkvolgens het Arei onderafdeling 7.1.4.3 en 7.1.5.3 toegelaten indien differentieel met zeer grote gevoeligheid 10mA (/25A) en stopcontact spatwaterdicht IP55 ( zowel inbouwdoos als stopcontact) .
BekijkIk heb nog even het Arei erbij gehaald en inderdaad er staat opgegeven IPxx .
Wat een aanpassing met het verleden !
BekijkBeste ,
Ik weet niet of je het sterpunt van de generator zomaar mag aarden. Normaal is de generator voor een IT net voorzien en niet voor een TT net. Tenzij anders aangegeven op de genset.
Dat heeft te maken met de derde harmonische component in de spanning.
Desnoods een scheidingstransfo driehoek -ster ( geaard sterpunt ) tussen genset en net plaatsen.
Driehoekwikkeling kant genset aansluiten.
Nog even dit. Normaal zijn 3 fazige generatoren niet geschikt voor éénfazige belastingen. Tenzij voorzien van speciale wikkelingen. Heeft alles te maken met de constructie van de generator. Eenfazige belasting geeft aanleiding tot serieuze vervorming van de generatorspanning.
BekijkEr zal wel meer defect zijn dan enkel de stopcontacten.
Alle toestellen die op dat moment aangesloten waren op het net zijn na te zien.
Evenals alle leidingen, kabels ...