Ik heb je schema even bekeken en heb volgende opmerkingen/suggesties:
Hoofdverliesstroomschakelaar(300mA) hoeft geen letter alleen de stroomkringen moeten genummerd worden met een letter.
Kring D lijn 2:Stopcontacten die bedient worden door een schakelaar moet dubbelpolig onderbroken worden.
Kring N vind ik te hoog afgezekerd.Er staat oven bij maar ik veronderstel dat dit ook voor een kookplaat is.Daar dit 3 fasig is(ik veronderstel 3 x 230v)lijkt mij een automaat van 32A meer dan voldoende.De huidige zekering is even hoog als de hoofdzekering dus weinig selectiviteit.
Hetzelfde verhaal voor kring O werkhuis.
Op het plan de aanwezige spanning(en) vermelden vb.:2 x 230v,3 x 230v, 3 x 400v+N
Impulsrelais 1 en 2 staat de letter t in dus ik vermoed dat dit minuteries zijn.Ik vind dit minder geschikt om in een particuliere woning te gebruiken maar dit is persoonlijke smaak.
Ik gebruik meestal een leeg vierkantje als symbool voor een CV installlatie en zet de letters CV in het vierkantje.