Inderdaad, in sommige gevallen kan dit. Een spouwmuur is daar een voorbeeld van: langs binnen een gipsbepleistering op een steenachtig binnenspouwblad, wat voor winddichtheid zorgt en als damprem, dan isolatie en dan een gedraineerde en geventileerde spouw. Eventuele kleine condensatieproblemen in de spouwmuur kunnen ofwel gebufferd worden door het steenachtig materiaal of kunnen afgevoerd worden door verdamping en drainage in de spouw. Maar in het geval van HSB of daken met houten timmerwerk ligt dit anders. Daar wordt de binnenruimte enkel afgescheiden door een dampscherm aan de warme zijde van de isolatie. Meestal worden er gipsplaten voorzien aan de binnenzijde, maar soms ook een spleetopen houten beplanking of iets dergelijks. In de gipsplaten worden dikwijls gaten gemaakt voor stopcontacten of inbouwspots, dus is er buiten dit dampscherm geen belemmering om warme (vochtige) binnenlucht tegen te houden en naar de koude kant van de isolatie te trekken.
Als aan de buitenzijde van de isolatie ventilatie mogelijk is (spleetopen gevelbekleding, dakpannen, ...) dan kan de condensatie door toedoen van klein luchtlekjes in het dampscherm opgevangen worden en zal de beperkte condensatie niet echt problemen gaan geven, maar men mag er eigenlijk niet op rekenen, want als men te nonchalant gaat worden onder het motto "och hier en daar mag er wel een lekje zitten", dan zou het wel eens kunnen dat er te veel lekjes ontstaan en je te kampen gaat krijgen met condensatieproblemen en ik kan u garanderen dat die enorm kunnen zijn. Ik heb al een paar keer getuige mogen zijn van zeer veel condenswater dat in een slaapkamer onder een hellend dak met gebrekkig dampscherm terug kwam gelopen langs de stopcontacten, onderaan de schuine dakkanten.
Je zou kunnen oordelen dat een zo perfect mogelijk dampscherm altijd het beste is maar dat klopt niet. Soms is het beter om bewust te kiezen voor een minder dampdichte damprem die weliswaaar wel luchtdicht moet worden afgewerkt, de oplossing met osb-platen zoals Keon ze voorstelt bijvoorbeeld. In houtskeletbouw is dit zeer gebruikelijk.
Die damprem mag dan wel niet doorboord worden, daarom wordt hier nog een leidingspouw van ongeveer 4 cm voorzien met daarop de binnenafwerking.
Een typisch voorbeeld is dan een volgende opbouw van binnen naar buiten: gipsvezelplaten, leidingspouw, osb of dergelijke, cellulose isolatie, houtvezelplaat, crépi. Of in plaats van de crépi een spouw en een gevelsteen. Uiteraard zijn er nog verschillende varianten mogelijk, het voornaamste is dat de buitenkant meer dampopen is dan de binnenkant terwijl de binnenkant beter niet absoluut dampdicht is.