Is een tweepolige schakelaar verplicht in badkamer om een stopcontact onderbreken?
Het stopcontact staat 25 cm boven een lavabo.
Is een tweepolige schakelaar verplicht in badkamer om een stopcontact onderbreken?
Het stopcontact staat 25 cm boven een lavabo.
Easy money.
Als ik u was zou ik uw zoektocht naar een sluitend antwoord stoppen. Het is niet verplicht, en als het al verplicht zou zijn, zijn de meeste - zoniet alle - huizen de laatste decennia verkeerdelijk goedgekeurd.
Dus maak niet te veel slapende honden wakker, en laat uw installatie keuren door iedereen behalve Vinçotte.
Vanwaar haalt u dan de zekerheid dat dat zo beschreven is in art. 249 van het ARAB?
Dus als ik het goed begrijp als het arab nog bestaat en het daar onder artikel 249 staat dat 2p-schakelaar de stopcontacten moet kunnen uitschakelen, dan is het nu ook nog altijd verplicht al staat het niet in het AREI?
Kan je eigenlijk ergens het AREI en ARAB op het internet vinden?
Dit is onmogelijk omdat veel dingen in het (elektrische deel van het) ARAB tegenstrijdig zijn met het AREI. Trouwens, niemand in mijn omgeving heeft schakelaars op zijn badkamerstopcontacten, wat dan zou willen zeggen dat geen van die dozijn keurders dat dan ooit opgemerkt heeft ofwel de regels niet verstaat. Is dit geloofwaardig?
- ARAB, helemaal beneden: http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=1964
- AREI: http://www.epc-platform.be/files/arei-beknopt-vincotte.pdf
Bedankt voor de linken.
Ik heb art. 249 van het ARAB eens gelezen. Wat een verouderde reglementering is me dat. En in veel gevallen idd tegenstrijdig met het AREI. Naar mijn bescheiden mening zijn er enorm weinig installaties uitgevoerd zoals beschreven in dat ARAB artikel. De meerderheid van de keurders zijn mijn inziens zelfs helemaal niet op de hoogte van dat artikel.
Ik zie wel dat art. 249 niet meer bij de "relevante voorschriften" staat.
Dus als ik het goed begrijp als het arab nog bestaat en het daar onder artikel 249 staat dat 2p-schakelaar de stopcontacten moet kunnen uitschakelen, dan is het nu ook nog altijd verplicht al staat het niet in het AREI?
Kan je eigenlijk ergens het AREI en ARAB op het internet vinden?
Dit is onmogelijk omdat veel dingen in het (elektrische deel van het) ARAB tegenstrijdig zijn met het AREI. Trouwens, niemand in mijn omgeving heeft schakelaars op zijn badkamerstopcontacten, wat dan zou willen zeggen dat geen van die dozijn keurders dat dan ooit opgemerkt heeft ofwel de regels niet verstaat. Is dit geloofwaardig?
- ARAB, helemaal beneden: http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=1964
- AREI: http://www.epc-platform.be/files/arei-beknopt-vincotte.pdf
Bedankt voor het doorspelen van deze linken.
Ik zal mijn Nico 2p schakelaar maar overbruggen, want hier komt trouwens nog geen keurder aan te pas en op gebied van veiligheid, als er iemand zou geëlecuteerd worden dan zie ik hem op dat moment nog niet direct die schakelaar indrukken!!
Er staat ook nog een diff van 20mA op als beveiliging.
Stopcontacten moeten niet uitschakelbaar zijn in badkamer met schakelaar.
Heb dat zelf nog nooit gedaan en nooit negatieve kontrole gehad.
Heb het volgende antwoord gekregen op de vraag:
Moet er in een badkamer op een stopcontact een 2p schakelaar voorzien worden om dit stopcontact te kunnen onderbreken.
===================================
Antwoord:
De keuze van het elektrisch materiaal is in functie van de zone, zie .
Buiten deze zones is dit niet verplicht.
==================================
Moet ik dit dan interpreteren dat als dit stopcontact niet verder af staat dan 3m
(2,4 m + 0,6 m) van de badkuip, er toch een 2p schakelaar moet geplaats worden of niet?
Nee. Jouw vraagstelling is verwarrend vanwege die 2-polig, wat nog in een andere context van toepassing is en het feit dat iedereen jonger dan 80 niet begrijpt waarover jij spreekt :). Heeft dit zonder twijfel verkeerd geinterpreteerd.
Best op deze manier aan keurder vragen: "Geldt de verplichting om alle stopcontacten in de badkamer van een schakelaar te voorzien nog steeds."
Stel die vraag overigens eens op CircuitsOnline.net. Specifiek elektroforum. Ben benieuwd naar de reacties :)
Heb het volgende antwoord gekregen op de vraag:
Moet er in een badkamer op een stopcontact een 2p schakelaar voorzien worden om dit stopcontact te kunnen onderbreken.
===================================
Antwoord:
De keuze van het elektrisch materiaal is in functie van de zone, zie .
Buiten deze zones is dit niet verplicht.
==================================
Moet ik dit dan interpreteren dat als dit stopcontact niet verder af staat dan 3m
(2,4 m + 0,6 m) van de badkuip, er toch een 2p schakelaar moet geplaats worden of niet?
nee
En van wie komt dat antwoord?
Jouw vraagstelling is verwarrend vanwege die 2-polig, wat nog in een andere context van toepassing is en het feit dat iedereen jonger dan 80 niet begrijpt waarover jij spreekt :). Heeft dit zonder twijfel verkeerd geinterpreteerd.
Toch niet!
Te verduidellijking, ik heb de vraag gesteld via contact formulier op site vincotte.be. en die was als volgt gesteld: Is het verplicht van een dubbelpolige schakelaar 16A te voorzien in de badkamer die een stopcontact kan bedienen, dat zich 20 cm boven een wastafel bevindt?
Daarop heb ik dit bovenstaand antwoord gekregen namelijk:
===================================
De keuze van het elektrisch materiaal is in functie van de zone, zie .
Buiten deze zones is dit niet verplicht.
===================================
Daarom dat ik dit interpreteer dat het dan wel zou moeten aangezien dit stopcontact zich bevindt in de muur die op 2m van de badrand staat en ook 20 cm boven de wastafel, (maar dat zal waarschijnllijk geen rol spelen dat die 20 cm boven de lavabo staat).

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!
Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Download onze gratis zonnepanelengids
Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Elektriciteit leggen? Ontdek tips voor je elektriciteitsplan, aansluiting, keuring, keuze van leverancier en hoe je kan besparen op je verbruik.
Lees meer
Je energieleverancier inlichten bij verhuis, scheiding of overlijden? Ontdek hoe je de meterstanden doorgeeft met een energieovernamedocument.
Lees meer
Alles over de keuring van elektriciteit: wettelijke eisen, frequentie, kosten en waarom een elektrische keuring essentieel is voor je veiligheid.
Lees meerVraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen