Woning (hout) met afgekeurde elektrische instalatie.
Hey,
Wij willen graag een woning kopen maar het immokantoor heeft one het keuringsrapport doorgestuurd, en deze woning is afgekeurd.
Ik kan zelf elektriciteit wel aanleggen, maar ik weet niet at ze met de inbreuken bedoelen.
OK ----- 1. (STD I1.1) Eéndraadschema ontbreekt,
OK ----- 2. (STD I1.2) Situatieschema ontbreekt,
3. (STD I2.5) Continuïteit van PE geleiders is niet in orde. (AREI art. 70.06, 81.04, 85.08)
4. (STD I2.7) Spreidingsweerstand van aardelektrode is te hoog. (AREI art. 86.07, 88.04)
OK ----- 5. (STD I4.6) Het bord is niet voorzien van een deur. (AREI art. 248.01) DEUR IS STUK
OK ----- 6. (STD I4.8) Er zijn openingen in behuizingen en/of afschermingen. (AREI art. 49.01.a et b/112.03)
OK ----- 7. (STD I4.9) Markering en identificatie van de bestemming van de schakelaars, beschermingsinrichtingen, differentieelschakelaars, transformatoren enz.… verbeteren (bestendigheid en leesbaarheid). (AREI art. 16.02)
8. (STD I6.2) Niet alle stroombanen zijn beveiligd tegen overstroom. (AREI art. 114 Ã 133)
9. (STD I6.3) Beveiliging van stroombaan is aan te passen aan doorsnede der geleiders. (AREI art. 116, 117, 118, AM 27/07/81)
10. (STD I7.5) Materieel gebouwd op of in brandbaar materiaal. (AREI art. 104.04.c et d) ----- de hele woning bovende fundering is in hout...
11. (STD I8.2) Leidingen blootgesteld aan mechanische beschadigingen hebben geen speciale bescherming. (AREI art. 201)
12. (STD I8.4) De invoer der geleiders is niet uitgevoerd zodat een continue bescherming verzekerd is. (AREI art. 205)
OK ----- 13. (STD I8.6) De leidingen moeten over hun ganse lengte met gepaste bevestigingsmiddelen vast gemaakt worden. (AREI art. 143/209)
14. (STD I8.8) Geleiders van het type VOB zijn niet overal in buis of gesloten goot geplaatst. (AREI art. 207/210)
15. (STD I8.14) Enkel leidingen van toegelaten type mogen worden gebruikt. (AREI art. 5/6/7)
OK ----- Opbouw schakelaars zonder wartel (ipx waarde)
Als iemand wat licht kan werpen op de zaken ENORM bedankt!!
Logische zaken aangeduidt met "OK ----- "
Zou iemand een schattig hebben van de kosten van zo'n aanpassing?