Verliesstroomschakelaar buiten valt uit
Verliesstroomschakelaar buiten valt uit
Alle reacties
enig advies?
U zal op zoek moeten gaan naar de oorzaak van het aardlek.
Een verbindingsdoos slecht dichtgeschroefd? Een wartel onvoldoende aangedraaid? ...?
Verlies opsporen, systematisch tewerk gaan. Bij eerste stopcontact/lichtpunt vertrekkende kabel afkoppelen en zien of de verliesstroomschakelaar nog uitschakelt, Vervolgens 2de knoop enz.
Zijn er veel knooppunten: begin bij de middelste (verlies in eerste helft of in tweede helft)
Als je een isolatiemeter hebt, gaat het iets vlugger.
Beste,
bedankt voor je reactie, zal eens verder uitpluizen. Ondertussen reeds is mn verlichtingskring opgelost, was te wijten aan een slechte connectie van de aarding op een sensor.
thx
Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject
Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.
Lees ook

Een wachtbuis plaatsen: zo voorzie je gemakkelijk elektriciteit en andere nutsvoorzieningen in je tuin
Wil je later nog tuinverlichting aanleggen zonder grote graafwerken? Ontdek hoe je in de ruwbouwfase al een wachtbuis voor elektriciteit plaatst.
Lees meer
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
Ontdek hoe een digitale meter werkt, hoe hij inzicht geeft in je verbruik en hoe je je digitale meter slim kan maken om energie te besparen.
Lees meer
Wat doe je bij een stroompanne: dit stappenplan helpt je verder
Hoe ontstaan stroompannes en wat moet je doen als er een stroompanne is? Volg ons handige stappenplan.
Lees meerOnze toolbox
Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen