41

Chacon energiemeter

Technoman
Technoman
#Elektriciteit · 7 jaren geleden

hi,

Ben net verhuisd; Electrische installatie in mijn woning is 3 x 220v.

Bezit een CHACON ECOWATT 850 energieverbruiksmeter..

Had al jaren een eenfazig type en werkte perfect.

Na aansluiting ( van de drie amperemetertangen) is het gemeten verbruik niet in overeenstemming met de werkelijke. Ik schakel bvb mijn waterkoker in (2000W) en de display geeft ,bvb. meer dan 4000W !!

Chacon antwoordt dat ik de spanning (in configuratie) op 400V moet instellen??? maar dan is het verbruik nog groter. Andere tip is slecht 2 amperetangen gebruiken, maar dan is de meting van andere toestellen niet correct!

Iemand enig idee ??

Alle reacties

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
7 jaren geleden

Dus heb ik nu de spanning op 120V gezet en klopt het min of meer met de werklijkheid

Probeer als controle een keer met die 2000W verbruiker samen met een 500W verbruiker tussen de overblijvende fase. Vanwaar die 120V trouwens? Is de netspanning bij jou zo laag? 

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
7 jaren geleden

Driefasige Huishoudtoestellen komen enkel nog voor bij kookplaten en fornuizen. Het is eerder de infrastructuur van het elektriciteitsnet die bepalend is. Een net van 3 x 230V komt voort van de oorspronkelijke 130V standaard huisinstallatie waar tot in de jaren '80 nog installaties de bespeuren vielen. Met het verdwijnen van 130V lampen is uiteindelijk die spanning verdwenen in de huisinstallaties. Waar een omschakeling van een huisinstallatie van 130V naar 230V niet zo gecompliceerd is, de nulleider wordt nu een fase, is dit niet het geval  met 3-fasige motoren. Omschakelen van 3 x 230V naar 3 x 400V gaat in vele gevallen gepaard met het vervangen of herwikkelen van electromotoren wat een dure aangelegenheid wordt. En om die redenen zal dit laagspanningnet nog voor tientallen jaren in gebruik blijven.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
7 jaren geleden

Denk dat dit eerder te maken heeft met Belgische mentaliteit ipv kostprijs. Buiten Noorwegen ga je nog weinig plaatsen tegenkomen in de wereld waar die omschakeling naar 3F400 + N nog niet gebeurd is. Zelfde fenomeen zie je bij de aftandse betonwegen uit de jaren 50, iets wat in NL en DE zo goed als onbestaande is. 

0
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
7 jaren geleden

Het gras is altijd groener aan de andere kant van de heuvel. (tot als je er bent)

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
7 jaren geleden

Dat klopt, maar de wegen zijn wel degelijk "groener" in NL, weinigen die dat gaan ontkennen. En als de kWh prijs lager lag vanwege deze 3x230V netten zou ik dit nog met een lach op mijn gezicht aanvaarden, maar zelfs dat is niet het geval. 

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
7 jaren geleden

Eens men de "juiste" spanning heeft ingevoerd zal het toestel de gemeten stroom omzetten naar een vermogen dat min of meer overeenstemt met de werkelijkheid. Blijkt dat het toestel in feite een veredelde amperemeter is die de gemeten stroom vermenigvuldigd met de opgegeven netspanning. De netspanning is hier de spanning tussen een fase en het al dan niet fictief nulpunt zijnde 230V/1.73 of 130V. Afgaande op de metingen die Technoman heeft uitgevoerd, heeft men de berekening vereenvoudigd door een deling door 2 ipv 1.73. Het is en blijft een controletoestel met een alarmfunctie en dan maakt het niet veel uit of er een totaal vermogen van 4.5kW dan wel 5.5kW is aangesloten als je de alarmdrempel op 4kW hebt ingesteld.

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
7 jaren geleden

Waar een omschakeling van 130V naar 230V enkelfasig nog vrij eenvoudig was, is dit niet meer het geval bij bestaande 3-fasige installaties 3 x 230V. Vooreerst moet de zekeringenkast aangepast worden (bedrading + beveiligingen) maar moeten ook de 3-fasige toestellen aangepast worden als dit mogelijk is ofwel vervangen worden. Komt daarbij dat de ganse installatie terug moet gekeurd worden. Noch de netbeheerder noch de klant wil opdraaien voor de kosten en de hinder die dit veroorzaakt bij de klant. 

Gewoonlijk zal in de straat al een laagspanningnet 3 x 400V +N aanwezig zijn en worden klanten enkelfasig 230V bij gelegenheid of noodzaak op dit net aangesloten. Voor de 3-fasige klanten is het wachten op hun expliciete vraag om een omschakeling of bij een grote verzwaring van de aansluiting, of bij een nieuwe aansluiting. Maar dit heeft niets te zien met een mentaliteit maar bekeken vanuit economisch oogpunt. Uit oogpunt van exploitatie heeft dit een te verwaarlozen meerkost aangezien het gewoonlijk gaat om oude afgeschreven laagspanningnetten 3 x 230V die nog voldoen en nog voor enige tijd hun nut hebben.

Op uw jaarlijkse factuur zal u zien dat de kostprijs van de verbruikte kWh vrij beperkt is tov de andere in rekening gebrachte taksen, bijdragen allerhande, hulpfondsen en daarbovenop 21% BTW. Maar dat zijn andere instanties die daarover beslissen.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
7 jaren geleden

Eens men de "juiste" spanning heeft ingevoerd zal het toestel de gemeten stroom omzetten naar een vermogen dat min of meer overeenstemt met de werkelijkheid. Blijkt dat het toestel in feite een veredelde amperemeter is die de gemeten stroom vermenigvuldigd met de opgegeven netspanning. 

Daar ligt precies het probleem en vandaar ook mijn vraag om die test met deze twee verbruikers te doen. Igv bv een 2300W verbruiker op L1/N en 230W op L2/N in een 3F400+N net meet die module:

L1: 10A

L2: 1A

L3: 0A

(10+1+0)x230V = 2530VA wat correct is. 

Bij een 3x230V net is dit een heel ander verhaal. Het toestel meet 

L1: 10A

L2: 1A 

L3: Wortel(10x10 + 1x1 + 10x1) = 10,53A

Hoe bereken je hieruit het vermogen zonder te weten dat dit over een 3x230V gaat. Dat is helemaal geen factor Wortel 3 verschil. Het toestel moet dus op een of ander manier "weten" dat het in dat het in een 3x230V zit. 

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
7 jaren geleden

Waar een omschakeling van 130V naar 230V enkelfasig nog vrij eenvoudig was, is dit niet meer het geval bij bestaande 3-fasige installaties 3 x 230V. 

Dat is of beter was in andere landen ook zo. Dit heet visie, de capaciteit om bv 30 jaar in de toekomst te kijken en beslissingen te nemen die daarop gericht zijn. Onontbeerlijk voor mensen in beleidsposities. 

0
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
7 jaren geleden

Hier maakt u de fout dat bij een sterschakeling de lijnstroom gelijk is aan de fasestroom (in tegenstelling tot de lijnspanning die 1.73 x de fasespanning is). Bij een droehoekschakeling is de lijnstroom de vectoriële som van de 2 fasestromen (hier 10A + 1A) en dat is dan wat driehoeksmeting met cos en sin om de lijnstroom te berekenen, maar die in elk geval groter is dan 10A. Bij twee gelijke belastingen van 10A fasestroom (2300W) zal de lijnstroom 17,3A zijn ipv de verwachte 20A.

Maar maak u geen zorgen, dat Chacon toestelletje houdt met deze ingewikkelde teoriën allemaal geen rekening. Hij telt ze gewoon op.

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Feesten zonder ongelukken: tips voor een veilig eindejaar

Feesten zonder ongelukken: tips voor een veilig eindejaar

De feestdagen staan weer voor de deur. Ieder jaar gebeuren er tal van ongevallen in huis. Met deze tips zorg je ervoor dat alles veilig verloopt.

Lees meer

Een laadpaal bij je thuis: werking, installatie en prijs

Een laadpaal bij je thuis: werking, installatie en prijs

Wil je een laadpaal installeren? Dan zit je ongetwijfeld met vragen: waar plaats je die laadpaal thuis, hoeveel kost het en hoe laad je efficient?

Lees meer

Wat zijn algemene elektriciteitswerken en wat mag je zelf doen?

Wat zijn algemene elektriciteitswerken en wat mag je zelf doen?

Algemene elektriciteitswerken maken je woning veiliger en efficiënter. Ontdek wat je zelf kan doen en waarvoor je best een elektricien inschakelt.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.